Er zijn 290 resultaten gevonden

door Paullus
04 jul 2012 18:23
Forum: De vraagbaak
Onderwerp: Verdeling stromen bij meerdere voedende verbindingen
Reacties: 5
Weergaves: 8211

Re: Verdeling stromen bij meerdere voedende verbindingen

Aha, dit maakt een hoop duidelijk. Door de wikkelverhouding van transformatoren te veranderen, kun je afdwingen dat vermogenstransporten plaats vinden via de gewenste verbinding. Dat houdt dan wel in dat bepaalde transformatoren gekoppeld zijn met bepaalde verbindingen. Totaal parallel bedrijf wordt...
door Paullus
04 jul 2012 16:35
Forum: De vraagbaak
Onderwerp: Verdeling stromen bij meerdere voedende verbindingen
Reacties: 5
Weergaves: 8211

Verdeling stromen bij meerdere voedende verbindingen

Ik heb een vraag over het regelen van stromen door meerdere verbindingen. Bij middenspanning en laagspanning is in nominale bedrijfstoestand altijd sprake van een afgaand net. Er is dan maar 1 verbinding van het voedend station naar de verbruiker. Bij storingen kan dit verschakeld worden door ring- ...
door Paullus
04 jul 2012 15:59
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Hoogspanningslijn Diemen-Oostzaan-Velzen
Reacties: 36
Weergaves: 41077

Re: Hoogspanningslijn Diemen-Oostzaan-Velzen

De oorspronkelijke lijn van 150 kV werd gedeeltelijk gesloopt als zijnde overbodig en de rest vanaf Velzen tot aan de spoorlijn Amsterdam-Alkmaar zou als 150 kV-voedingslijn gebruikt worden voor de Zaanse industrie en liep dus evenwijdig aan de nieuwe 380 kV-lijn. Deze nieuwe lijn bleek later niet ...
door Paullus
04 jul 2012 15:42
Forum: Netkaarten
Onderwerp: Ombouw middenspanning Haarlem van 6 naar 10 kV
Reacties: 52
Weergaves: 113348

Re: Ombouw middenspanning Haarlem van 6 naar 10 kV

Inderdaad is 50/6 kV station Haarlem-Noord buiten dienst gesteld. Ondanks het feit dat het in 1990 gesticht is aan het Spaarne ter vervanging en uitbreiding van het oude station aan de huizenkant van de Spaarndamseweg. Dit is als volgt te verklaren: 50/6 kV station Haarlem-Noord werd in nominale bed...
door Paullus
02 jul 2012 22:22
Forum: De vraagbaak
Onderwerp: nut van de fasewissel
Reacties: 25
Weergaves: 28337

Re: nut van de fasewissel

Ik heb altijd begrepen dat het gaat om symmetrie in de capacitieve effecten van de geleiders onderling. De meeste geleiderconfiguraties in luchtlijnen vormen een gelijkbenige driehoek inplaats van een gelijkzijdige tussen de drie geleiders. De bovenste geleider heeft een grotere afstand, dus kleiner...
door Paullus
02 jul 2012 22:10
Forum: Netkaarten
Onderwerp: Ombouw middenspanning Haarlem van 6 naar 10 kV
Reacties: 52
Weergaves: 113348

Re: Ombouw middenspanning Haarlem van 6 naar 10 kV

De ombouw in Haarlem kan relatief snel plaats vinden omdat de net beheerder(s) in de loop van de jaren zich hier hebben op voorbereid. De gebruikte middenspanningskabels als mede de componenten, zijn in de loop der tijd al geschikt gemaakt voor 10 kV bedrijf. Vanaf het begin van deze eeuw is dit al ...
door Paullus
02 jul 2012 21:26
Forum: Netkaarten
Onderwerp: Ombouw middenspanning Haarlem van 6 naar 10 kV
Reacties: 52
Weergaves: 113348

Re: Ombouw middenspanning Haarlem van 6 naar 10 kV

Dank je Bas380. De mast van mijn avatar maakt deel uit van de 150 kV dubbelcircuit luchtlijn Velsen- Vijfhuizen (zwart en wit). Helaas zal deze het veld moeten ruimen als de 380 kV verbinding Vijfhuizen- Beverwijk is gerealiseerd. Alleen het huidige grijze oliedrukkabel circuit Velsen- Waarderpolder...
door Paullus
02 jul 2012 19:18
Forum: Netkaarten
Onderwerp: Ombouw middenspanning Haarlem van 6 naar 10 kV
Reacties: 52
Weergaves: 113348

Re: Ombouw middenspanning Haarlem van 6 naar 10 kV

Hierbij de situatie zoals die in 2012 is in de regio Haarlem.
Het kan zijn dat er inmiddels wijzigingen zijn opgetreden in MVA waarden, maar de netopbouw is volledig actueel voor 1 juli 2012.
door Paullus
02 jul 2012 19:10
Forum: Netkaarten
Onderwerp: Ombouw middenspanning Haarlem van 6 naar 10 kV
Reacties: 52
Weergaves: 113348

Re: Ombouw middenspanning Haarlem van 6 naar 10 kV

In aanvulling op dit geven het volgende: - In Haarlem-West is een gedeelte van de middenspanningbelasting omgezet van 50/6 kV Haarlem-West naar 50/10 kV Overveen. - In Haarlem-Oost is een gedeelte van de middenspanningsbelasting omgezet van 50/6 kV Haarlem-West naar 150/50/10 kV Vijfhuizen. - Heemst...
door Paullus
02 jul 2012 18:51
Forum: Netkaarten
Onderwerp: Ombouw middenspanning Haarlem van 6 naar 10 kV
Reacties: 52
Weergaves: 113348

Ombouw middenspanning Haarlem van 6 naar 10 kV

De afgelopen jaren is een belangrijke verandering gaande in de gemeente Haarlem. Haarlem had oorspronkelijk een eigen GEB. De spil van het netwerk was een eigen centrale aan de Oudeweg in Haarlem. Op termijn is die centrale vervallen en is de levering overgenomen door het PEN. Op middenspanningsgebi...