pietje schreef: ↑23 apr 2021 15:57
Daarom dat ik de vraag eigenlijk stel: is het niet beter dat Fluvius meer zou inzetten op 36 kV als spanningsniveau ipv 10-15 kV?
In eerste instantie zou ik dan denken dat ze dit spanningsniveau uitrollen in gebieden met veel windmolens en grote zonnepanelen installaties, dus in de praktijk eerder in de meer landelijke gebieden.
Natuurlijk zou dat goed zijn, en ook in verstedelijkt gebied zou dat goed zijn om in de toekomst het bos aan laadpalen te gaan voeden, want al wordt er "slim" geladen, dan nog zijn er enorme vermogens te leveren in dicht bevolkt gebied.
Zuiver technisch gezien is het vanzelfsprekend om bij een sterke stijging van de benodigde transportcapaciteit, de spanning te verhogen. Dat brengt alleen maar voordelen met zich mee.
Echter zijn er al onmiddellijk 2 problemen te bespeuren,
1) op vele plaatsen werkt Elia al "maar" met 36kV, dan kan fluvius dat natuurlijk ook niet gaan gebruiken. Het nut van de transformatorenstations zou volledig teniet gaan. Het is net in sterk verstedelijkt gebied dat er massaal veel 36kV stations zijn in beheer van Elia.
2) Het uitrollen van een parallel net met een hogere spanning, zou enorme investeringen vergen. kilometers kabel, nieuwe transformatorenstations, nieuwe schakelposten,... dat zorgt ervoor dat het boekhoudkundig niet valt te verantwoorden om de hedendaagse netten op 10-15kV stapsgewijs om te bouwen naar een hogere spanning. Pas als het financieel voordeliger is om de spanning te verhogen t.o.v. het verzwaren van het bestaande net zal dat als oplossing in overweging genomen worden.
Uiteraard, kan je de opmerking maken dat als die financiële grens bereikt is, dat er dan natuurlijk al veel te veel geld verloren gegaan is om eerst bestaande netten te verzwaren. Dat kan ons doen besluiten dat Fluvius op enkele uitzonderingen na (zoals windmolens en WKK´s) niet de intentie heeft om in de directe toekomst netten te gaan uitbouwen op hogere spanningsniveaus voor de gewone distributienetten.
Eveneens het feit dat de huidige XLPE kabels die Fluvius vandaag aanlegt maximaal 15kV aankunnen, laat des te meer vermoeden dat overschakelen op hogere spanningsniveaus niet aan de orde is, en ook niet als toekomstige optie in overweging wordt genomen.
De toekomst zal uitwijzen of dat inderdaad de juiste beslissing is/was.
Ik ben er zeker van dat Fluvius en de VREG er nog steeds van uit gaan dat de introductie van Smart Grids er voor zal zorgen dat het huidige net met enkele gerichte investeringen de toekomst aankan. Feit is, dat de congestie toestanden zoals in NL hier in Vlaanderen totaal niet aanwezig zijn.
Meten is Weten, Gissen is Missen. Raak niets aan wat niet geaard is en aard nooit zonder te meten.