Stroomsterkte offshore transformatoren

Voor al je vragen over het elektriciteitsnet, hoog- en middenspanningstechniek waarop je het antwoord maar niet kunt vinden. Wellicht kan iemand je helpen
BUTTON_POST_REPLY
Gebruikers-avatar
ktf
150 kV
BerichtenCOLON 161
GeregistreerdCOLON 04 Feb 2020 19:47

Stroomsterkte offshore transformatoren

Bericht door ktf » 27 Nov 2023 08:40

Goedemorgen allen,

Zojuist zat ik het netschema eens te bestuderen en het viel mij op dat de situatie rondom de offshore windparken tegenwoordig heel duidelijk is weergegeven. Opvallend zijn de transformatoren met 3 windingen en het hebben van 2 losstaande 66kV stations.

Meteen rees bij mij de vraag: waarom zo moeilijk, met 3 windingen en opsplitsing van het 66kV deel. Ik denk dat het antwoord te maken heeft met de maximale stroomsterkte, maar daaraan rekenen gaf meteen aanleiding tot nieuwe vragen.

De platforms zijn ingericht op een vermogen van 750MW. De helft daarvan is 375MW, wat bij 66kV een stroomsterkte geeft van 5682A. Ik was in de veronderstelling dat schakelmateriaal meestal maar tot 4kA beschikbaar is. Hoe zou dat hier zitten? Neemt men misschien genoegen met minder marge, omdat het onwaarschijnlijk is dat er hele hoge kortsluitstromen gaan lopen? Het is immers een productie-eiland achter een lange steeklijn, bij kortsluiting zal er niet veel vermogen gaan lopen.

Iemand hier nog inzichten?

Allowee
70 kV
BerichtenCOLON 96
GeregistreerdCOLON 13 Mrt 2018 15:24

Re: Stroomsterkte offshore transformatoren

Bericht door Allowee » 27 Nov 2023 12:02

Per platform zijn er 2 export kabels en twee trafo's.
Beide hebben 2 66kV windingen. Op de 66kV zitten dan weer 4 rails in totaal.

Op deze manier kan je bij onderhoud/storing nog een vrij hoge beschikbaarheid behouden

ds23man
380 kV
BerichtenCOLON 2190
GeregistreerdCOLON 11 Okt 2020 12:29

Re: Stroomsterkte offshore transformatoren

Bericht door ds23man » 27 Nov 2023 13:32

En redundantie speelt niet een grote of geen rol, bij problemen regel je het park gewoon terug.

RolandB
middenspanning
BerichtenCOLON 24
GeregistreerdCOLON 08 Jan 2017 16:35

Re: Stroomsterkte offshore transformatoren

Bericht door RolandB » 27 Nov 2023 21:13

Omdat het 3 fasen zijn, moet je de stroom nog delen door wortel 3 en kom je bij 375 kVA aan 3 maal 3.3 kA, keurig beneden de grens van 4 kA.
Geboren en opgegroeid in Papendrecht, met prachtige 50, 150 en 380 kV vakwerkmasten.

Gebruikers-avatar
ktf
150 kV
BerichtenCOLON 161
GeregistreerdCOLON 04 Feb 2020 19:47

Re: Stroomsterkte offshore transformatoren

Bericht door ktf » 28 Nov 2023 08:53

RolandB schreefCOLON
27 Nov 2023 21:13
Omdat het 3 fasen zijn
Ohja, dat vrij belangrijke stukje was ik even vergeten :oops:

BUTTON_POST_REPLY