Kabelkasten

Voor al je vragen over het elektriciteitsnet, hoog- en middenspanningstechniek waarop je het antwoord maar niet kunt vinden. Wellicht kan iemand je helpen
Plaats reactie
PJK
380 kV
Loads: 550
Aangesloten op: 31 mei 2019 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: ‘s-Graveland 150kV

Kabelkasten

Load door PJK » 12 sep 2021 14:48

Op de route van de 150kV Diemen-Bijlmernoordkabel kwam ik op een boswandeling deze kast tegen. Waar zijn deze voor? Ik dacht altijd dat die 150kV kabels ononderbroken zijn…
Bijlagen
1B49FE98-F60C-4137-B467-5B64D1A2092C.jpeg
1B49FE98-F60C-4137-B467-5B64D1A2092C.jpeg (882.5 KiB) 2236 keer geschouwd

ds23man
380 kV
Loads: 1154
Aangesloten op: 11 okt 2020 12:29

Re: Kabelkasten

Load door ds23man » 12 sep 2021 15:13

Ik kwam dit tegen in het Google Eemshaven verhaal:
bewaking.PNG
bewaking.PNG (142.79 KiB) 2230 keer geschouwd
Bewaking en communicatie lijnen?

Mastbeeld van deze aansluiting
kevelek
150 kV
Loads: 219
Aangesloten op: 05 jun 2019 20:00

Re: Kabelkasten

Load door kevelek » 12 sep 2021 21:25

Dat is hoogstwaarschijnlijk een "cross-bonding" kast. In dergelijke kasten worden de aardingsgeleiders van de 3 aparte fasegeleiders kruislings doorverbonden om circulatie stromen door het aardscherm te vereffenen.

https://phasetophase.nl/boek/boek_1_4.html

Hier wat naar beneden scrollen voor de gedetailleerde uitleg.
Meten is Weten, Gissen is Missen. Raak niets aan wat niet geaard is en aard nooit zonder te meten.

PJK
380 kV
Loads: 550
Aangesloten op: 31 mei 2019 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: ‘s-Graveland 150kV

Re: Kabelkasten

Load door PJK » 12 sep 2021 21:52

Thanks! Leerzaam leesvoer…

Plaats reactie