Schakelfoutje

Discussieer mee over de wereld van het grootschalig elektriciteitsnet en alles wat daarmee te maken heeft
ds23man
380 kV
Berichten: 1803
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Schakelfoutje

Bericht door ds23man » 19 dec 2021 19:52

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/881123/s ... ten-update

Om 16:42 precies te zijn gingen de lichten hier ook even uit.

Gebruikersavatar
Knarvel
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 1184
Lid geworden op: 29 apr 2012 18:19
Dichtstbijzijnde trafo: Waarderpolder

Re: Schakelfoutje

Bericht door Knarvel » 19 dec 2021 21:42

Waaruit we dan weer leren dat in Groningen de CT-scanner niet op een UPS aangesloten is, van buiten af bekeken maakt dat een vreemde indruk, zou dat overal zo zijn?

ds23man
380 kV
Berichten: 1803
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Schakelfoutje

Bericht door ds23man » 20 dec 2021 08:48

In het UMCG staan heel veel CT en MRI scanners en het zijn stroomslurpers. Nou wekken ze daar wel zelf veel stroom op met de WKK centrale, maar dat is niet genoeg om dit soort dips op te vangen.

larsg
50 kV
Berichten: 65
Lid geworden op: 13 jan 2021 02:05
Dichtstbijzijnde trafo: Malle-BE

Re: Schakelfoutje

Bericht door larsg » 20 dec 2021 12:31

Die WKK tript toch ook net als solar omvormers?

Het lijkt me dat het switchen van net gebonden naar eiland bedrijf of vice versa niet zonder onderbreking kan.
Verder wel kwalijk dat ziekenhuizen niet verder kunnen op noodgeneratoren. Meer dan een client pc (niet server) herstarten zou het niet mogen zijn in mijn mening...

ds23man
380 kV
Berichten: 1803
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Schakelfoutje

Bericht door ds23man » 20 dec 2021 12:48

Een WKK tript dan ook inderdaad.

Typische opstelling in een ziekenhuis:
1laur.PNG
1laur.PNG (101.39 KiB) 3525 keer bekeken
1. Netspanning valt weg
2. WKK's trippen en noodstroomgenerator wordt gestart.
3. NSA wordt op het interne net gezet en daarna worden de WKK's gesynchroniseerd en ingeschakeld.
4. In stappen wordt de stroomvoorziening weer ingeschakeld. Preferente delen het eerst.

De norm is dat dit binnen 7 seconden gebeurd.

Een CT scanner die standby staat verbruikt 5Kw per uur.

ds23man
380 kV
Berichten: 1803
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Schakelfoutje

Bericht door ds23man » 20 dec 2021 16:53

Overigens zie je steeds meer DRUPS in de ziekenhuiszetting:

https://datacenterworks.nl/artikelen/dy ... echnologie

https://blueterra.nl/project/drups-inst ... -en-de-vu/

Hier vanaf pagina 36 veel relevante informatie over noodstroomvoorzieningen in ziekenhuizen, maar ook wat er fout kan gaan:

http://docplayer.nl/106479221-Radboudum ... -ok-s.html

maarten
220 kV
Berichten: 339
Lid geworden op: 22 mei 2017 10:38

Re: Schakelfoutje

Bericht door maarten » 20 dec 2021 21:30

Ha, die casus van het ziekenhuis in Roermond toont aan dat je statisch kunt testen tot je een ons weegt, je weet pas of het werkt als er daadwerkelijk iets gebeurt. Natuurlijk kun je (en moet je) zorgen dat je individuele onderdelen niet stuk zijn, maar pas als de netspanning wegvalt weet je pas echt of het werkt. Een accu die onder belasting te weinig spanning geeft, nee dat zie je niet als die niet belast wordt.

Bij ons op het werk hadden we ook een noodstroomaggregaat. Die werd plichtsgetrouw 2x per jaar getest. Als in: aangezet.
Maar toen er daadwerkelijk een stroomonderbreking was schakelde hij niet automatisch in.
En toen hij handmatig in kwam en de externe stroomonderbreking opgelost was wist niemand hoe je van aggregaatbedrijf naar netbedrijf terugging zonder onderbreking.

PJK
380 kV
Berichten: 761
Lid geworden op: 31 mei 2019 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: ‘s-Graveland 150kV

Re: Schakelfoutje

Bericht door PJK » 20 dec 2021 23:02

Na anderhalve dag productieverlies zijn ze bij deze suikerfabriek niet blij:

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/881481/s ... van-zondag

ds23man
380 kV
Berichten: 1803
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Schakelfoutje

Bericht door ds23man » 21 dec 2021 09:59

Denk dat er een heleboel bedrijven niet blij zijn geweest. Dat gevalletje in Roermond bleek een productiefout in een accu van een PLC te zijn. Zo zie je maar weer dat je accu's ook redundant moet toepassen.

Allowee
70 kV
Berichten: 92
Lid geworden op: 13 mar 2018 15:24
Dichtstbijzijnde trafo: Delft

Re: Schakelfoutje

Bericht door Allowee » 21 dec 2021 10:53

Wat een naam, DRUPS
Van mijn vader geleerd dat het no-breaks zijn. die heeft jaren lang dat aansturingen voor dat soort systemen ontwikkeld en gebouwd.
Het is niet meer dan een vliegwiel die heel snel de diesel kan starten en het weer overneemt van de UPS.

blijkbaar moet je met dat soort setjes wel opletten dat het net perfect gesynchroniseerd is anders vliegt de generator om je oren :lol: