De poweranalyser kijkt naar de fasehoek tussen de spanning en de stroom. Bij een ohmse belasting heeft een fasehoek van 0, oftewel een cos phi van 1. Geen enkele fout in de generator kan daar wat aan veranderen. Ook geen instelling van de AVR. Die kan alleen de klemspanning verhogen of verlagen bij eilnad bedrijf.
Geen flauw idee wat je overigens met UPS-load bedoeld. Staat de generator je UPS te laden?
Vraag over defecte 3F400V - 2850 kVA generator en relatie tussen blindlast in fases en arbeidsfactor bij Ohmse weerstand
-
- Loads: 57
- Aangesloten op: 19 aug 2015 19:35
- Dichtstbijzijnde trafo: Werk: Geertruidenberg Zuid / Moerdijk Noord Prive: Marconistraat
Re: Vraag over defecte 3F400V - 2850 kVA generator en relatie tussen blindlast in fases en arbeidsfactor bij Ohmse weers
Uit uw opmerking
Normaliter zal de generator inderdaad de UPS ondersteunen. Echter eenmaal per jaar komt daar extra vermogen bij doormiddel van de loadbank.
Heb ik aangenomen dat u de AVR bedoelde. Als dat niet het geval is dan weet ik niet wat u bedoeld met "bekrachtiging".Peter Forbes voegde de load toe: ↑18 okt 2022 19:54Als je een generator koppelt aan het openbaar net, kun je de arbeidsfactor regelen middels de bekrachtiging. Een overbekrachtigde generator levert blindvermogen, een onderbekrachtigde generator neemt blind vermogen op. Als een generator echter op eiland bedrijf aan een belasting gekoppeld is, bepaald de belasting het blindvermogen. De bekrachtiging is dan alleen van invloed op de spanning. Overigens geld de instelling van de bekrachtiging voor alle drie de fasen. Je kan niet de spanning of arbeidsfactor van één fase beïnvloeden.
Normaliter zal de generator inderdaad de UPS ondersteunen. Echter eenmaal per jaar komt daar extra vermogen bij doormiddel van de loadbank.
-
- Loads: 57
- Aangesloten op: 19 aug 2015 19:35
- Dichtstbijzijnde trafo: Werk: Geertruidenberg Zuid / Moerdijk Noord Prive: Marconistraat
Re: Vraag over defecte 3F400V - 2850 kVA generator en relatie tussen blindlast in fases en arbeidsfactor bij Ohmse weers
De AVR is inderdaad de bekrachtiging.
Ik kreeg toevallig gisteren de vraag om ergens iets uit te leggen over generatoren en ik heb daar een kleine presentatie over opgezet. Misschien heb je er iets aan.
https://docs.google.com/presentation/d/ ... ue&sd=true
Ik kreeg toevallig gisteren de vraag om ergens iets uit te leggen over generatoren en ik heb daar een kleine presentatie over opgezet. Misschien heb je er iets aan.
https://docs.google.com/presentation/d/ ... ue&sd=true
Re: Vraag over defecte 3F400V - 2850 kVA generator en relatie tussen blindlast in fases en arbeidsfactor bij Ohmse weers
@Peter Forbes.
Geweldig deze presentatie. Dank daarvoor.
In de laatste slide benoemd u enkele faalmechanismes, en nu na enig onderzoek wijst alles in de richting van een wikkelingsfout bij de fabrikant. Ook ten tijde van de SAT is nu een beproevingsformulier naar boven gekomen waar al een onbalans in de fases is te zien. De bekabeling en busbar is gemilli-Ohm-ed, en dat is allemaal keurig. Denk aan een waarde van 0,1 tot 0,5 Ohm voor alle gemeten onderdelen. Dan blijft alleen een intern probleem binnen de generator over als oorzaak.
Het wordt tijd om de generatorset het gebouw uit te krijgen na enige sloopwerkzaamheden en met vakantie te sturen voor reparatie. Idee is om de generator opnieuw te laten wikkelen en daarna te beproeven in een FAT en dan (hopelijk) aantoonbaar maken dat de set 100% technisch in orde is. Misschien is met demontage van alle bekabeling nog te herleiden of er daadwerkelijk een verkeerde aansluiting is geweest, maar wie zal het zeggen?
En als vraag: Mag ik misschien een kopie voor eigen gebruik van uw Google Drive downloaden?
Geweldig deze presentatie. Dank daarvoor.
In de laatste slide benoemd u enkele faalmechanismes, en nu na enig onderzoek wijst alles in de richting van een wikkelingsfout bij de fabrikant. Ook ten tijde van de SAT is nu een beproevingsformulier naar boven gekomen waar al een onbalans in de fases is te zien. De bekabeling en busbar is gemilli-Ohm-ed, en dat is allemaal keurig. Denk aan een waarde van 0,1 tot 0,5 Ohm voor alle gemeten onderdelen. Dan blijft alleen een intern probleem binnen de generator over als oorzaak.
Het wordt tijd om de generatorset het gebouw uit te krijgen na enige sloopwerkzaamheden en met vakantie te sturen voor reparatie. Idee is om de generator opnieuw te laten wikkelen en daarna te beproeven in een FAT en dan (hopelijk) aantoonbaar maken dat de set 100% technisch in orde is. Misschien is met demontage van alle bekabeling nog te herleiden of er daadwerkelijk een verkeerde aansluiting is geweest, maar wie zal het zeggen?
En als vraag: Mag ik misschien een kopie voor eigen gebruik van uw Google Drive downloaden?
-
- Loads: 57
- Aangesloten op: 19 aug 2015 19:35
- Dichtstbijzijnde trafo: Werk: Geertruidenberg Zuid / Moerdijk Noord Prive: Marconistraat
Re: Vraag over defecte 3F400V - 2850 kVA generator en relatie tussen blindlast in fases en arbeidsfactor bij Ohmse weers
Hoi ICM4206. Geen probleem, kennis moet je delen. Als je iets aan de presentatie hebt, moet je hem vooral downloaden.
Een goede wikkelaar kan er zeker voor zorgen dat je generator weer 100% technisch in orde is en zal daar ook de juiste FAT voor hebben.
Een goede wikkelaar kan er zeker voor zorgen dat je generator weer 100% technisch in orde is en zal daar ook de juiste FAT voor hebben.