Ongelukken met stroom
Re: Ongelukken met stroom
Ik denk dat de brand op 275/132kV North Hide was. Staan drie trafo’s waarvan de middelste in brand stond.
Om de brand te blussen was het wel noodzakelijk om alles rondom spanningsloos te maken,
hierdoor is het gehele station spanningsloos gemaakt denk ik.
Johan
Om de brand te blussen was het wel noodzakelijk om alles rondom spanningsloos te maken,
hierdoor is het gehele station spanningsloos gemaakt denk ik.
Johan
Re: Ongelukken met stroom
Klopt. Ding staat nog steeds te roken na 8 uur blussen.
Re: Ongelukken met stroom
Heb er een hard hoofd in dat Heathrow om middernacht weer open kan. De trafo brandt nog steeds en de schatting is dat er nog 10% aan olie inzit. De trafo ernaast zal ook schade hebben omdat er geen scherfmuren zijn. Blijft de derde over maar het is de vraag wat de schade aan de schakeltuin is. Voorlopig kunnen ze helemaal niets doen en 1 trafo is niet erg fijn qua reduntie.
Re: Ongelukken met stroom
Overigens wordt Heathrow vanuit meerdere substations ingevoed:
Re: Ongelukken met stroom
Ik de soap dit weekend een een beetje zitten te volgen en veel figuren kramen de grootste onzin uit, zelfs de baas van National Grid:
https://www.bbc.com/news/articles/cdjy4m0n1exo
Ja, de andere substations kunnen genoeg vermogen leveren, maar...
Dan moet je geen onvermaasd MS netwerk hebben met ook nog eens 3 verschillende spanningsniveau's. De oplossing was uiteindelijk het in bedrijf krijgen van de derde trafo op het getroffen station.
https://www.bbc.com/news/articles/cdjy4m0n1exo
Ja, de andere substations kunnen genoeg vermogen leveren, maar...
Dan moet je geen onvermaasd MS netwerk hebben met ook nog eens 3 verschillende spanningsniveau's. De oplossing was uiteindelijk het in bedrijf krijgen van de derde trafo op het getroffen station.
Re: Ongelukken met stroom
Het is weer eens wat anders: door een kadeverzakking bij een meer dreigt een probleem met een electrakabel.
Zal wel geen hoogspanning zijn - uit de Webkaart op te maken ligt daar niets van Tennet.
https://nos.nl/artikel/2561954-kade-val ... sche-kabel
Zal wel geen hoogspanning zijn - uit de Webkaart op te maken ligt daar niets van Tennet.
https://nos.nl/artikel/2561954-kade-val ... sche-kabel
-
- BerichtenCOLON 33
- GeregistreerdCOLON 27 Jun 2021 20:22
Re: Ongelukken met stroom
Ik zou maar niet teveel vertrouwen op de accuraatheid van de kabelloop op de online-netkaart van deze website. Ik kom grote verschillen tegen tussen deze netkaart en bv. de Liander-netkaart op PDOK. Op PDOK is te zien dat er een 50kV-kabel (Leiden Universiteit-Wassenaar) van Liander onder het bewuste strandje, zelfs onder het smalspoor, ligt. Gelukkig heeft Wassenaar nog twee andere 50-kV-invoedingen zodat dit niet direct een probleem hoeft te zijn.
Wat nog ook wel een probleem zou kunnen zijn, zijn de netten van defensie. Er is/was in dit gebied best veel defensie-activiteit met diverse kazerne's, werkplaatsen en een marine-vliegveld incl. de bijbehorende NAVO-pijpleidingen. Ik zag dat bij de P2000-alarmeringen rond de GRIP2-opschaling ook defensie is gealarmeerd, weet alleen niet of dit standaard procedure is.
Wat nog ook wel een probleem zou kunnen zijn, zijn de netten van defensie. Er is/was in dit gebied best veel defensie-activiteit met diverse kazerne's, werkplaatsen en een marine-vliegveld incl. de bijbehorende NAVO-pijpleidingen. Ik zag dat bij de P2000-alarmeringen rond de GRIP2-opschaling ook defensie is gealarmeerd, weet alleen niet of dit standaard procedure is.
Re: Ongelukken met stroom
Aart Rietveld schreefCOLON ↑01 Apr 2025 20:25Ik zou maar niet teveel vertrouwen op de accuraatheid van de kabelloop op de online-netkaart van deze website. Ik kom grote verschillen tegen tussen deze netkaart en bv. de Liander-netkaart op PDOK. Op PDOK is te zien dat er een 50kV-kabel (Leiden Universiteit-Wassenaar) van Liander onder het bewuste strandje, zelfs onder het smalspoor, ligt.
Inderdaad zou ik in de omgeving van Leiden niet afgaan op de precieze locatie van de 50 kV-kabels.
Er is in 50 kV op de netkaart sprake van een flink verschil in accuraatheid. Op de meeste plekken zoals hier klopt het met grote nauwkeurigheid, maar elders (zoals bij Leiden) is het zeker niet geografisch accuraat. De reden is dat het handwerk is om al die kabels te matchen met de tracés in opendata. Ondanks dat het opendata is kopiëren we niet. We tekenen elke meter zelf omdat wij per circuit werken en parameters aan de circuits willen kunnen hangen, zodat we niets hebben aan losse enkele fasen of steeds kabeldelen tussen verbindingsmoffen.
De kabels in de regio Leiden volgen nog altijd het tracé zoals we dat hadden uit het Continuon KCD 2006. In 2013, toen deze kabels op de kaart zijn gezet, was dat de enige bron voorhanden met enige minimale geografische weergave zodat de tracés tenminste nog een paar bochten bevatten. Soms zijn er ook elders nog kabels te vinden die nog niet zijn geconformeerd aan de sinds 2019 beschikbaar gekomen open liggingsdata.
Op termijn is het natuurlijk wel de bedoeling alle kabels van 50 kV te conformeren aan de precisie die de opendata biedt.