Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Ik snap het probleem niet, het is maar een klein parkje en er staat dat er voortdurend contact is met Enexis over de actuele situatie. Links om of rechts om wordt dit park gewoon aangesloten op welke manier dan ook.
-
- Loads: 495
- Aangesloten op: 25 jun 2021 17:18
- Dichtstbijzijnde trafo: treebeek
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Slordige 750k-800k meerkosten dan in het plan staat.
Zo een foutje mag een serieuze projectontwikkelaar die dit vaker gedaan heeft niet gebeuren.
Als dingen in de loop van een project duurder worden (normaal tegenwoordig) daar kan ik inkomen, maar zo iets is gewoon dom.
Zo een foutje mag een serieuze projectontwikkelaar die dit vaker gedaan heeft niet gebeuren.
Als dingen in de loop van een project duurder worden (normaal tegenwoordig) daar kan ik inkomen, maar zo iets is gewoon dom.
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Je moet niet andermans probleem jouw probleem maken. Of heb je aandelen?
-
- Loads: 495
- Aangesloten op: 25 jun 2021 17:18
- Dichtstbijzijnde trafo: treebeek
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
We hebben het hier wel over gemeenschapsgeld!
Zijn ook plannen dat inwoners kunnen participeren, leuk als je rendement meteen een stuk minder is dan voorgesteld.
Zijn ook plannen dat inwoners kunnen participeren, leuk als je rendement meteen een stuk minder is dan voorgesteld.
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Dan gaat het project toch gewoon niet door?
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Maar het is wel een ukkiepukkie van een projectje. Heb even nagerekend, kan hier op mijn 4 Ha 26.000 panelen kwijt.
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Aansluitwaardes en aansluitwijzes verschillen per netbeheerder. Tot 6MVA kan je bij Enexis met een eigen MS kabel op een MS-station aangesloten worden (MS-T aansluiting). Tot 1750 kVA wordt door Enexis in de ring aangesloten (MS-D). Bij Liander en Stedin liggen die grenzen anders. Dit park zal wel een MS-T aansluiting nemen want opknippen in twee MS-D aansluitingen is niet toegestaan.
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Ook welkom trouwens....NSLA voegde de load toe: ↑24 dec 2021 21:04Aansluitwaardes en aansluitwijzes verschillen per netbeheerder. Tot 6MVA kan je bij Enexis met een eigen MS kabel op een MS-station aangesloten worden (MS-T aansluiting). Tot 1750 kVA wordt door Enexis in de ring aangesloten (MS-D). Bij Liander en Stedin liggen die grenzen anders. Dit park zal wel een MS-T aansluiting nemen want opknippen in twee MS-D aansluitingen is niet toegestaan.
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Gelukkig hebben ze een manier gevonden om dit toch te realiseren: https://www.1limburg.nl/zonnedak-xxl-di ... angesloten , "een 11 km lange kabel naar een ander verdeelstation".maarten voegde de load toe: ↑31 okt 2021 15:02Dit vind ik eigenlijk tekenend voor hoe theoretisch er omgegaan wordt met de capaciteitsproblemen:
https://www.1limburg.nl/provincie-leeg- ... ef-gezochtOp het dak is plaats voor 30.000 zonnepanelen, maar die liggen er niet omdat de aanvraag voor een aansluiting op het stroomnet te laat is gedaan.
Er is namelijk geen ruimte meer op het stroomnet om 30.000 zonnepanelen aan te sluiten.
Waar dat dan is? Maasbracht ligt hemelsbreed op 3,5 km, Born is 9,5 km, Buggenum 12,5 km.
Je zou toch denken dat Maasbracht capaciteit genoeg heeft, of genoeg ruimte heeft voor uitbreiding.
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Het gebied rond Maasbracht staat op knalrood. Rond Born zijn wat gele vlekjes, dus het zal dan wel Born zijn.
En er komt binnenkort capaciteit vrij op de 150Kv naar Born omdat de verbinding met Lutterade afgebroken wordt:
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanni ... aasbracht/
En er komt binnenkort capaciteit vrij op de 150Kv naar Born omdat de verbinding met Lutterade afgebroken wordt:
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanni ... aasbracht/