We zitten sowieso maar op één fase aangesloten. Beide kanten hebben wel een eigen groep. Ik zal de perilex-aansluiting eens nakijken. Want in de meterkast is alles nagenoeg nieuw.maurice schreef: ↑18 nov 2021 17:05De eerste vraag is: zitten de beide helften op dezelfde fase of op een andere fase?
Klinkt ook een beetje als een slecht contact. In combinatie met de grote stromen die een kookplaat kan trekken is dat een potentieel gevaarlijke situatie.
Dat kan in de groepenkast zitten, in de perilex wcd, stekker of in de kookplaat zelf.
Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Zelfs als je meterkast nieuw is dan kan een niet goed gemonteerde draad problemen veroorzaken en zelfs brand. Mijn Opa kan als installateur daar behoorlijk over meepraten nadat een uitbreiding door hem gemaakt in de meterkast van mijn ouders voor een inductieplaat uitfikte....
-
- Berichten: 727
- Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
- Dichtstbijzijnde trafo: treebeek
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Zou even alles nakijken en aandraaien in de zekering kast.
Volgens Enexis zijn de werkzaamheden afgerond en zou alles nu opgelost moeten zijn.
Ze gaan alleen nog de trafo een stapje hoger instellen.
Ben benieuwd of ze het onderspanning probleem hiermee hebben opgelost, maar ben bang dat ik het antwoord weet.
Eventueel hebben we volgende zomer een ander probleem, overspanning.
Vraag, hoe veel ampère is normaal gesproken een straat zekering?
Hier zitten 100A zekeringen in de straat verdeler kast,…
Net zou hier volledig uit 25mm2 en 10mm2 bestaan, monteur van Enexis versprak zich.
Voeden nu een 150mm2 via een stuk 95mm2 met een 25mm2, volgens mij moet je van dik naar dun gaan en niet andersom, maar heb daar niet voor doorgestudeerd.
Als het niet zo treurig was zou ik er over kunnen lachen,…
Volgens Enexis zijn de werkzaamheden afgerond en zou alles nu opgelost moeten zijn.
Ze gaan alleen nog de trafo een stapje hoger instellen.
Ben benieuwd of ze het onderspanning probleem hiermee hebben opgelost, maar ben bang dat ik het antwoord weet.
Eventueel hebben we volgende zomer een ander probleem, overspanning.
Vraag, hoe veel ampère is normaal gesproken een straat zekering?
Hier zitten 100A zekeringen in de straat verdeler kast,…
Net zou hier volledig uit 25mm2 en 10mm2 bestaan, monteur van Enexis versprak zich.
Voeden nu een 150mm2 via een stuk 95mm2 met een 25mm2, volgens mij moet je van dik naar dun gaan en niet andersom, maar heb daar niet voor doorgestudeerd.
Als het niet zo treurig was zou ik er over kunnen lachen,…
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
De 150Al kabel kan met 250 ampère beveiligd worden maar is ook afhankelijk van de lengte van de kabel.
Bij een vermaast net zoals bij jullie moet je ook met het voorliggende net rekening houden.
Is er al wat bekend over de afgeplatte sinus? Al is op andere adres gemeten of dat daar ook is?
Johan
Bij een vermaast net zoals bij jullie moet je ook met het voorliggende net rekening houden.
Is er al wat bekend over de afgeplatte sinus? Al is op andere adres gemeten of dat daar ook is?
Johan
-
- Berichten: 727
- Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
- Dichtstbijzijnde trafo: treebeek
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Sinus is zo gebleven.
Ook de andere fasen hebben een afgevlakte top.
Denk echt dat de trafo in de verzadiging zit!
Zie wel dat ze de spanning verhoogd hebben.
L2 is nog altijd 4-5V lager dan L1 en L3.
Afwachten en weer bellen als het weer mis gaat.
Ook de andere fasen hebben een afgevlakte top.
Denk echt dat de trafo in de verzadiging zit!
Zie wel dat ze de spanning verhoogd hebben.
L2 is nog altijd 4-5V lager dan L1 en L3.
Afwachten en weer bellen als het weer mis gaat.
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Een 400 KVA trafo kan als de laagspanningsklemmen zijn kortgesloten ± 9300 KVA leveren.
De stroom per fase aan de laagspanningszijde is dan ± 13000 ampère.
Dat vermogen moet door het ijzerpakket gaan.
Denk je echt dat de trafo in verzadiging gaat bij bijvoorbeeld 130% belasting?
Johan
De stroom per fase aan de laagspanningszijde is dan ± 13000 ampère.
Dat vermogen moet door het ijzerpakket gaan.
Denk je echt dat de trafo in verzadiging gaat bij bijvoorbeeld 130% belasting?
Johan
-
- Berichten: 727
- Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
- Dichtstbijzijnde trafo: treebeek
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Kan het anders niet verklaren.
Als dit met laden van geschakelde voedingen (opladen capacitors) in combinatie met een hoge net impedantie te maken zou hebben, dan zou de top niet volledig vlak moeten zijn.
Eventueel hebben ze de primaire spanning verhoogd, waardoor de trafo een problemen heeft.
Het gaat over deze trafo:
https://www.google.nl/maps/@50.9403644, ... 384!8i8192
Als dit met laden van geschakelde voedingen (opladen capacitors) in combinatie met een hoge net impedantie te maken zou hebben, dan zou de top niet volledig vlak moeten zijn.
Eventueel hebben ze de primaire spanning verhoogd, waardoor de trafo een problemen heeft.
Het gaat over deze trafo:
https://www.google.nl/maps/@50.9403644, ... 384!8i8192
-
- Berichten: 727
- Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
- Dichtstbijzijnde trafo: treebeek
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Enexis zelf geeft aan dat dikkere kabels de oplossing is voor harmonischen:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... TfcBVFU9m9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... TfcBVFU9m9
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Dat klopt niet helemaal. Door blindstroom van harmonischen warmt je kabel sneller op waardoor de weerstand toeneemt. In dit soort situaties moet je de oorzaak wegnemen of de kabel verzwaren.r_hellenbrand schreef: ↑20 nov 2021 15:27Enexis zelf geeft aan dat dikkere kabels de oplossing is voor harmonischen:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... TfcBVFU9m9
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Inmiddels drie dikke trafo's erbij in Oosterhout:
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-e ... 2023-klaar
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-e ... 2023-klaar