Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Discussieer mee over de wereld van het grootschalig elektriciteitsnet en alles wat daarmee te maken heeft
ds23man
380 kV
Berichten: 1775
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door ds23man » 24 dec 2021 17:48

Ik snap het probleem niet, het is maar een klein parkje en er staat dat er voortdurend contact is met Enexis over de actuele situatie. Links om of rechts om wordt dit park gewoon aangesloten op welke manier dan ook.

r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 692
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door r_hellenbrand » 24 dec 2021 18:03

Slordige 750k-800k meerkosten dan in het plan staat.

Zo een foutje mag een serieuze projectontwikkelaar die dit vaker gedaan heeft niet gebeuren.
Als dingen in de loop van een project duurder worden (normaal tegenwoordig) daar kan ik inkomen, maar zo iets is gewoon dom.

ds23man
380 kV
Berichten: 1775
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door ds23man » 24 dec 2021 18:17

Je moet niet andermans probleem jouw probleem maken. Of heb je aandelen?

r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 692
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door r_hellenbrand » 24 dec 2021 18:35

We hebben het hier wel over gemeenschapsgeld!

Zijn ook plannen dat inwoners kunnen participeren, leuk als je rendement meteen een stuk minder is dan voorgesteld.

ds23man
380 kV
Berichten: 1775
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door ds23man » 24 dec 2021 19:03

Dan gaat het project toch gewoon niet door?

ds23man
380 kV
Berichten: 1775
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door ds23man » 24 dec 2021 19:12

Maar het is wel een ukkiepukkie van een projectje. Heb even nagerekend, kan hier op mijn 4 Ha 26.000 panelen kwijt.

NSLA
50 kV
Berichten: 50
Lid geworden op: 20 dec 2021 08:30
Dichtstbijzijnde trafo: Kattenberg

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door NSLA » 24 dec 2021 21:04

Aansluitwaardes en aansluitwijzes verschillen per netbeheerder. Tot 6MVA kan je bij Enexis met een eigen MS kabel op een MS-station aangesloten worden (MS-T aansluiting). Tot 1750 kVA wordt door Enexis in de ring aangesloten (MS-D). Bij Liander en Stedin liggen die grenzen anders. Dit park zal wel een MS-T aansluiting nemen want opknippen in twee MS-D aansluitingen is niet toegestaan.

ds23man
380 kV
Berichten: 1775
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door ds23man » 24 dec 2021 21:58

NSLA schreef:
24 dec 2021 21:04
Aansluitwaardes en aansluitwijzes verschillen per netbeheerder. Tot 6MVA kan je bij Enexis met een eigen MS kabel op een MS-station aangesloten worden (MS-T aansluiting). Tot 1750 kVA wordt door Enexis in de ring aangesloten (MS-D). Bij Liander en Stedin liggen die grenzen anders. Dit park zal wel een MS-T aansluiting nemen want opknippen in twee MS-D aansluitingen is niet toegestaan.
Ook welkom trouwens....

maarten
220 kV
Berichten: 335
Lid geworden op: 22 mei 2017 10:38

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door maarten » 26 dec 2021 09:15

maarten schreef:
31 okt 2021 15:02
Dit vind ik eigenlijk tekenend voor hoe theoretisch er omgegaan wordt met de capaciteitsproblemen:
https://www.1limburg.nl/provincie-leeg- ... ef-gezocht
Op het dak is plaats voor 30.000 zonnepanelen, maar die liggen er niet omdat de aanvraag voor een aansluiting op het stroomnet te laat is gedaan.

Er is namelijk geen ruimte meer op het stroomnet om 30.000 zonnepanelen aan te sluiten.
Gelukkig hebben ze een manier gevonden om dit toch te realiseren: https://www.1limburg.nl/zonnedak-xxl-di ... angesloten , "een 11 km lange kabel naar een ander verdeelstation".
Waar dat dan is? Maasbracht ligt hemelsbreed op 3,5 km, Born is 9,5 km, Buggenum 12,5 km.
Je zou toch denken dat Maasbracht capaciteit genoeg heeft, of genoeg ruimte heeft voor uitbreiding.

ds23man
380 kV
Berichten: 1775
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door ds23man » 26 dec 2021 09:54

Het gebied rond Maasbracht staat op knalrood. Rond Born zijn wat gele vlekjes, dus het zal dan wel Born zijn.

En er komt binnenkort capaciteit vrij op de 150Kv naar Born omdat de verbinding met Lutterade afgebroken wordt:

https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanni ... aasbracht/