Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken
-
- Berichten: 727
- Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
- Dichtstbijzijnde trafo: treebeek
Re: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken
En weer een behoorlijke.
- Bijlagen
-
- 1-9-2021.png (30.3 KiB) 4357 keer bekeken
Re: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken
Verleden nacht rond middernacht was er een vrij diepe frequentiedrop.
Gezien het tijdstip en de grafiekvorm kunnen we denk ik wel besluiten dat ook hier een slechte overgang van een handelsblok aan de oorzaak lag.
Gezien het tijdstip en de grafiekvorm kunnen we denk ik wel besluiten dat ook hier een slechte overgang van een handelsblok aan de oorzaak lag.
Meten is Weten, Gissen is Missen. Raak niets aan wat niet geaard is en aard nooit zonder te meten.
Re: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken
Was inderdaad weer een behoorlijke.
-
- Berichten: 727
- Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
- Dichtstbijzijnde trafo: treebeek
Re: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken
Wanneer gaat zoiets mis en worden netten afgekoppeld?
Re: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken
Netten automatisch afkoppelen gebeurt niet zo snel, wat er kan gebeuren is dat er ergens teveel stroom over een verbinding gaat en dan tript die. Dat was met Ernestinovo het geval.
Als het alleen maar te lage frequentie is dan zijn er een paar stappen om de belasting te verminderen en eigenlijk is 49 Hz pas de eerste stap dat er verbruikers van het net worden gehaald (eerder wel al de belasting van pompcentrales).
Bij 47,5 Hz is het dan einde verhaal.
En daarbij is er (als het goed is) ook een stuk regelvermogen dat als eerste buffer moet dienen tot 49,8 Hz. Daarbij ook nog eens dat normale centrales die terugregelen weer kunnen opregelen.
Dus er is nog wel wat ruimte voordat het echt mis gaat.
Als het alleen maar te lage frequentie is dan zijn er een paar stappen om de belasting te verminderen en eigenlijk is 49 Hz pas de eerste stap dat er verbruikers van het net worden gehaald (eerder wel al de belasting van pompcentrales).
Bij 47,5 Hz is het dan einde verhaal.
En daarbij is er (als het goed is) ook een stuk regelvermogen dat als eerste buffer moet dienen tot 49,8 Hz. Daarbij ook nog eens dat normale centrales die terugregelen weer kunnen opregelen.
Dus er is nog wel wat ruimte voordat het echt mis gaat.
-
- Berichten: 727
- Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
- Dichtstbijzijnde trafo: treebeek
Re: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken
Bedankt voor de uitleg!
Re: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken
Er is inmiddels ook alweer een paar maanden duidelijkheid over waarom de HVDC Inelfe geen rol had in de storing en de reconnectie van 24 juli: de storing zat ten noorden van de gehele lijn; dus ook noordelijker dan het noordelijkste inverterstation.
Daarmee viel Inelfe in zijn geheel in het afgesplitste asynchrone deel op het Iberisch schiereiland. Wat me doet afvragen wat er gebeurt als ze die laten draaien. Dan moet al dat vermogen meteen weer terug op de parallelle bovengrondse verbinding. Kan dat eigenlijk fysiek wel? Die HVDC verbinding binnen een (schier)eilandbedrijf laten aanrommelen?
Re: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken
Weer eens wat anders: een piek.
Re: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken
Ik zie er 3 achter elkaar positief en daarna weer paar negatief.
Ze zijn weer lekker bezig
Ze zijn weer lekker bezig
- Bijlagen
-
- power_hourly6h (3).png (40 KiB) 3689 keer bekeken
Re: Netfrequentie UCTE-netblok en overgang handelsblokken
Dat is een leuke. Hij gaat te langzaam voor natuurkunde van een serieus verlies aan belasting in het net, en anders hadden we dat ook wel meegekregen (eh, wellicht) bij een opslinger van deze ordegrootte. Wat er overblijft? Een kleinere uitval ergens. In een minuutje of twee is er 100 mHz teveel aan energie in 600 GW roterend vermogen gaan zitten, dat is een paar honderd MW productie-overschot.
Klinkt typisch als geneuzel met een afgevallen HVDC-verbinding met een anders gesynchroniseerd blok dat op dat moment importeerde, of als een middelgrote stroomstoring elders op het continent die ons nieuws niet haalde. Of, gezien de tijd die bijna rond een uurovergang slingert, nog het meest als een foutje van een producent die zich een uur heeft vergist in de handelsblokbiedingen zodat de STEG netjes bleef lopen terwijl de concurrent ook al opregelde.
Halfverankering is net als Volbeat: het kan altijd