Te lage netspanning door zonnepanelen...
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Hoe is dat in die 3 huisjes verderop? De logica na zouden die wel onder de 207V moeten zitten... Om er verder wat zinnigs van te zeggen zouden we nog veel meer gegevens moeten hebben, o.a. de doorsnede van distributiekabel, de belasting, de trafospanning ect. De huisaansluitingskabel met 4 x 25 lijkt mij vrij normaal, dat hebben we hier (aanleg 2006, Liander) ook. Ik zou regelmatig met een warmtebeeld camera of contactloze IR-thermometer controleren of er geen klemmen met een verhoogde contactovergangsweerstand zijn, als dat begint brand zo'n aansluiting uiteindelijk weg.
Maar je kan er wel van uitgaan dat Enexis, nu ze ernaar gekeken hebben, met de plaatselijk gegeven mogelijkheden dit netje nu best mogelijk ingesteld heeft.
Maar je kan er wel van uitgaan dat Enexis, nu ze ernaar gekeken hebben, met de plaatselijk gegeven mogelijkheden dit netje nu best mogelijk ingesteld heeft.
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
In het trafohok meten ze dezelfde dips.
Ook zo raar, dit is onze straatkast bij de oprit. Vroeger kwam hier de voeding vanaf het dorp binnen totdat ze dat trafohok in 1990 neer hebben gezet. De spoorwegovergang zit ook op deze kast terwijl de trafo notabene naast het spoor staat. De overgang zit dus op een kilometer lange kabel! De boerderij over het spoor krijgt wel direct voeding uit het hok.
Ook zo raar, dit is onze straatkast bij de oprit. Vroeger kwam hier de voeding vanaf het dorp binnen totdat ze dat trafohok in 1990 neer hebben gezet. De spoorwegovergang zit ook op deze kast terwijl de trafo notabene naast het spoor staat. De overgang zit dus op een kilometer lange kabel! De boerderij over het spoor krijgt wel direct voeding uit het hok.
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Mij lijkt dat eigenijk voor de hand te liggen, immers vroeger werd die grote boerderij vanaf het kastje voor jouw kavel gevoed. Bovenop deze kabel werd later het trafostation gebouwd, en werd de kabel ter plekke in 2-en geknipt. Voilã, een tak voed jouw straatkast (waar de overweg nog op zit) en de andere tak die boerderij.ds23man schreef: ↑12 okt 2020 08:52Ook zo raar, dit is onze straatkast bij de oprit. Vroeger kwam hier de voeding vanaf het dorp binnen totdat ze dat trafohok in 1990 neer hebben gezet. De spoorwegovergang zit ook op deze kast terwijl de trafo notabene naast het spoor staat. De overgang zit dus op een kilometer lange kabel! De boerderij over het spoor krijgt wel direct voeding uit het hok.
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Nou je nu zegt is dat wel logisch, alleen zit de overgang nu wel op een kilometer lange kabel.
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Ik begin een beetje een donkerbruin vermoeden te krijgen dat ze expres het net naar beneden halen als er veel opwek verwacht wordt. Het probleem hier is er in korte tijd heel veel zonnepalen door particulieren zijn aangelegd met de waardevermeerderingsregeling ( 4000 euro) die je krijgt als je aardbevingsschade hebt gehad. Nieuwe, extra trafohokjes schieten hier als paddenstoelen uit de grond en overal worden nieuwe 10KV kabels getrokken. Blijkbaar zijn ze bang dat een massale af/inschakeling van omvormers door overspanning een brown out veroorzaken. Je ziet elke dag dat de gemiddelde spanning tussen 10 en 6 uur zo'n 5-7 volt zakt en komt het: niet op dagen met zware bewolking en veel regen. Dit heeft wel als gevolg dat ik op die momenten veel minder ruimte heb qua belasting, met een 6kw verdeeld over 3 fasen zak ik dan al naar de 220 volt:
Let niet op de solaropwekking, de handel stond uit maar domoticz laat de laatst bekende waarde zien).
Al met leuk en aardig, maar ik betaal wel 50 euro per maand extra aan vastrecht voor een 3x35A aansluiting die waarschijnlijk bij volle belasting beneden de 207V gaat komen. Heb nu zelf 7,5Kw aan panelen liggen maar dat is volgend jaar 16Kw. Heb voor morgen een 22Kw kachel op krachtstroom gehuurd en dan zullen we wel eens zien wat er gebeurd....
Let niet op de solaropwekking, de handel stond uit maar domoticz laat de laatst bekende waarde zien).
Al met leuk en aardig, maar ik betaal wel 50 euro per maand extra aan vastrecht voor een 3x35A aansluiting die waarschijnlijk bij volle belasting beneden de 207V gaat komen. Heb nu zelf 7,5Kw aan panelen liggen maar dat is volgend jaar 16Kw. Heb voor morgen een 22Kw kachel op krachtstroom gehuurd en dan zullen we wel eens zien wat er gebeurd....
