Goedemorgen allen,
Zojuist zat ik het netschema eens te bestuderen en het viel mij op dat de situatie rondom de offshore windparken tegenwoordig heel duidelijk is weergegeven. Opvallend zijn de transformatoren met 3 windingen en het hebben van 2 losstaande 66kV stations.
Meteen rees bij mij de vraag: waarom zo moeilijk, met 3 windingen en opsplitsing van het 66kV deel. Ik denk dat het antwoord te maken heeft met de maximale stroomsterkte, maar daaraan rekenen gaf meteen aanleiding tot nieuwe vragen.
De platforms zijn ingericht op een vermogen van 750MW. De helft daarvan is 375MW, wat bij 66kV een stroomsterkte geeft van 5682A. Ik was in de veronderstelling dat schakelmateriaal meestal maar tot 4kA beschikbaar is. Hoe zou dat hier zitten? Neemt men misschien genoegen met minder marge, omdat het onwaarschijnlijk is dat er hele hoge kortsluitstromen gaan lopen? Het is immers een productie-eiland achter een lange steeklijn, bij kortsluiting zal er niet veel vermogen gaan lopen.
Iemand hier nog inzichten?
Stroomsterkte offshore transformatoren
Re: Stroomsterkte offshore transformatoren
Per platform zijn er 2 export kabels en twee trafo's.
Beide hebben 2 66kV windingen. Op de 66kV zitten dan weer 4 rails in totaal.
Op deze manier kan je bij onderhoud/storing nog een vrij hoge beschikbaarheid behouden
Beide hebben 2 66kV windingen. Op de 66kV zitten dan weer 4 rails in totaal.
Op deze manier kan je bij onderhoud/storing nog een vrij hoge beschikbaarheid behouden
Re: Stroomsterkte offshore transformatoren
En redundantie speelt niet een grote of geen rol, bij problemen regel je het park gewoon terug.
Re: Stroomsterkte offshore transformatoren
Omdat het 3 fasen zijn, moet je de stroom nog delen door wortel 3 en kom je bij 375 kVA aan 3 maal 3.3 kA, keurig beneden de grens van 4 kA.
Geboren en opgegroeid in Papendrecht, met prachtige 50, 150 en 380 kV vakwerkmasten.