Pagina 2 van 2

Re: Toplichten op masten

Geplaatst: 16 feb 2023 13:14
door Knarvel
Dat kan, maar hoeft niet altijd. Net als bij de ov is het opgenomen vermogen en de inschakelduur bekend. Dat is voldoende informatie om eea af te rekenen.

Re: Toplichten op masten

Geplaatst: 03 mar 2023 16:23
door Martijn69
Oke, duidelijk. Wel een gedoe om elke mast een eigen kabel te geven, ze staan op onmogelijke plekken. Maar dat zal mijn idee erbij zijn. 8-)

Re: Toplichten op masten

Geplaatst: 17 mar 2023 07:26
door NSLA
Je kan ook rechtstreeks vanuit de hoogspanning halen met Power Voltage Transformers (100 kVA/fase). Wordt in het buitenland gedaan voor dit soort toepassingen waar er geen laagspanning voor handen is
https://www.arteche.com/en/power-voltag ... ransformer.

In Portugal gebruiken ze dit zelfs voor snelladers (Speed-E).

Re: Toplichten op masten

Geplaatst: 17 mar 2023 11:47
door pietje
Maar dan moet je nog steeds een backup hebben die meerdere weken door kan, want soms wordt een draadstel toch wel een tijdje uit dienst genomen voor onderhoud.