50kV naar 20kV

Discussieer mee over de wereld van het grootschalig elektriciteitsnet en alles wat daarmee te maken heeft
Plaats reactie
JarnoS
380 kV
Berichten: 419
Lid geworden op: 02 feb 2017 19:32
Dichtstbijzijnde trafo: Emmen Weerdinge

50kV naar 20kV

Bericht door JarnoS » 29 nov 2021 19:50

Discussie afgeleid van de voorpagina.

Wel bijzonder dat 50kV steeds meer te vervangen naar 20kV.
Komen er ooit nog 50kV-luchtlijnen die maar 20kV gaan dragen?
Zoals Haringvliet lijn die in de toekomst maar 20kV ipv 150kV bijvoorbeeld.
Ik vind meer een verlichting van bestaande lijnen en spanning.
Ik hoor ook nooit over dat 380kV vervangen worden met 220kV.

Barney mist nu de bullseye en raakt op de 20 vlak

PJK
380 kV
Berichten: 764
Lid geworden op: 31 mei 2019 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: ‘s-Graveland 150kV

De Rhodondendron

Bericht door PJK » 29 nov 2021 20:22

Omdat ‘ie op de voorpagina is genoemd en ik er heel toevallig deze zomer op een avondfietstochtje langskwam, hierbij - ook voor op de netkaart - het provisorium-achter-de-rhodondendron aka Crailo 50kV.

(Overigens was er geen rhodondendron te zien geloof ik…)

2DF7406D-4E80-463F-8FAF-186832E598F9.jpeg
2DF7406D-4E80-463F-8FAF-186832E598F9.jpeg (1.31 MiB) 1709 keer bekeken
6D8E0C95-B785-4509-B654-86D2BD0B9CF9.jpeg
6D8E0C95-B785-4509-B654-86D2BD0B9CF9.jpeg (1.69 MiB) 1709 keer bekeken
DC4D1FAF-5099-4F77-9041-476AC9A799CC.jpeg
DC4D1FAF-5099-4F77-9041-476AC9A799CC.jpeg (1.4 MiB) 1709 keer bekeken

Gebruikersavatar
Johan
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 607
Lid geworden op: 12 sep 2014 20:15

Re: 50kV naar 20kV

Bericht door Johan » 30 nov 2021 15:48

De 50kV verbinding Klaaswaal-Ooltgensplaat-Middelharnis (Haringvliet kruising) zal zeker geen 20kV worden. Door de hoge belasting wordt onderzocht om de N-1 los te laten. Of de verbinding ooit 150kV wordt, misschien het deel Middelharnis-Ooltgensplaat??
Waarom van 50 naar 20kV, daar kan ik ook naar gissen, maar ik zet wat dingen op een rij.

Wat ik wel weet zijn de nadelen van de 50kV.
Heel dure schakelinstallaties, een vereenvoudigde uitvoering van een 150kV installatie!
Veel schakelinstallaties zijn einde levensduur doordat de leverancier deze niet meer ondersteunen.
Veel kabelverbindingen zijn naar huidige maatstaven niet meer toereikend en einde levensduur.
Bij een storing in een schakelinstallatie of een kabel is de reparatietijd heel lang.

De voordelen van 20kV.
Standaard 24kV schakelmateriaal.
Standaard 20kV kabels die als het nodig is 20MVA per verbinding aankan.
Bij kabelstoring snelle reparatietijd.
Bij een storing in een grotere schakelinstallatie, zijn er voor nood containers met schakelinstallaties inzetbaar.

Ooit zijn er door de toenmalige netbeheerders keuzes gemaakt. Voor landelijke gebieden 50kV en voor stedelijke gebieden 25kV. Er waren toen maar een beperkt aantal voedingspunten uit het transportnet. Omdat een nu veel meer voedingspunten uit het transportnet zijn komt de noodzaak van de oude 50kV verbindingen steeds meer te vervallen.

Waarom voor 20kV gekozen, ik denk dat het past in het plaatje om in de toekomst over te gaan naar een distributiespanning van 20kV. In het huidige 10kv net wordt al standaard bij veel netbeheerders 20kV kabel toegepast en voor de nieuw schakelinstallaties worden al jaren veel 24kV installaties geplaatst. In die nieuwe 20/10kV stations heb je zowel afgaande velden in 10kV en 20kV. Voor nieuwe wijken of industrieterreinen heb je dan de mogelijkheid om gelijk een 20kV net aan te leggen.

In transportvermogen maakt het nogal wat uit, een oude veel gebruikte 10kV distributiekabel kan ±4 MVA aan en de nu veel toegepaste 20kV distributiekabel kan je met 17 MVA belasten.

Johan

Plaats reactie