Schakelfoutje
Schakelfoutje
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/881123/s ... ten-update
Om 16:42 precies te zijn gingen de lichten hier ook even uit.
Om 16:42 precies te zijn gingen de lichten hier ook even uit.
Re: Schakelfoutje
Waaruit we dan weer leren dat in Groningen de CT-scanner niet op een UPS aangesloten is, van buiten af bekeken maakt dat een vreemde indruk, zou dat overal zo zijn?
Re: Schakelfoutje
In het UMCG staan heel veel CT en MRI scanners en het zijn stroomslurpers. Nou wekken ze daar wel zelf veel stroom op met de WKK centrale, maar dat is niet genoeg om dit soort dips op te vangen.
Re: Schakelfoutje
Die WKK tript toch ook net als solar omvormers?
Het lijkt me dat het switchen van net gebonden naar eiland bedrijf of vice versa niet zonder onderbreking kan.
Verder wel kwalijk dat ziekenhuizen niet verder kunnen op noodgeneratoren. Meer dan een client pc (niet server) herstarten zou het niet mogen zijn in mijn mening...
Het lijkt me dat het switchen van net gebonden naar eiland bedrijf of vice versa niet zonder onderbreking kan.
Verder wel kwalijk dat ziekenhuizen niet verder kunnen op noodgeneratoren. Meer dan een client pc (niet server) herstarten zou het niet mogen zijn in mijn mening...
Re: Schakelfoutje
Een WKK tript dan ook inderdaad.
Typische opstelling in een ziekenhuis: 1. Netspanning valt weg
2. WKK's trippen en noodstroomgenerator wordt gestart.
3. NSA wordt op het interne net gezet en daarna worden de WKK's gesynchroniseerd en ingeschakeld.
4. In stappen wordt de stroomvoorziening weer ingeschakeld. Preferente delen het eerst.
De norm is dat dit binnen 7 seconden gebeurd.
Een CT scanner die standby staat verbruikt 5Kw per uur.
Typische opstelling in een ziekenhuis: 1. Netspanning valt weg
2. WKK's trippen en noodstroomgenerator wordt gestart.
3. NSA wordt op het interne net gezet en daarna worden de WKK's gesynchroniseerd en ingeschakeld.
4. In stappen wordt de stroomvoorziening weer ingeschakeld. Preferente delen het eerst.
De norm is dat dit binnen 7 seconden gebeurd.
Een CT scanner die standby staat verbruikt 5Kw per uur.
Re: Schakelfoutje
Overigens zie je steeds meer DRUPS in de ziekenhuiszetting:
https://datacenterworks.nl/artikelen/dy ... echnologie
https://blueterra.nl/project/drups-inst ... -en-de-vu/
Hier vanaf pagina 36 veel relevante informatie over noodstroomvoorzieningen in ziekenhuizen, maar ook wat er fout kan gaan:
http://docplayer.nl/106479221-Radboudum ... -ok-s.html
https://datacenterworks.nl/artikelen/dy ... echnologie
https://blueterra.nl/project/drups-inst ... -en-de-vu/
Hier vanaf pagina 36 veel relevante informatie over noodstroomvoorzieningen in ziekenhuizen, maar ook wat er fout kan gaan:
http://docplayer.nl/106479221-Radboudum ... -ok-s.html
Re: Schakelfoutje
Ha, die casus van het ziekenhuis in Roermond toont aan dat je statisch kunt testen tot je een ons weegt, je weet pas of het werkt als er daadwerkelijk iets gebeurt. Natuurlijk kun je (en moet je) zorgen dat je individuele onderdelen niet stuk zijn, maar pas als de netspanning wegvalt weet je pas echt of het werkt. Een accu die onder belasting te weinig spanning geeft, nee dat zie je niet als die niet belast wordt.
Bij ons op het werk hadden we ook een noodstroomaggregaat. Die werd plichtsgetrouw 2x per jaar getest. Als in: aangezet.
Maar toen er daadwerkelijk een stroomonderbreking was schakelde hij niet automatisch in.
En toen hij handmatig in kwam en de externe stroomonderbreking opgelost was wist niemand hoe je van aggregaatbedrijf naar netbedrijf terugging zonder onderbreking.
Bij ons op het werk hadden we ook een noodstroomaggregaat. Die werd plichtsgetrouw 2x per jaar getest. Als in: aangezet.
Maar toen er daadwerkelijk een stroomonderbreking was schakelde hij niet automatisch in.
En toen hij handmatig in kwam en de externe stroomonderbreking opgelost was wist niemand hoe je van aggregaatbedrijf naar netbedrijf terugging zonder onderbreking.
Re: Schakelfoutje
Na anderhalve dag productieverlies zijn ze bij deze suikerfabriek niet blij:
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/881481/s ... van-zondag
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/881481/s ... van-zondag
Re: Schakelfoutje
Denk dat er een heleboel bedrijven niet blij zijn geweest. Dat gevalletje in Roermond bleek een productiefout in een accu van een PLC te zijn. Zo zie je maar weer dat je accu's ook redundant moet toepassen.
Re: Schakelfoutje
Wat een naam, DRUPS
Van mijn vader geleerd dat het no-breaks zijn. die heeft jaren lang dat aansturingen voor dat soort systemen ontwikkeld en gebouwd.
Het is niet meer dan een vliegwiel die heel snel de diesel kan starten en het weer overneemt van de UPS.
blijkbaar moet je met dat soort setjes wel opletten dat het net perfect gesynchroniseerd is anders vliegt de generator om je oren
Van mijn vader geleerd dat het no-breaks zijn. die heeft jaren lang dat aansturingen voor dat soort systemen ontwikkeld en gebouwd.
Het is niet meer dan een vliegwiel die heel snel de diesel kan starten en het weer overneemt van de UPS.
blijkbaar moet je met dat soort setjes wel opletten dat het net perfect gesynchroniseerd is anders vliegt de generator om je oren