Pagina 3 van 3

Re: Brand in elektriciteitscentrale naast 50 KV gebouw in Nieuw Leyden

Geplaatst: 22 nov 2022 11:06
door Knarvel
ds23man schreef:
20 nov 2022 13:27
Als ik goed zie is de brand in de 1e trafocel naast de 150kV schakelinstallatie.
Dit is een wat ouder station met een open schakelinstallatie die zich over het gehele gebouw uitstrekt. De schakelinstallatie bevind zich dus ten dele boven de defecte transformator.

Voor degene die in Dordrecht bij de bezichtiging van de afgeschakelde stations erbij waren is dit bekend terrein, Leiden, Delft en Dordrecht (intussen uitgelust) hebben een identiek ontwerp.
Dordrecht150.jpg
Dordrecht150.jpg (169.36 KiB) 2513 keer bekeken

Re: Brand in elektriciteitscentrale naast 50 KV gebouw in Nieuw Leyden

Geplaatst: 22 nov 2022 11:46
door ds23man
Als Leiden ook zo'n open structuur heeft, vraag ik me af hoe ze hebben kunnen blussen zonder het hele station spanningsloos te maken.

Re: Brand in elektriciteitscentrale naast 50 KV gebouw in Nieuw Leyden

Geplaatst: 22 nov 2022 22:39
door Aart Rietveld
Staan de trafo's in dezelfde ruimte of is het pand is verschillende compartimenten ingedeeld? Zelfs bij buitenopstellingen zitten er scherfmuren tussen de trafo's. Ik ga er vanuit dat er hier degelijke brandscheidingen tussen de trafo's en de schakelinstallatie zitten. Als deze er niet waren was de rook ook wel uit andere muur- en dakroosters naar buiten gekomen.

Een volledige afschakeling van het station had enorme stroomuitval tot gevolg gehad. Ik ga er niet vanuit dat de Uniper-centrale van 85 MW (die aan het onderliggende 50 KV-net hangt) de hele stad en omgeving zou kunnen voeden.

Re: Brand in elektriciteitscentrale naast 50 KV gebouw in Nieuw Leyden

Geplaatst: 23 nov 2022 14:22
door Knarvel
Aart Rietveld schreef:
22 nov 2022 22:39
Staan de trafo's in dezelfde ruimte of is het pand is verschillende compartimenten ingedeeld?
De transformatoren zijn idd in aparte cellen binnen het gebouw opgesteld.

Re: Brand in elektriciteitscentrale naast 50 KV gebouw in Nieuw Leyden

Geplaatst: 24 nov 2022 08:59
door Allowee
Ik heb begrepen van een TenneT medewerker dat de doorvoer is uitgefikt.
Dit hebben we vaker gezien , maar natuurlijk nog onbekend of dit door dezelfde reden komt.

Heel de hal ligt nu vol roet deeltjes.

Re: Brand in elektriciteitscentrale naast 50 KV gebouw in Nieuw Leyden

Geplaatst: 24 nov 2022 09:02
door ds23man
Voor zoiets was ik al bang, Mien Dobbelsteen krijgt het nog druk met haar duizend dingen doekje. :lol:

Re: Brand in elektriciteitscentrale naast 50 KV gebouw in Nieuw Leyden

Geplaatst: 07 mar 2023 23:21
door crossie
Video van Brandweer Warmond over hun inzet bij dit incident. Met beelden van binnen in de ruimte:
https://youtu.be/JcuG5-CCngY

Vandaag is de defecte transformator verwijderd uit de ruimte en op transport gegaan naar Nijmegen. Tekst en foto's op:
https://sleutelstad.nl/2023/03/07/enorm ... -getakeld/

Re: Brand in elektriciteitscentrale naast 50 KV gebouw in Nieuw Leyden

Geplaatst: 08 mar 2023 21:58
door crossie
En ook nog bewegend beeld van de operatie:
https://youtu.be/36-3pmG6TNk

PS: Is er een optie in deze BBCode om Youtube video's te embedden?

Re: Brand in elektriciteitscentrale naast 50 KV gebouw in Nieuw Leyden

Geplaatst: 09 mar 2023 12:21
door Hans
crossie schreef:
08 mar 2023 21:58
PS: Is er een optie in deze BBCode om Youtube video's te embedden?
Die hebben we wel gehad, maar in 2018 is die extensie weer uitgeschakeld. Youtube-embeds plaatsen niet-functionele cookies van (een) derde partij. Vanwege de nieuwe AVG-wet van 25 mei 2018 zou dat betekenen dat het forum achter een cookiemuur moest worden geplaatst. De keuze is gemaakt om dat niet te willen en daardoor kan er alleen worden gelinkt.