Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken

Discussieer mee over de wereld van het grootschalig elektriciteitsnet en alles wat daarmee te maken heeft
r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 693
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken

Bericht door r_hellenbrand » 01 sep 2021 22:00

En weer een behoorlijke.

Afbeelding
Bijlagen
1-9-2021.png
1-9-2021.png (30.3 KiB) 4295 keer bekeken

Gebruikersavatar
kevelek
220 kV
Berichten: 226
Lid geworden op: 05 jun 2019 20:00

Re: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken

Bericht door kevelek » 08 okt 2021 19:16

Verleden nacht rond middernacht was er een vrij diepe frequentiedrop.
Gezien het tijdstip en de grafiekvorm kunnen we denk ik wel besluiten dat ook hier een slechte overgang van een handelsblok aan de oorzaak lag.
Frequentiedrop 08102021_0000.png
Frequentiedrop 08102021_0000.png (162.9 KiB) 3988 keer bekeken
Meten is Weten, Gissen is Missen. Raak niets aan wat niet geaard is en aard nooit zonder te meten.

ds23man
380 kV
Berichten: 1803
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken

Bericht door ds23man » 08 okt 2021 19:20

Was inderdaad weer een behoorlijke.

r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 693
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken

Bericht door r_hellenbrand » 08 okt 2021 23:00

Wanneer gaat zoiets mis en worden netten afgekoppeld?

maarten
220 kV
Berichten: 339
Lid geworden op: 22 mei 2017 10:38

Re: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken

Bericht door maarten » 08 okt 2021 23:46

Netten automatisch afkoppelen gebeurt niet zo snel, wat er kan gebeuren is dat er ergens teveel stroom over een verbinding gaat en dan tript die. Dat was met Ernestinovo het geval.
Als het alleen maar te lage frequentie is dan zijn er een paar stappen om de belasting te verminderen en eigenlijk is 49 Hz pas de eerste stap dat er verbruikers van het net worden gehaald (eerder wel al de belasting van pompcentrales).
Bij 47,5 Hz is het dan einde verhaal.
En daarbij is er (als het goed is) ook een stuk regelvermogen dat als eerste buffer moet dienen tot 49,8 Hz. Daarbij ook nog eens dat normale centrales die terugregelen weer kunnen opregelen.

Dus er is nog wel wat ruimte voordat het echt mis gaat.

r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 693
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken

Bericht door r_hellenbrand » 08 okt 2021 23:53

Bedankt voor de uitleg!

PJK
380 kV
Berichten: 761
Lid geworden op: 31 mei 2019 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: ‘s-Graveland 150kV

Re: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken

Bericht door PJK » 13 okt 2021 21:02

Shrek schreef:
10 aug 2021 01:56
Ja dat kan daar inderdaad 2GW verzetten en volledig gestuurd, daarmee denk ik dat zo'n verbinding heel handig is om gecontroleerd de frequentie te herstellen.
Er is inmiddels ook alweer een paar maanden duidelijkheid over waarom de HVDC Inelfe geen rol had in de storing en de reconnectie van 24 juli: de storing zat ten noorden van de gehele lijn; dus ook noordelijker dan het noordelijkste inverterstation.

Daarmee viel Inelfe in zijn geheel in het afgesplitste asynchrone deel op het Iberisch schiereiland. Wat me doet afvragen wat er gebeurt als ze die laten draaien. Dan moet al dat vermogen meteen weer terug op de parallelle bovengrondse verbinding. Kan dat eigenlijk fysiek wel? Die HVDC verbinding binnen een (schier)eilandbedrijf laten aanrommelen?

ds23man
380 kV
Berichten: 1803
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken

Bericht door ds23man » 16 nov 2021 09:33

Weer eens wat anders: een piek.
MFI2021_11_16_05-00.png
MFI2021_11_16_05-00.png (102.32 KiB) 3640 keer bekeken

Allowee
70 kV
Berichten: 92
Lid geworden op: 13 mar 2018 15:24
Dichtstbijzijnde trafo: Delft

Re: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken

Bericht door Allowee » 16 nov 2021 11:52

Ik zie er 3 achter elkaar positief en daarna weer paar negatief.
Ze zijn weer lekker bezig :lachbui:
Bijlagen
power_hourly6h (3).png
power_hourly6h (3).png (40 KiB) 3627 keer bekeken

Gebruikersavatar
Hans
Site Admin + actief in het mainsite team
Berichten: 3824
Lid geworden op: 03 dec 2011 20:49
Dichtstbijzijnde trafo: Veenoord 110/10 kV

Re: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken

Bericht door Hans » 17 nov 2021 15:15

ds23man schreef:
16 nov 2021 09:33
Weer eens wat anders: een piek.

Dat is een leuke. Hij gaat te langzaam voor natuurkunde van een serieus verlies aan belasting in het net, en anders hadden we dat ook wel meegekregen (eh, wellicht) bij een opslinger van deze ordegrootte. Wat er overblijft? Een kleinere uitval ergens. In een minuutje of twee is er 100 mHz teveel aan energie in 600 GW roterend vermogen gaan zitten, dat is een paar honderd MW productie-overschot.

Klinkt typisch als geneuzel met een afgevallen HVDC-verbinding met een anders gesynchroniseerd blok dat op dat moment importeerde, of als een middelgrote stroomstoring elders op het continent die ons nieuws niet haalde. Of, gezien de tijd die bijna rond een uurovergang slingert, nog het meest als een foutje van een producent die zich een uur heeft vergist in de handelsblokbiedingen zodat de STEG netjes bleef lopen terwijl de concurrent ook al opregelde.
Halfverankering is net als Volbeat: het kan altijd

Plaats reactie