220kV vs 150kV mastgrootte en isolatoren

Voor al je vragen over het elektriciteitsnet, hoog- en middenspanningstechniek waarop je het antwoord maar niet kunt vinden. Wellicht kan iemand je helpen
Plaats reactie
JarnoS
220 kV
Loads: 299
Aangesloten op: 02 feb 2017 19:32
Dichtstbijzijnde trafo: Emmen Weerdinge

220kV vs 150kV mastgrootte en isolatoren

Load door JarnoS » 11 jul 2022 22:34

De grootte van SEP 220kV Donaumast is 37,8 meter hoog, maar aantal Donaumasten van 150kV zoals tussen Oterleek-Anna Paulowna kan toch iets groter (38 meter)zijn dan de FGO!
De 150kV ET-masten tussen Krimpen en Gouda zijn ook groter(39,5 meter)!
Meeste 3 circuit deltamasten zijn ook wat groter dan de 220kV.
Waarom zijn sommige 150kV ontwerpen toch groter dan 220kV ontwerpen?

Aantal glaskappen van 150kV en 220kV masten hebben ook een klein verschil!
In Zeeland zijn de isolatoren opvallend lang kan bijna wel 220kV doorheen qua traverse afstand en isolatorketting.
220kV Groningen tweevlaksmasten met halfverankering: 19 glaskappen aan één ketting.
150kV Zeeland tweevlaksmasten met halfverankering: 18 glaskappen aan één ketting! = 1 glaskap met verschil van 70kV
De invoedingslijn van kerncentrale Borssele heeft ook aan één kant opvallend lange ketting terwijl dat er geen 220kV is.
Waarom ogen vooral de Zeeuwse 150kV masten veel op 220kV qua grootte mast en lengte isolatorketting?
Vind ik best wel overdreven.
Laatst gewijzigd door 1 op JarnoS, in totaal 11 keer gewijzigd.

Mastbeeld van deze aansluiting
Shrek
380 kV + Netkaartcrew
Loads: 2459
Aangesloten op: 18 mei 2012 17:53
Dichtstbijzijnde trafo: Wespelaar

Re: 220kV vs 150kV mastgrootte en isolatoren

Load door Shrek » 11 jul 2022 22:37

In de buurt van de zee zit er (soms) veel zout in de lucht, dit vergroot de doorslagafstand waardoor isolatoren aan de kust langer moeten zijn.

Mastbeeld van deze aansluiting
Tom
380 kV
Loads: 2587
Aangesloten op: 24 dec 2012 16:46
Dichtstbijzijnde trafo: Lochem

Re: 220kV vs 150kV mastgrootte en isolatoren

Load door Tom » 12 jul 2022 22:23

Naast inderdaad de overslaglengte van de isolatoren zijn er nog meer parameters die de mastkopgrootte bepalen en ook de masthoogte. Een van de belangrijkste is de keuze voor de maximale veldlengte, de 220 kV FGO-masten die je aanhaalt zijn bijvoorbeeld slechts voor 350 m ontworpen. Toen in de jaren tachtig de lijn werd verlegd en gebundeld met 380 kV, werden de nieuwe masten aanzienlijk groter. Ook de uitzwaai van de kettingen verschilt per geleider. Vanaf de jaren zeventig werd er meer ontworpen op lijndansen, zodat je bij de nieuwere 150 kV-lijnen wat grotere afstanden tussen de traverses ziet.

JarnoS
220 kV
Loads: 299
Aangesloten op: 02 feb 2017 19:32
Dichtstbijzijnde trafo: Emmen Weerdinge

Re: 220kV vs 150kV mastgrootte en isolatoren

Load door JarnoS » 15 jul 2022 17:20

Oh zo, ook weer wat geleerd.
Had nog even vergelijken mer de 220kV FGO-mast met halfverankering en Zeeuws-West-Brabantse 150kV Donaumast met halfverankering in Zeeland = allebei 18 glaskappen aan één ketting.

De Lek crossing zijn qua traverse afstand ook wat groot. Denkt me soms wel aan 500kV.

voltron
380 kV
Loads: 768
Aangesloten op: 25 apr 2012 13:28

Re: 220kV vs 150kV mastgrootte en isolatoren

Load door voltron » 20 jul 2022 14:03

Shrek voegde de load toe:
11 jul 2022 22:37
In de buurt van de zee zit er (soms) veel zout in de lucht, dit vergroot de doorslagafstand waardoor isolatoren aan de kust langer moeten zijn.
Interessant, is dat ook de reden dat ze bij masten in het BBB-project (Flevoland) de kabels dezelfde afstand houden tot de mast, terwijl de nieuwe isolatoren een stuk korter zijn dan in de oude situatie? (zie de masten met halfverankering in deze topic)

JarnoS
220 kV
Loads: 299
Aangesloten op: 02 feb 2017 19:32
Dichtstbijzijnde trafo: Emmen Weerdinge

Re: 220kV vs 150kV mastgrootte en isolatoren

Load door JarnoS » 01 mar 2023 21:52

Ik had het vergist: FGO-Donaumast heeft 16 glaskappen ipv 18.

Het valt me anders op: Duo-Tonmasten bij Helmond zijn de isolatoren opvallend kort met 18 glaskappen aan één kant van de V-ophanging terwijl 380kV is...
Dus net zo veel glaskappen als PZEM Donaumast... met 230kV verschil...
Is het dan een ander type glaskapisolator?

Mastbeeld van deze aansluiting
Tom
380 kV
Loads: 2587
Aangesloten op: 24 dec 2012 16:46
Dichtstbijzijnde trafo: Lochem

Re: 220kV vs 150kV mastgrootte en isolatoren

Load door Tom » 02 mar 2023 17:17

Klopt, er zijn verschillende schaaltypes waardoor niet op voorhand is te zeggen of een bepaald aantal schalen voldoet. Bij Helmond zitten er schalen met extra ribbels in zodat de kruipweg per schaal groter is. Zoom maar eens in op de foto's.