Mastvak 1 van 1

380 kV Beverwijk Amsterdam & trafo

Ingevoed: 08 jul 2022 15:45
door arthur0
Hi, ik ben Arthur, natuurkundige en woon in A'dam Z.O. Ik verdiep me in de windmolenplannen van Amsterdam. Een van de argumenten die ik daarvoor hoor is dat stroom het best lokaal opgewekt wordt zodat het hoogspanningsnet niet wordt overbelast. Klopt dat argument wel of kan Wind op Zee Amsterdam ook voorzien zonder overmatige netbelasting?

Van Beverwijk naar Amsterdam loopt een 380 kV hoogspanningsleiding. Kan daar genoeg stroom doorheen om heel Amsterdam te voeden? Hoeveel kan daar trouwens maximaal doorheen aan vermogen? In Beverwijk wordt een trafo gebouwd voor de stroom vanaf de windturbines op zee. Als dat ook voor de hoogovens en de kuststreek is, blijft er dan nog genoeg stroom over voor Amsterdam?

Re: 380 kV Beverwijk Amsterdam & trafo

Ingevoed: 13 jul 2022 23:02
door Knarvel
arthur0 voegde de load toe:
08 jul 2022 15:45
Hi, ik ben Arthur, natuurkundige en woon in A'dam Z.O. Ik verdiep me in de windmolenplannen van Amsterdam. Een van de argumenten die ik daarvoor hoor is dat stroom het best lokaal opgewekt wordt zodat het hoogspanningsnet niet wordt overbelast. Klopt dat argument wel of kan Wind op Zee Amsterdam ook voorzien zonder overmatige netbelasting?
Dat argument klop ten dele, enerzijds zorgt lokaal opgewekte energie ervoor dat de belasting van het koppelnet vermindert, tegelijkertijd is er wel een hogere belasting in tijden van windstilte. Of die belasting dan tot overbelasting voert is van vele andere factoren afhankelijk. Algemeen kan je zeggen dat het gunstig is zoveel mogelijk energie ter plekke op te wekken en te verbruiken. Het beleid van de afgelopen jaren heeft tot een gering aantal zwaartepunt locaties gevoerd waar veel energie op een plek wordt opgewekt en wat dus tot een verhoogde transport behoefte leidt.
arthur0 voegde de load toe:
08 jul 2022 15:45
Van Beverwijk naar Amsterdam loopt een 380 kV hoogspanningsleiding. Kan daar genoeg stroom doorheen om heel Amsterdam te voeden? Hoeveel kan daar trouwens maximaal doorheen aan vermogen? In Beverwijk wordt een trafo gebouwd voor de stroom vanaf de windturbines op zee. Als dat ook voor de hoogovens en de kuststreek is, blijft er dan nog genoeg stroom over voor Amsterdam?
De lijn van Beverwijk naar Oostzaan heeft een transportcapaciteit van 2020 MVA in de zomer en 'swinters 2300 MVA als we van een netspanning van 400 kV uitgaan (soms ook wel hoger) en verder naar Diemen is er een capaciteit van 2020 (zomer) en 2100 (winter) MVA. Of dit voldoende is om Amsterdam in zijn geheel te voeden kan ik niet zeggen, aangezien ik geen gegevens van het totale verbruik van de stad heb. Die situatie zal ook wel nooit optreden aangezien Amsterdam eigen opwek in Diemen en Hemweg heeft en daar bovenop van 3 zijden in het koppelnet hangt. Desalniettemin is het een goed idee lokale windmolens neer te zetten, want Hemweg en Diemen stoken aardgas, en daar willen we graag vanaf.

Re: 380 kV Beverwijk Amsterdam & trafo

Ingevoed: 05 aug 2022 04:14
door arthur0
Dank voor je reactie en sorry dat ik wat laat reageer. Uit https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuu ... ~b8edcc1d/ leer ik dat Amsterdam jaarlijks 3,8 TWu aan elektriciteit gebruikt ( huishoudens ca 1 TWu ). Met een capaciteit volgens Knarvel van ca 2 GW kan op continue-basis ca 17 TWu ( ruim vier maal de vraag ) worden getransporteerd. Uit die factor 4 concludeer ik dat de hoogspanningslijn de pieken ook wel aan zal kunnen. Van die gasgestookte centrales wil ik ook graag af maar dat kan kennelijk met wind op zee, dat is mijn politiek voorkeur. Dat jij dat graag lokaal opgewekt ziet beschouw ik eerder ook als een politieke voorkeur minder gebaseerd op netwerkcapaciteit. Het koppelnet zal immers voldoende capaciteit moeten hebben om ook bij windstilte te leveren zolang we geen verbruikers willen afschakelen. Of zie ik iets over het hoofd? Ik heb gemakzuchtig VA door Watt vervangen of zit daar nog een adder in het gras.

Re: 380 kV Beverwijk Amsterdam & trafo

Ingevoed: 05 aug 2022 06:40
door NSLA
Die 380 kV lijn is er niet alleen voor Amsterdam, maar heeft een functie in het landelijke net. Zonder uitgebreide berekeningen kan je hier niks zinnigs over zeggen, behalve dat het energetisch efficiënter is om verbruik en productie zo dicht mogelijk bij elkaar aan te sluiten. Dus zowel geografisch als qua spanningsniveau, want dan wordt die 380 kV lijn minder belast.