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Mooi stukje historie in je meterkast.
Wat betreft bedrijfszekerheid met deze aansluitkast geen enkel probleem, alleen om in te werken zijn ze niet zo prettig. In een aantal van die aansluitkasten is asbestkoord gebruikt voor afsluiting tussen het deksel maar de netbeheerder zal dit zeker in kaart hebben gebracht en volgens een werkinstructie laten handelen.
De aarde is niet zichtbaar, wordt meestal als loodstrip in de eindsluiting onder een daarvoor bestemde schroef afgemonteerd. Wat zichtbaar is, is de nulader die evenals de faseaders zonder isolatie uit de massa komen. Erg eng om die oranje meetsnoeren daar achterdoor te halen. Was vroeger gebruikelijk om de papierisolatie in de massa te laten eindigen om vocht indringen in het papier te voorkomen.
Met voor het grootste deel geschatte waarden drie berekeningen gemaakt voor het spanningsverlies in het laagspanningsnet. In die berekening alleen de noodzakelijke onderdelen ingevoerd. De aansluitkast aan de weg wordt van twee kanten gevoed. Vanaf de trafo over het spoor en een trafo in het dorp. Vanaf de trafo over het spoor zit je eigenlijk alleen op de laagspanningskabel aangesloten.
Eerste berekening gemaakt volgens je laatste gegevens en ± 3 x 10 amp belasting geeft 220 volt.
Tweede berekening met een belasting van ± 3 x 35 amp geeft 215.6 volt.
Derde berekening is met de trafo’s een regelstap te verstellen om de spanning wat te verhogen, dit geeft met een belasting van ± 3 x 35 amp een spanning van 221 volt.
De lagere spanning overdag zal vermoedelijk komen door een spanningsregeling met stroomcompensatie. Deze wordt gebruikt bij lange middenspanning netten. Die regeling heeft tot doel om bij een hogere belasting de spanning te verhogen om een deel van het spanningsverlies te compenseren.
Dit houd dan ook wel in dat, als de belasting overdag lager wordt door de levering van de zonnepanelen de spanning lager wordt. Dit is een complexe instelling waarbij een goede balans moet worden gevonden tussen het begin en het einde van het MSnet.
Johan
Wat betreft bedrijfszekerheid met deze aansluitkast geen enkel probleem, alleen om in te werken zijn ze niet zo prettig. In een aantal van die aansluitkasten is asbestkoord gebruikt voor afsluiting tussen het deksel maar de netbeheerder zal dit zeker in kaart hebben gebracht en volgens een werkinstructie laten handelen.
De aarde is niet zichtbaar, wordt meestal als loodstrip in de eindsluiting onder een daarvoor bestemde schroef afgemonteerd. Wat zichtbaar is, is de nulader die evenals de faseaders zonder isolatie uit de massa komen. Erg eng om die oranje meetsnoeren daar achterdoor te halen. Was vroeger gebruikelijk om de papierisolatie in de massa te laten eindigen om vocht indringen in het papier te voorkomen.
Met voor het grootste deel geschatte waarden drie berekeningen gemaakt voor het spanningsverlies in het laagspanningsnet. In die berekening alleen de noodzakelijke onderdelen ingevoerd. De aansluitkast aan de weg wordt van twee kanten gevoed. Vanaf de trafo over het spoor en een trafo in het dorp. Vanaf de trafo over het spoor zit je eigenlijk alleen op de laagspanningskabel aangesloten.
Eerste berekening gemaakt volgens je laatste gegevens en ± 3 x 10 amp belasting geeft 220 volt.
Tweede berekening met een belasting van ± 3 x 35 amp geeft 215.6 volt.
Derde berekening is met de trafo’s een regelstap te verstellen om de spanning wat te verhogen, dit geeft met een belasting van ± 3 x 35 amp een spanning van 221 volt.
De lagere spanning overdag zal vermoedelijk komen door een spanningsregeling met stroomcompensatie. Deze wordt gebruikt bij lange middenspanning netten. Die regeling heeft tot doel om bij een hogere belasting de spanning te verhogen om een deel van het spanningsverlies te compenseren.
Dit houd dan ook wel in dat, als de belasting overdag lager wordt door de levering van de zonnepanelen de spanning lager wordt. Dit is een complexe instelling waarbij een goede balans moet worden gevonden tussen het begin en het einde van het MSnet.
Johan
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Dank voor je plaatjes en berekeningen. De kabel vanuit het dorp is volgens Enexis dood. Die zou in het geval van een calamiteit weer snel geactiveerd kunnen worden ( spoorweg overgang).
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Moet zeggen dat dit forum af en toe ook wat congestie heeft.
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Asbestkoord zit er nog half verbrokkelt in, de monteurs trekken zich daar niets van aan.