Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Discussieer mee over de wereld van het grootschalig elektriciteitsnet en alles wat daarmee te maken heeft
Gebruikersavatar
Johan
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 607
Lid geworden op: 12 sep 2014 20:15

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door Johan » 23 dec 2021 16:10

ds23man schreef:
23 dec 2021 15:49
Maar al met al kan dit project gewoon aangesloten worden op de MS.
Ja wel op het MS net maar niet op de MS ring.
Gewoon aansluiten op de 10 kV rail van 150/10kV Treebeek.

r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 692
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door r_hellenbrand » 23 dec 2021 16:41

Alleen om het goed te begrijpen.

Tot 1750KVA (2MW?) mag je op een MS ring aansluiten, daarboven moet je een nieuwe kabel naar de 150/10kV rail in Treebeek leggen?
En met MS net (boven 1750KVA) bedoelen ze de MS rail in Treebeek?

Waarom weet een projectontwikkelaar dat niet?
Dat betekend een slordige 600k meer op de begroting!

ds23man
380 kV
Berichten: 1776
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door ds23man » 23 dec 2021 16:53

Wie zegt dat het op een MS ring aangesloten moet worden? Oostelijk ligt een zwaar 10Kv distributiestation waar ook een grote steenfabriek op is aangesloten:
1steen.PNG
1steen.PNG (2.58 MiB) 4193 keer bekeken
1steen2.PNG
1steen2.PNG (845.51 KiB) 4193 keer bekeken
Dus de stroom kunnen ze daar gewoon kwijt, sterker nog: waarschijnlijk neemt die steenfabriek de stroom af als groene stroom....

Gebruikersavatar
Johan
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 607
Lid geworden op: 12 sep 2014 20:15

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door Johan » 24 dec 2021 14:56

Hierbij de aansluitkosten van 2022 van Liander, hier komen de kabelkosten nog bij.
Kabelkosten zijn veelal lager dan in de regeling omdat zon en windparken niet redundant worden aangesloten.

De voorgestelde steenfabriek is geen optie. Opgesteld vermogen in dat trafostation is 1000 tot max 2000 kVA
en is op een MS distributiering aangesloten.
De meeste 10 kV distributieringen hebben een vermogen van ± 4 MVA. Er zijn er nog genoeg te vinden van 2½ MVA.

2MW moet natuurlijk 2 MVA zijn. Die grens is de afgelopen jaren alleen maar lager geworden, was bij een
netbeheerder 2½ MVA en nu nog 1750kVA.

Johan
aansluitkosten Liander.JPG
aansluitkosten Liander.JPG (71.79 KiB) 4136 keer bekeken

r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 692
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door r_hellenbrand » 24 dec 2021 15:43

Thanks, duidelijk!

Daar hebben ze in de studie geen rekening mee gehouden.

ds23man
380 kV
Berichten: 1776
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door ds23man » 24 dec 2021 15:51

In de eerste plaats is het de vraag of de handel niet op twee stations aangesloten wordt. Verder kan je heel slecht uit de Open acces data van Enexis opmaken hoe hun netschema loopt:
1bruns.PNG
1bruns.PNG (1.7 MiB) 4127 keer bekeken
Ik neem aan dat in aanloop van de studie er gewoon contact geweest is met Enexis.

ds23man
380 kV
Berichten: 1776
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door ds23man » 24 dec 2021 16:37

Even een rekenvoorbeeldje:

Ik heb 6MWp aan zonnepanelen die ik in oost-west opstelling leg. Maximale piekstroom zou dan op 4MWp liggen (schatting). Ik laat twee aansluitingen aanleggen op 2 MS stations, geeft 2MWp per aansluiting voor teruglevering. Laten we dan voor het gemak ervan uitgaan dat de gemiddelde belasting per station 1MW aan verbruik is, dan hoeft er totaal maar 2MW uit het gebied afgevoerd te worden.

r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 692
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door r_hellenbrand » 24 dec 2021 16:59

Daar heeft Johan al een tekening van gemaakt 4,42MW.

Denk dat die 2 MS stations op dezelfde kabel zitten, dan is dat voor de kabel hetzelfde als je alles op een station aansluit.

Gemeente/project ontwikkelaar moet gewoon uitzoeken wat daar kan en niet alleen verwijzen naar de netbeheer nederland capaciteit kaart en zeggen dat het kan!

ds23man
380 kV
Berichten: 1776
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door ds23man » 24 dec 2021 17:09

Wie zegt dat die stations op dezelfde kabel zitten? Die data van Enexis is slechts globaal en veel MS kabels liggen in hetzelfde trace waardoor je de handel niet meer kan volgen.

r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 692
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door r_hellenbrand » 24 dec 2021 17:14

Ja, als er 2 kabels liggen dan zou dat mogelijk zijn.

Maar in plan staat een van de 2 MS stations, begrijp zo een project ontwikkelaar niet zal toch niet hun 1e zonnepark zijn hoop ik!