Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Maar je moet wel even rekening houden dat een omvormer werkt met een arbeidsfactor van 1 ( net als een gloeilamp). Daardoor kan je 1 MW gelijkstellen met 1 MVA.
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Berekening gemaakt zonnepark bij 150/10kV Treebeek.
Eerste met panelen zuid gericht.
Tweede met panelen oost/west gericht.
Laagste belasting 4,42MW met dak opstelling.
Berekening gemaakt met 10/0.4kV trafo's, nu worden meestal 10/0.8kV trafo's gebruikt maar ik heb daar geen goede gegevens van.
Je moet wel heel veel aftoppen om binnen een 2MVA aansluiting te komen.
Johan
Eerste met panelen zuid gericht.
Tweede met panelen oost/west gericht.
Laagste belasting 4,42MW met dak opstelling.
Berekening gemaakt met 10/0.4kV trafo's, nu worden meestal 10/0.8kV trafo's gebruikt maar ik heb daar geen goede gegevens van.
Je moet wel heel veel aftoppen om binnen een 2MVA aansluiting te komen.
Johan
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Zouden ze aan lokale buffering met batterijen doen?Johan voegde de load toe: ↑23 dec 2021 11:40Berekening gemaakt zonnepark bij 150/10kV Treebeek.
Eerste met panelen zuid gericht.
Tweede met panelen oost/west gericht.
Laagste belasting 4,42MW met dak opstelling.
Berekening gemaakt met 10/0.4kV trafo's, nu worden meestal 10/0.8kV trafo's gebruikt maar ik heb daar geen goede gegevens van.
Je moet wel heel veel aftoppen om binnen een 2MVA aansluiting te komen.
Johan
Berekening Zonnepark.JPG
-
- Loads: 495
- Aangesloten op: 25 jun 2021 17:18
- Dichtstbijzijnde trafo: treebeek
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Thanks!
Niet normaal wat dat voor stromen zijn!
Denk niet mogelijk om dit met maar 2MW aan te sluiten, weet niet wat die projectontwikkelaar zich daarbij gedacht heeft.
Wethouder beweerde in de vergadering dat aansluiten van dit park geen probleem zou zijn (op MS net), capaciteit zou er zijn.
Heb je ergen een document waarin staat dat de max aansluiting op een bestaand MS net 2MW is?
Heb gezocht maar nergens iets gevonden.
Alleen een klacht bij geschillen commissie energie van iemand met een 2,3MW windmolen.
Heb niets in de haalbaarheidsstudie gelezen van buffering, is ook niets voor begroot.
Niet normaal wat dat voor stromen zijn!
Denk niet mogelijk om dit met maar 2MW aan te sluiten, weet niet wat die projectontwikkelaar zich daarbij gedacht heeft.
Wethouder beweerde in de vergadering dat aansluiten van dit park geen probleem zou zijn (op MS net), capaciteit zou er zijn.
Heb je ergen een document waarin staat dat de max aansluiting op een bestaand MS net 2MW is?
Heb gezocht maar nergens iets gevonden.
Alleen een klacht bij geschillen commissie energie van iemand met een 2,3MW windmolen.
Heb niets in de haalbaarheidsstudie gelezen van buffering, is ook niets voor begroot.
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Heb je ergens een linkje naar dat plan?
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
10 seconden googelen en dan vind je dit:
https://www.enexis.nl/zakelijk/-/media/ ... 32FD961FA9
Enexis doet max 10MVA op de middenspanning.
https://www.enexis.nl/zakelijk/-/media/ ... 32FD961FA9
Enexis doet max 10MVA op de middenspanning.
-
- Loads: 495
- Aangesloten op: 25 jun 2021 17:18
- Dichtstbijzijnde trafo: treebeek
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Maar al met al kan dit project gewoon aangesloten worden op de MS.
-
- Loads: 495
- Aangesloten op: 25 jun 2021 17:18
- Dichtstbijzijnde trafo: treebeek
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Stedin gaat tot 1750 KVA op de MS ring.
Zie vergoedingsregeling 2022 elektriciteit blz. 7
In het EP Haringvliet Zuid waar ik dit jaar geweest ben en waar een energieopslag staat van 12 MWh is opslag van de piek (Wind 22MW en Zon 38MW groter dan de aansluiting 50MVA) niet het verdienmodel.
Het geld moet verdiend worden met levering van noodvermogen en het was nog onzeker wat het op ging leveren.
Johan
Zie vergoedingsregeling 2022 elektriciteit blz. 7
In het EP Haringvliet Zuid waar ik dit jaar geweest ben en waar een energieopslag staat van 12 MWh is opslag van de piek (Wind 22MW en Zon 38MW groter dan de aansluiting 50MVA) niet het verdienmodel.
Het geld moet verdiend worden met levering van noodvermogen en het was nog onzeker wat het op ging leveren.
Johan