stekkerverbinding voormiddenspanning
stekkerverbinding voormiddenspanning
ik ben met een project bezig voor voeding van schepen welke in de haven liggen voor onderhoud te voorzien van spanning van de wal
nu wordt dit met gehuurde generatoren gedaan
nu willen op diverse plekken 10kv aansluitingen maken waar we een voeding unit voor een schip kunnen aansluiten
voor de voeding unit willen we stekker aansluiting gebruiken zie
https://www.cavotec.com/en/your-applica ... rodshow-28
type PC6 S6
aangesloten 3*200A bij 10KV
is iemand die ervaring heeft met dit type van verbinding
en zo ja wat vind je er van.
nu wordt dit met gehuurde generatoren gedaan
nu willen op diverse plekken 10kv aansluitingen maken waar we een voeding unit voor een schip kunnen aansluiten
voor de voeding unit willen we stekker aansluiting gebruiken zie
https://www.cavotec.com/en/your-applica ... rodshow-28
type PC6 S6
aangesloten 3*200A bij 10KV
is iemand die ervaring heeft met dit type van verbinding
en zo ja wat vind je er van.
Re: stekkerverbinding voormiddenspanning
Wat zijn dat niet voor bootjes die zoveel stroom nodig hebben?
Re: stekkerverbinding voormiddenspanning
ze dokken en repareren vracht, offshore, marine, en cruise schepen tot 250 meter lang
Re: stekkerverbinding voormiddenspanning
Arie,
Je maakt nu gebruik van aggregaten, leveren die 10kV of 400 volt?
Ik heb geen ervaring met dat soort stekkers maar op het plaatje zien ze er niet zo geschikt uit voor 10kV.
Johan
Je maakt nu gebruik van aggregaten, leveren die 10kV of 400 volt?
Ik heb geen ervaring met dat soort stekkers maar op het plaatje zien ze er niet zo geschikt uit voor 10kV.
Johan
Re: stekkerverbinding voormiddenspanning
Het kan best zijn dat die van het eerste plaatje geen 10 kV zijn (er staat 7,2 kV op de doos maar dat kan het inputvoltage zijn), als je wat verder naar beneden kijkt hebben ze een aantal connectors voor max 15 kV.
Re: stekkerverbinding voormiddenspanning
de meeste zeeschepen gebruiken 440V 60HZ
dus huren ze generatoren die dit kunnen leveren max is nu 2*1600kw parallel
er zitten gewone aansluitingen 400v 50hz 200kw
er ligt een net met roterende omvormers 440v 60hz max 200kw
In de voedende container komt een travo van 10kv naar 500v hierna een statische omvormer welke er met behulp van een travo
400v, 440v, 690v en 10kv bij 50 hz of 60 hz van maakt
dus huren ze generatoren die dit kunnen leveren max is nu 2*1600kw parallel
er zitten gewone aansluitingen 400v 50hz 200kw
er ligt een net met roterende omvormers 440v 60hz max 200kw
In de voedende container komt een travo van 10kv naar 500v hierna een statische omvormer welke er met behulp van een travo
400v, 440v, 690v en 10kv bij 50 hz of 60 hz van maakt
Re: stekkerverbinding voormiddenspanning
Of de stekker 10kV geschikt is maakt voor mij eigenlijk niets uit.
Ik zou deze nooit toepassen in de buitenlucht waar iedereen bij kan,
gewoon de aders op de schakelinstallatie monteren, er is toch een
installatieverantwoordelijke nodig om de installatie in bedrijf te nemen.
Ik moet er ook niet aan denken wat er gebeurt als een goedwillende medewerker
alvast de stekker lostrekt als de installatie nog in bedrijf is.
Johan
Ik zou deze nooit toepassen in de buitenlucht waar iedereen bij kan,
gewoon de aders op de schakelinstallatie monteren, er is toch een
installatieverantwoordelijke nodig om de installatie in bedrijf te nemen.
