Brand in een transformatorhuisje, door Brandweer Lunteren.
https://www.youtube.com/watch?v=-Bwbcx3pCBo
https://www.youtube.com/watch?v=-Bwbcx3pCBo
Re: Ongelukken met stroom
geomario schreefCOLON ↑21 Dec 2024 13:01Brand in een transformatorhuisje, door Brandweer Lunteren.
https://www.youtube.com/watch?v=-Bwbcx3pCBo
Hier schrik ik erg van, gaan staan spuiten op een trafostation zonder dat je weet of er nog spanning op staat. Dit is met je leven spelen. Ze denken echt als ik maar vergenoeg weg staat kan me niets gebeuren.
Dat de buren geen spanning hebben zegt niets over spanningsloosheid, de 10kV kan nog gemakkelijk onder spanning staan. B.v. het trafoveld kan uitgeschakeld zijn door sluiting in de trafo maar dan staat er nog gewoon 10 kV op de in en uitgaande 10kV kabels. Ook kan een van de laagspanningskabels van de andere kant onder spanning staan.
Spanningsloos maken van zo’n trafostation is niet gemakkelijk, je moet alle kabels 10kV en 400 volt uitschakelen en aarden. En dan komt het moeilijkste het station als veilig overdragen aan de brandweer zonder dat je in het station kan meten of dit wel klopt. Hier krijg je echt grijze haren van!
Johan
Re: Ongelukken met stroom
Je mag toch wel verwachten dat dat ding spuitwaterdicht is qua IP....
Re: Ongelukken met stroom
Ventilatie roosters en openingen meestal onder het dak.
Je ziet de rook daardoor naar buiten komen en daar sta je op te spuiten!
Je ziet de rook daardoor naar buiten komen en daar sta je op te spuiten!
Re: Ongelukken met stroom
Wat gebeurt er bij een stortbui bij windkracht 10?
Re: Ongelukken met stroom
Ja dat is wel een dingetje. Veel ontwerpers van stations hebben de koeling op natuurlijke circulatie niet goed door.
De koeling moet optimaal werken bij windstil weer en een hoge temperatuur.
Bij een goede koeling moeten de twee roosters aan de zelfde zijde van het station zo hoog en laag mogelijk zitten dan komt er met wind geen vocht, stof of (stuif)sneeuw in het station. De wind blaast dan met de zelfde kracht op beide roosters.
Het idee om met wind te koelen door aan meer kanten roosters geeft allen maar rommel en vocht in het station.
De koeling moet optimaal werken bij windstil weer en een hoge temperatuur.
Bij een goede koeling moeten de twee roosters aan de zelfde zijde van het station zo hoog en laag mogelijk zitten dan komt er met wind geen vocht, stof of (stuif)sneeuw in het station. De wind blaast dan met de zelfde kracht op beide roosters.
Het idee om met wind te koelen door aan meer kanten roosters geeft allen maar rommel en vocht in het station.
Re: Ongelukken met stroom
En dan kom je nou precies op het punt waarom die kleine compact stations falen.... Als er al eens wat in de fik gaat zijn het die kleine dingen.
-
- BerichtenCOLON 31
- GeregistreerdCOLON 27 Jun 2021 20:22
Re: Ongelukken met stroom
Hier zal de compacte bouw ook mee te maken hebben. Alle onderdelen zitten heel dicht op elkaar waardoor een klein brandje in bijvoorbeeld de laagspanningsverdeler heel gemakkeliik de hoogspannings-zijde in haar val meeneemt.