Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Discussieer mee over de wereld van het grootschalig elektriciteitsnet en alles wat daarmee te maken heeft
ds23man
380 kV
Berichten: 1873
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door ds23man » 15 okt 2021 15:32

IMG_0338.jpg
IMG_0338.jpg (1 MiB) 2384 keer bekeken
:mrgreen:

r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 727
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door r_hellenbrand » 15 okt 2021 15:35

ja, dat was een beetje te optimistisch :jaleuk
Laatst gewijzigd door r_hellenbrand op 15 okt 2021 15:38, 1 keer totaal gewijzigd.

r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 727
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door r_hellenbrand » 15 okt 2021 15:36

2022 dat zag ik te laat :grin:
Als het zo verder gaat ga je gelijk krijgen,....

r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 727
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door r_hellenbrand » 17 okt 2021 18:49

Nu de gasprijs omhoog gaat is men massaal aan het verduurzamen.
Hoop dat die hybride warmtepompen niet dezelfde probleem als de PV installaties op het net gaan veroorzaken.

https://nos.nl/artikel/2402036-het-loop ... doet-dalen

ds23man
380 kV
Berichten: 1873
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door ds23man » 17 okt 2021 18:53

Gelukkig hebben we een gebrek aan installateurs, dus zo hard gaat het niet. :lol:

ds23man
380 kV
Berichten: 1873
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door ds23man » 18 okt 2021 08:16

Begint een beetje eentonig te worden, maar Liander heeft weer een update:

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-e ... erwijk-vol

Wat opvalt is dat verbruik nu ook behoorlijk rood begint te kleuren.

r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 727
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door r_hellenbrand » 18 okt 2021 08:37

Wat zou de oorzaak daarvan zijn (afname)?

Warmtepompen kunnen daar nog niet verantwoordelijk voor zijn, dat effect komt nog.

Netwerk Nederland heeft me verteld dat er vooral problemen zijn met datacenters, maar zitten die in de rode gebieden?

ds23man
380 kV
Berichten: 1873
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door ds23man » 18 okt 2021 09:31

Grote datacenters zitten op de HS. Als ik lijstje met stationsnamen lees zijn MS verdelingen die niet op de HS kaart staan. Heb het idee dat ze momenteel met een hogere gelijktijdigheid rekenen voor nieuwe aansluitingen, dan zit je net heel snel vol.

ds23man
380 kV
Berichten: 1873
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door ds23man » 18 okt 2021 10:13

Leesvoer over station Aldlansdijk:

https://www.liander.nl/sites/default/fi ... 20v1.0.pdf

En hier staan alle rapporten van Liander wat betreft de knelpunten:

https://www.liander.nl/transportcapacit ... ?ref=21105

En als je op knelpunten Friesland midden klikt zie je een overzicht van wat de problemen zijn en de oplossingen die gaan toepassen. Daarbij valt het op dat op veel plekken een 20Kv net bovenop het 10Kv net gaan aanleggen!

maarten
220 kV
Berichten: 339
Lid geworden op: 22 mei 2017 10:38

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door maarten » 18 okt 2021 15:22

Dat lijkt me ook een van de weinige praktische oplossingen om een transitie naar 20 kV in het distributienet te verwezenlijken.
Het voordeel hier is dat Herbayum al 20 kV heeft (waarschijnlijk hoofdzakelijk voor Vlieland en Terschelling). Leg een 20 kV kabel naar het 10 kV distributiepunt dat overbelast is en zet daar een 20/10kV transformator naast en je hebt iig het knelpunt tussen distributiepunt en hoogspanningsstation opgelost.
Dan kun je altijd nog op een later tijdstip gaan kijken om dat 10 kV distributiepunt naar 20 kV om te bouwen. Maar dat zal altijd een veel grotere actie zijn omdat je dan veel meer punten moet ombouwen.

Ik heb al eens aangestipt dat ik denk dat veel van de capaciteitsproblemen voort komen uit problemen in de transformatiecapaciteit op hoogspanningsstations. Je moet dan een extra transformator plaatsen en als dat je laatste uitbreidingsmogelijkheid is dan kun je maar beter zorgen dat je iets toekomstbestendigs doet.