Te lage netspanning door zonnepanelen...
Te lage netspanning door zonnepanelen...
Eerst even voorstellen, ik woon in het pittoreske Eenum hartje aardbevingsgebied en heb mooi uitzicht op de lijn Eemshaven-Meeden:
In 2016 nog naar dit fenomeen wezen kijken:
https://www.youtube.com/watch?v=1TYXjkxVUUg
Nu het rare probleem: in tegenstelling wat je zou verwachten is dat het lichtnet hier inkakt zodra het zonnig weer is. Normaliter zitten we hier gemiddeld op de 230 volt maar tussen gemiddeld 9:30 en 18:00 zakt het naar gemiddeld 220 volt maar niet als als het een donkere regenachtige dag is zoals gisteren.
Wordt vervolgd.
In 2016 nog naar dit fenomeen wezen kijken:
https://www.youtube.com/watch?v=1TYXjkxVUUg
Nu het rare probleem: in tegenstelling wat je zou verwachten is dat het lichtnet hier inkakt zodra het zonnig weer is. Normaliter zitten we hier gemiddeld op de 230 volt maar tussen gemiddeld 9:30 en 18:00 zakt het naar gemiddeld 220 volt maar niet als als het een donkere regenachtige dag is zoals gisteren.
Wordt vervolgd.
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Sinds juli dit jaar heb ik 7,5 KW aan zonnepanelen liggen en heb daarom een slimme meter die ik via de P1 poort uitlees met een RPI en daar valt dit dan op:
En dat is nog een heilige meting, heb ook al eens 210 volt op een fase gezien.
Heb hier een 3x 35A aansluiting in de vorm antiek, wat wil je met een rijksmonumentale boerderij:
Op een zondag was het zo erg dat de lampen hier gewoon stonden te flikkeren en Enexis op afstand de slimme meter heeft uitgelezen. Ja dat kan dus, ze kunnen alle gegevens ( stroom en spanning per fase) per 5 minuten over de afgelopen week op afstand uitlezen! Over privacy gesproken
Dus hebben ze maar eens een weekmeting gedaan op onze aansluiting en in het trafostation:
En dat is nog een heilige meting, heb ook al eens 210 volt op een fase gezien.
Heb hier een 3x 35A aansluiting in de vorm antiek, wat wil je met een rijksmonumentale boerderij:
Op een zondag was het zo erg dat de lampen hier gewoon stonden te flikkeren en Enexis op afstand de slimme meter heeft uitgelezen. Ja dat kan dus, ze kunnen alle gegevens ( stroom en spanning per fase) per 5 minuten over de afgelopen week op afstand uitlezen! Over privacy gesproken

Dus hebben ze maar eens een weekmeting gedaan op onze aansluiting en in het trafostation:
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Volgens de gegevens van Enexis zou dit 4x25 kwadraat moeten zijn:
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
In Nederland is alleen een aansluiting met een holle mespatroon saneringswaardig.....
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
@DS23Man: Volgens mij klopt dat wel, zie in de aarddraad plm 10 kernen, die zijn gebruikelijk 2,5 en dan zou het wel kloppen. Maar wat wil je hieromtrent vragen?
@Shreck: Dit was op de dag dat het gemonteerd werd toegestaan, en dat blijft het dan zolang het er zit en niet wezenlijk aangeraakt wordt. Uiteraart wordt dit soort eindsluitingen nu niet meer ingezet, we hebben intussen wel betere en veiligere spullen.
Ik denk zomaar dat dat in België niet wezenlijk anders zal zijn. (zoniet, dan heb je ineens 600,000 manjaren elektro-montagewerk te doen)...

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Neem van me aan dat er ook in Belgie nog situaties bestaan die zelfs nog erger zijn.
Zo nu en dan komen we nog asbestplaat borden tegen waar je achteraan die plaat gewoon aan de spanningsvoerende bouten kan. Die plaat staat op 4 draadstangen ingegipst in de muur. Uiteraard wordt dat dan zo snel als mogelijk (eerstdaags) gesaneerd.
Maar om terug On-topic te gaan, ik vermoed dat daar door de vele zonnepanelen aangesloten op jouw lokaal distributienet, de regeltransfo (HS/MS) naar een stand of 2,3 lager gaat op een zonnige dag. Maar door jouw grote afstand op vermoedelijk minderwaardige kabelsecties (buiten op het MS en LS net) met misschien enkele buren die meer verbruiken dan jij opwekt, gaat alsnog de spanning er bij jou op achteruit. Of anders gezegd, de voedingstransfo reageert op kortbij gelegen decentrale productie (enkele stappen lager schakelen) waardoor de klanten die veraf liggen door de al hogere netimpedantie en weinig zelfproductie een lagere spanning binnenkrijgen.
Een andere mogelijkheid is dat er kort bij jou een zware verbruiker op dezelfde lijn zit die zijn piekverbruik start als er veel productie is van groene energie. Maar dat lijkt me eerder onwaarschijnlijk.
Meten is Weten, Gissen is Missen. Raak niets aan wat niet geaard is en aard nooit zonder te meten.
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
We gaan verder: ik heb hier bijna een prive 10Kv trafo station:
Staat verderop op 500 meter en er zitten op: de overbuurman, de spoorwegovergang en 3 huisjes verderop. Wel 6 aansluitingen.
Staat verderop op 500 meter en er zitten op: de overbuurman, de spoorwegovergang en 3 huisjes verderop. Wel 6 aansluitingen.
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Het is in jou particulier geval waarschijnlijk te ver gezocht, maar ik weet dat je met de parameters van de meeste omvormers ook een inductief reactief gedrag kunt instellen. Als een omvormer inductief reactief vermogen levert aan het net, dan zal dit vaak spanningsverlagend werken. Omgekeerd, als een omvormer capacitief reactief vermogen levert aan het net zal dit de spanning opmerkelijk doen stijgen. Ik begin bijna te denken dat het aan jouw omvormer ligt. Misschien is het een idee om jouw omvormer op een zonnige dag enkele uurtjes uit te schakelen en dat effect eens te bestuderen. Hebben die enkele buren op deze cabine hetzelfde fenomeen? En wat was de uitslag van de PQ meting in de cabine. Ik heb begrepen dat Enexis ook daar een meting heeft uitgevoerd.
Edit: op grote 380kV stations staan vaak shuntreactoren. dit zijn grote spoelen (tot 50MVAR)die het capacitief gedrag compenseren van de luchtlijnen om bij een lage belasting overspanning te voorkomen.
Bij offshore windparken staan eveneens shuntreactoren om het capacitieve gedrag van de zeekabels te compenseren.
Edit: op grote 380kV stations staan vaak shuntreactoren. dit zijn grote spoelen (tot 50MVAR)die het capacitief gedrag compenseren van de luchtlijnen om bij een lage belasting overspanning te voorkomen.
Bij offshore windparken staan eveneens shuntreactoren om het capacitieve gedrag van de zeekabels te compenseren.
Meten is Weten, Gissen is Missen. Raak niets aan wat niet geaard is en aard nooit zonder te meten.
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Hier een Solaredge 16kw omvormer. De overbuurman heeft er ook last van en de spanningsdips worden ook op de meting in het trafohok waargenomen. Overigens maakt het geen donder uit of mijn panelen op het net staan of niet. Enexis wil er niets aan doen omdat we net niet de 207 volt aantikken.