Ik moet er ook niet aan denken wat er gebeurt als een goedwillende medewerker
alvast de stekker lostrekt als de installatie nog in bedrijf is.
Johan
Re: stekkerverbinding voormiddenspanning
deze verbindingen komen in een afgesloten ruimte (kelder putten)
en stekkers kunnen alleen los en gemonteerd worden als de spanning er af is.
en stekkers kunnen alleen los en gemonteerd worden als de spanning er af is.
Re: stekkerverbinding voormiddenspanning
er wordt zelfs gezegd dat dit veiliger is
je komt niet in contact met delen waar spanning op kan staan.
en door de stekker kan je ook de fases niet verwisselen.
je komt niet in contact met delen waar spanning op kan staan.
en door de stekker kan je ook de fases niet verwisselen.
Re: stekkerverbinding voormiddenspanning
Ik deel toch het intuïtief buikgevoel van Johan.
Iets zegt me dat hoogspanning iets is wat best in een afgeschermde beheerde omgeving wordt geïnstalleerd.
Los van het feit dat er stekkers bestaan die kunnen wat je wil zit je ook met het feit dat een stekkerverbinding automatisch een "handelbaar soepel verlengsnoer" vereist. En dat zijn nogal vaak zaken die in een werfomgeving al wel eens willen beschadigd raken, vergeet niet dat een hoogspanningskabel nogal gevoelig is voor interne deelontladingen bij een beschadigde halfgeleider, ik denk dan aan knikken en torsies in kabels.
Ik ken jouw details niet om hier exacte cijfers aan te halen, maar een fatsoenlijke voedingstransfo van pakweg 150/10kV 25MVA komt al snel met een kortsluitvermogen dat zelfs gereduceerd door snelle beveiligingen een uiterst destructieve uitwerking kent bij een fase/fase sluiting in zo een "verlengkabel" Stel je voor dat iemand daar net naast staat of erger nog..
Zou het praktisch haalbaar zijn om om de zoveel afstand een prefab voedingshuisje te voorzien met uitgangsstekkerverbindingen op bv 900VAC 315A.
Van hier zou je dan de omvormers kunnen voeden die verplaatsbaar zijn. Dan zit je niet met mobiele hoogspanning.
Ik vraag me af of hier in België een stekkerverbinding met mobiele hoogspanningsinstallatie wel zou kunnen binnen de geldende wetgeving
Iets zegt me dat hoogspanning iets is wat best in een afgeschermde beheerde omgeving wordt geïnstalleerd.
Los van het feit dat er stekkers bestaan die kunnen wat je wil zit je ook met het feit dat een stekkerverbinding automatisch een "handelbaar soepel verlengsnoer" vereist. En dat zijn nogal vaak zaken die in een werfomgeving al wel eens willen beschadigd raken, vergeet niet dat een hoogspanningskabel nogal gevoelig is voor interne deelontladingen bij een beschadigde halfgeleider, ik denk dan aan knikken en torsies in kabels.
Ik ken jouw details niet om hier exacte cijfers aan te halen, maar een fatsoenlijke voedingstransfo van pakweg 150/10kV 25MVA komt al snel met een kortsluitvermogen dat zelfs gereduceerd door snelle beveiligingen een uiterst destructieve uitwerking kent bij een fase/fase sluiting in zo een "verlengkabel" Stel je voor dat iemand daar net naast staat of erger nog..
Zou het praktisch haalbaar zijn om om de zoveel afstand een prefab voedingshuisje te voorzien met uitgangsstekkerverbindingen op bv 900VAC 315A.
Van hier zou je dan de omvormers kunnen voeden die verplaatsbaar zijn. Dan zit je niet met mobiele hoogspanning.
Ik vraag me af of hier in België een stekkerverbinding met mobiele hoogspanningsinstallatie wel zou kunnen binnen de geldende wetgeving

Meten is Weten, Gissen is Missen. Raak niets aan wat niet geaard is en aard nooit zonder te meten.