Vraag over defecte 3F400V - 2850 kVA generator en relatie tussen blindlast in fases en arbeidsfactor bij Ohmse weerstand

Voor al je vragen over het elektriciteitsnet, hoog- en middenspanningstechniek waarop je het antwoord maar niet kunt vinden. Wellicht kan iemand je helpen
Peter Forbes
66 kV
Berichten: 68
Lid geworden op: 19 aug 2015 19:35
Dichtstbijzijnde trafo: Marconistraat

Re: Vraag over defecte 3F400V - 2850 kVA generator en relatie tussen blindlast in fases en arbeidsfactor bij Ohmse weers

Bericht door Peter Forbes » 19 okt 2022 16:52

De poweranalyser kijkt naar de fasehoek tussen de spanning en de stroom. Bij een ohmse belasting heeft een fasehoek van 0, oftewel een cos phi van 1. Geen enkele fout in de generator kan daar wat aan veranderen. Ook geen instelling van de AVR. Die kan alleen de klemspanning verhogen of verlagen bij eilnad bedrijf.

Geen flauw idee wat je overigens met UPS-load bedoeld. Staat de generator je UPS te laden?

Gebruikersavatar
ICM4206
middenspanning
Berichten: 12
Lid geworden op: 10 sep 2022 07:47
Dichtstbijzijnde trafo: Leeuwarden-110

Re: Vraag over defecte 3F400V - 2850 kVA generator en relatie tussen blindlast in fases en arbeidsfactor bij Ohmse weers

Bericht door ICM4206 » 19 okt 2022 19:10

Uit uw opmerking
Peter Forbes schreef:
18 okt 2022 19:54
Als je een generator koppelt aan het openbaar net, kun je de arbeidsfactor regelen middels de bekrachtiging. Een overbekrachtigde generator levert blindvermogen, een onderbekrachtigde generator neemt blind vermogen op. Als een generator echter op eiland bedrijf aan een belasting gekoppeld is, bepaald de belasting het blindvermogen. De bekrachtiging is dan alleen van invloed op de spanning. Overigens geld de instelling van de bekrachtiging voor alle drie de fasen. Je kan niet de spanning of arbeidsfactor van één fase beïnvloeden.
Heb ik aangenomen dat u de AVR bedoelde. Als dat niet het geval is dan weet ik niet wat u bedoeld met "bekrachtiging".

Normaliter zal de generator inderdaad de UPS ondersteunen. Echter eenmaal per jaar komt daar extra vermogen bij doormiddel van de loadbank.

Peter Forbes
66 kV
Berichten: 68
Lid geworden op: 19 aug 2015 19:35
Dichtstbijzijnde trafo: Marconistraat

Re: Vraag over defecte 3F400V - 2850 kVA generator en relatie tussen blindlast in fases en arbeidsfactor bij Ohmse weers

Bericht door Peter Forbes » 21 okt 2022 07:14

De AVR is inderdaad de bekrachtiging.

Ik kreeg toevallig gisteren de vraag om ergens iets uit te leggen over generatoren en ik heb daar een kleine presentatie over opgezet. Misschien heb je er iets aan.
https://docs.google.com/presentation/d/ ... ue&sd=true

Gebruikersavatar
ICM4206
middenspanning
Berichten: 12
Lid geworden op: 10 sep 2022 07:47
Dichtstbijzijnde trafo: Leeuwarden-110

Re: Vraag over defecte 3F400V - 2850 kVA generator en relatie tussen blindlast in fases en arbeidsfactor bij Ohmse weers

Bericht door ICM4206 » 26 okt 2022 18:57

@Peter Forbes.
Geweldig deze presentatie. Dank daarvoor.

In de laatste slide benoemd u enkele faalmechanismes, en nu na enig onderzoek wijst alles in de richting van een wikkelingsfout bij de fabrikant. Ook ten tijde van de SAT is nu een beproevingsformulier naar boven gekomen waar al een onbalans in de fases is te zien. De bekabeling en busbar is gemilli-Ohm-ed, en dat is allemaal keurig. Denk aan een waarde van 0,1 tot 0,5 Ohm voor alle gemeten onderdelen. Dan blijft alleen een intern probleem binnen de generator over als oorzaak.

Het wordt tijd om de generatorset het gebouw uit te krijgen na enige sloopwerkzaamheden en met vakantie te sturen voor reparatie. Idee is om de generator opnieuw te laten wikkelen en daarna te beproeven in een FAT en dan (hopelijk) aantoonbaar maken dat de set 100% technisch in orde is. Misschien is met demontage van alle bekabeling nog te herleiden of er daadwerkelijk een verkeerde aansluiting is geweest, maar wie zal het zeggen?

En als vraag: Mag ik misschien een kopie voor eigen gebruik van uw Google Drive downloaden?

Peter Forbes
66 kV
Berichten: 68
Lid geworden op: 19 aug 2015 19:35
Dichtstbijzijnde trafo: Marconistraat

Re: Vraag over defecte 3F400V - 2850 kVA generator en relatie tussen blindlast in fases en arbeidsfactor bij Ohmse weers

Bericht door Peter Forbes » 26 okt 2022 21:32

Hoi ICM4206. Geen probleem, kennis moet je delen. Als je iets aan de presentatie hebt, moet je hem vooral downloaden.

Een goede wikkelaar kan er zeker voor zorgen dat je generator weer 100% technisch in orde is en zal daar ook de juiste FAT voor hebben.