Re: Ombouw middenspanning Haarlem van 6 naar 10 kV

Geplaatst: 26 mei 2022 18:09
door NSLA
In Haarlem is al vele jaren 10 kV materiaal gebruikt, dus zowel de kabels en schakelinstallaties zijn geschikt voor 10 kV. Alleen de MS/LS transformatoren moeten dus vervangen worden op de manier die Johan aangeeft.

Vermoedelijk wordt dit gecombineerd met enkele vervangingen van slechte kabels en installaties, uitbreidingen en beperkte wijzigingen van de netstructuur en wordt er daarom hier en daar gegraven.

Re: Ombouw middenspanning Haarlem van 6 naar 10 kV

Geplaatst: 28 mei 2022 15:52
door Paullus
Bedankt voor de antwoorden. Duidelijk is dat gemeenschappelijk gebruik van 10 kV en 6 kV niet wordt toegepast.

Opzich opmerkelijk aangezien er een 10 kV verbinding is vanuit Haarlem- Waarderpolder via het Bolwerk en de Kruisweg naar de Parklaan die nergens terugloopt naar de Waarderpolder om de ring te sluiten. Er zijn enkel verbindingen naar Haarlem- West waar 6 kV vandaan komt.

Zijn die middenspanningsstations dan op een steeklijn aangesloten zonder redundantie? Dat is toch een parasitaire netstructuur?

Een station met een transformator met dubbele aftak op primaire zijde zowel 10 als 6 kV zou het een hoop logischer maken. Dan kan via voorgeschreven redundantie zowel vanuit de Waarderpolder op 10 kV gevoed worden, als vanuit 6 kV Haarlem- West. De "spaartransformator" zorgt dan dat de verschillende middenspanningen verenigd worden en dat er redundantie is in het betreffende net.

Re: Ombouw middenspanning Haarlem van 6 naar 10 kV

Geplaatst: 29 mei 2022 15:21
door Knarvel
Opzich opmerkelijk aangezien er een 10 kV verbinding is vanuit Haarlem- Waarderpolder via het Bolwerk en de Kruisweg naar de Parklaan die nergens terugloopt naar de Waarderpolder om de ring te sluiten. Er zijn enkel verbindingen naar Haarlem- West waar 6 kV vandaan komt.
Er zouden ook 2 parallelle kabels vanaf WP naar genoemde ms-stations kunnen liggen, op PDOK is dat niet te onderscheiden.

Ik heb dat ooit (jaren 80, vorige eeuw) eens gevraagd aan de toenmalige middenspannings-beheerder, en het antwoord was simpel: Technisch mooi, maar veel te duur. Dan komen daar nog een verhoogde foutenkans en ook het grotere gevaar op ongelukken bij de plaatsing in het veld bij. Dus werd dat niet gedaan.
En idd, als een 6kV ring naar een hogere spanning opgewaardeerd wordt wordt deze geknipt en is er tot aan het einde van de gehele operatie sprake van 2 uitlopers. Dat is zeker een risico, maar dat is slechts tijdelijk en dat wordt als aanvaardbaar aangezien.