Te lage netspanning door zonnepanelen...

Voor al je vragen over het elektriciteitsnet, hoog- en middenspanningstechniek waarop je het antwoord maar niet kunt vinden. Wellicht kan iemand je helpen
ds23man
380 kV
Berichten: 1803
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door ds23man » 01 sep 2021 10:23

Die meting van omvormer verbloemd de zaak nog wat, die registreert 1 keer per 5 minuten. Dit is hetzelfde effect als een paar jaar geleden met het lijndansen van 30Kv Eemshaven Zwolle door de ijzel.

r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 693
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door r_hellenbrand » 01 sep 2021 10:27

Ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen!

Praktische oplossing voor je, zet de verlichting op een andere fase, waarschijnlijk heeft L1 en L2 daar (nog) geen last van

Volgens de netwerkbeheerder was de oorzaak hier van het knipperen, de goedkope led verlichting en niet de spanningsdips onder 200V,…

ds23man
380 kV
Berichten: 1803
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door ds23man » 01 sep 2021 11:12

Nog even ingezoomd, nu met de zonnepanelen erbij:
1.PNG
1.PNG (59.6 KiB) 5835 keer bekeken
Geleverde stroom per fase:
2.PNG
2.PNG (51.75 KiB) 5835 keer bekeken
Omvormer kan netjes zijn stroom kwijt op alle fases.

ds23man
380 kV
Berichten: 1803
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door ds23man » 04 sep 2021 17:07

Heel apart weer vandaag. Sta netjes constant 15KW het lichtnet in te pompen en zet de wasmachine en wasdroger aan die op de knipper fase zitten. Ondanks dit vermogen op de busbar in mijn meterkast zie ik op de extra meter van Enexis die op mijn hoofdstoppen zitten dat de spanning daar 5 volt ( 1 verwarmingselement) of 10 volt of meer ( 2 elementen, droger+wasmachine) inkakken t.o.v. de andere fases. De fases zitten rond de 230 volt maar met beide machines zakt het op de probleemfase naar 220V. De metingen qua stroom geleverd door de omvormer zijn op dat moment exact gelijk, zie wel daar ook een spanningsdip op de probleemfase. Schiet mij maar lek....

Gebruikersavatar
Johan
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 607
Lid geworden op: 12 sep 2014 20:15

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door Johan » 05 sep 2021 13:45

Zoals je aangeeft heb je twee problemen.
- knipperen op L3.
- langzame spanningsdaling van wel 10 volt, op L3.

Over het knipperen kan ik niets zinvols zeggen, maar de langzame spanningsdaling is wel duidelijk en wordt veroorzaakt door je eigen verbruik. Door de wasmachine en de droger op de zelfde fase aan te sluiten maak je je verbruik wel heel erg scheef L1 – 8 amp, L2 - 8 amp en L3 – 34 amp. Deze scheve belasting maakt dat het sterpunt verschuift.

In figuur één de belasting en spanningen met een gelijke belasting van 8 amp per fase (schatting misschien aan de hoge kant, maar maakt niet zo veel uit) teruglevering van 21 amp per fase.
De spanningen op het aansluitpunt 233,233,233 volt.

In figuur twee de zelfde belasting en teruglevering en twee keer 3 kW op fase L3 van de wasmachine en de droger.
De spanning op het aansluitpunt is nu 335,335,225 volt en een sterpuntverschuiving van 4 volt.

De oplossing zie je in figuur drie. Nu de wasmachine aangesloten op L1 en de droger op L2 (maakt niet zo veel uit op welke fase als ze maar niet op de zelfde zitten).
De spanning op het aansluitpunt is nu 230,230,235 volt en een sterpuntverschuiving van 2 volt.

Hoe de belasting over de fasen is verdeelt weet ik natuurlijk niet maar zoals je aangesloten zit op een wat langere hoofdkabel en aansluitkabel is het van belang om de belasting zo goed mogelijk over de fasen te verdelen. Doordat je alleen op die kabel zit is het gemakkelijk te zien welke fase het zwaarst is belast die heeft de laagste spanning. Ik denk dat het voldoende is om de wasmachine en droger niet op de zelfde fase aan te sluiten, bij voorkeur op de twee laagst belaste, dus die met de hoogste spanning.
Johan
Berekening.JPG
Berekening.JPG (55.32 KiB) 5701 keer bekeken

r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 693
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door r_hellenbrand » 05 sep 2021 14:21

Hoe lang is die 50mm2 en zitten daar nog andere huizen op aangesloten?

Weerstand van 50mm2 alu is 0.53 ohm/km.
10V drop met 34A geeft een weerstand van 0.294 ohm en dat komt overeen met 554m.

ds23man
380 kV
Berichten: 1803
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door ds23man » 06 sep 2021 08:59

Dank je voor het uitrekenen Johan. :)

Maar die 26A voor de droger en wasmachine kan niet omdat ze samen op een 16A groep zitten. Stel dat het max 16A is samen dan is de sterpunt verschuiving minder dan 4 volt. Ik zie een duidelijke inzakking van 10 volt. De normale belasting over de fases is continu 250W op fase 1, 1500W op fase 3 en 500 W op L3. Ik krijg een beetje het idee dat er veel te weinig belasting op de trafo zit ( 3 huisjes en 2 boerderijen) waardoor je bij wisselende belastingen van de paar gebruikers direct terug ziet op de spanning.

r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 693
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door r_hellenbrand » 06 sep 2021 09:17

Belast L3 eens met een bekende stroom (zeg 10A), en kijk wat de drop van de spanning is.
Dan kun je de impedantie van de kabel uitrekenen.

ds23man
380 kV
Berichten: 1803
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door ds23man » 06 sep 2021 09:24

Dat komt al eerder in dit draadje voor, zelfs met een belasting van 22Kw. Alles klopt qua lengtes en doorsnedes.

Gebruikersavatar
Johan
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 607
Lid geworden op: 12 sep 2014 20:15

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door Johan » 06 sep 2021 10:16

r_hellenbrand schreef:
05 sep 2021 14:21
Hoe lang is die 50mm2 en zitten daar nog andere huizen op aangesloten?

Weerstand van 50mm2 alu is 0.53 ohm/km.
10V drop met 34A geeft een weerstand van 0.294 ohm en dat komt overeen met 554m.
Geen andere woningen, alleen een aansluiting voor spoorbomen.
Kabel is een GPLK 4x50 CU zoals op de berekening is te zien.
Programma (Gaia, wordt ook door de netbeheerders gebruikt) werkt met R = 0.387, X = 0.072 en C = 0.085 voor deze kabel.

Johan