Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Discussieer mee over de wereld van het grootschalig elektriciteitsnet en alles wat daarmee te maken heeft
ds23man
380 kV
Berichten: 1776
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door ds23man » 22 dec 2021 20:25

Maar je moet wel even rekening houden dat een omvormer werkt met een arbeidsfactor van 1 ( net als een gloeilamp). Daardoor kan je 1 MW gelijkstellen met 1 MVA.

Gebruikersavatar
Johan
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 607
Lid geworden op: 12 sep 2014 20:15

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door Johan » 23 dec 2021 11:40

Berekening gemaakt zonnepark bij 150/10kV Treebeek.
Eerste met panelen zuid gericht.

Tweede met panelen oost/west gericht.
Laagste belasting 4,42MW met dak opstelling.

Berekening gemaakt met 10/0.4kV trafo's, nu worden meestal 10/0.8kV trafo's gebruikt maar ik heb daar geen goede gegevens van.

Je moet wel heel veel aftoppen om binnen een 2MVA aansluiting te komen.

Johan
Berekening Zonnepark.JPG
Berekening Zonnepark.JPG (51.51 KiB) 3532 keer bekeken

Gebruikersavatar
Shrek
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 2491
Lid geworden op: 18 mei 2012 17:53
Dichtstbijzijnde trafo: Wespelaar

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door Shrek » 23 dec 2021 12:01

Johan schreef:
23 dec 2021 11:40
Berekening gemaakt zonnepark bij 150/10kV Treebeek.
Eerste met panelen zuid gericht.

Tweede met panelen oost/west gericht.
Laagste belasting 4,42MW met dak opstelling.

Berekening gemaakt met 10/0.4kV trafo's, nu worden meestal 10/0.8kV trafo's gebruikt maar ik heb daar geen goede gegevens van.

Je moet wel heel veel aftoppen om binnen een 2MVA aansluiting te komen.

Johan
Berekening Zonnepark.JPG
Zouden ze aan lokale buffering met batterijen doen?

r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 692
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door r_hellenbrand » 23 dec 2021 12:15

Thanks!
Niet normaal wat dat voor stromen zijn!

Denk niet mogelijk om dit met maar 2MW aan te sluiten, weet niet wat die projectontwikkelaar zich daarbij gedacht heeft.
Wethouder beweerde in de vergadering dat aansluiten van dit park geen probleem zou zijn (op MS net), capaciteit zou er zijn.

Heb je ergen een document waarin staat dat de max aansluiting op een bestaand MS net 2MW is?
Heb gezocht maar nergens iets gevonden.
Alleen een klacht bij geschillen commissie energie van iemand met een 2,3MW windmolen.

Heb niets in de haalbaarheidsstudie gelezen van buffering, is ook niets voor begroot.

ds23man
380 kV
Berichten: 1776
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door ds23man » 23 dec 2021 15:01

Heb je ergens een linkje naar dat plan?

ds23man
380 kV
Berichten: 1776
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door ds23man » 23 dec 2021 15:07

10 seconden googelen en dan vind je dit:

https://www.enexis.nl/zakelijk/-/media/ ... 32FD961FA9

Enexis doet max 10MVA op de middenspanning.

r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 692
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door r_hellenbrand » 23 dec 2021 15:08

Hier de link zonneweide tercaterrein

https://brunssum.bestuurlijkeinformatie ... b450f49be4

ds23man
380 kV
Berichten: 1776
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door ds23man » 23 dec 2021 15:49

Maar al met al kan dit project gewoon aangesloten worden op de MS.

r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 692
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door r_hellenbrand » 23 dec 2021 15:55

Ok thanks!

Gebruikersavatar
Johan
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 607
Lid geworden op: 12 sep 2014 20:15

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door Johan » 23 dec 2021 15:57

Stedin gaat tot 1750 KVA op de MS ring.
Zie vergoedingsregeling 2022 elektriciteit blz. 7

In het EP Haringvliet Zuid waar ik dit jaar geweest ben en waar een energieopslag staat van 12 MWh is opslag van de piek (Wind 22MW en Zon 38MW groter dan de aansluiting 50MVA) niet het verdienmodel.

Het geld moet verdiend worden met levering van noodvermogen en het was nog onzeker wat het op ging leveren.

Johan
aansluitcapaciteit.JPG
aansluitcapaciteit.JPG (42.59 KiB) 3467 keer bekeken
Vergoedingsregeling 2022 elektriciteit.pdf
(129.02 KiB) 130 keer gedownload

Plaats reactie