Er zijn 12 resultaten gevonden

door ICM4206
15 nov 2022 20:00
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Hoe krijg je een trafo weer op zijn voetjes?
Reacties: 34
Weergaves: 11725

Re: Hoe krijg je een trafo weer op zijn voetjes?

Vandaag kwam op Omrop Frylân het nieuws dat TenneT onderzoek gedaan heeft naar de transformator die bij Tytsjerk niet meer gebruikt kan worden en als verloren wordt beschouwd. Letterlijk wordt in het artikel genoemd dat TenneT zegt dat het allemaal veel geld kost om de transformator te bergen, en da...
door ICM4206
26 okt 2022 18:57
Forum: De vraagbaak
Onderwerp: Vraag over defecte 3F400V - 2850 kVA generator en relatie tussen blindlast in fases en arbeidsfactor bij Ohmse weerstand
Reacties: 14
Weergaves: 5755

Re: Vraag over defecte 3F400V - 2850 kVA generator en relatie tussen blindlast in fases en arbeidsfactor bij Ohmse weers

@Peter Forbes. Geweldig deze presentatie. Dank daarvoor. In de laatste slide benoemd u enkele faalmechanismes, en nu na enig onderzoek wijst alles in de richting van een wikkelingsfout bij de fabrikant. Ook ten tijde van de SAT is nu een beproevingsformulier naar boven gekomen waar al een onbalans i...
door ICM4206
19 okt 2022 19:10
Forum: De vraagbaak
Onderwerp: Vraag over defecte 3F400V - 2850 kVA generator en relatie tussen blindlast in fases en arbeidsfactor bij Ohmse weerstand
Reacties: 14
Weergaves: 5755

Re: Vraag over defecte 3F400V - 2850 kVA generator en relatie tussen blindlast in fases en arbeidsfactor bij Ohmse weers

Uit uw opmerking Als je een generator koppelt aan het openbaar net, kun je de arbeidsfactor regelen middels de bekrachtiging. Een overbekrachtigde generator levert blindvermogen, een onderbekrachtigde generator neemt blind vermogen op. Als een generator echter op eiland bedrijf aan een belasting gek...
door ICM4206
19 okt 2022 08:22
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Hoe krijg je een trafo weer op zijn voetjes?
Reacties: 34
Weergaves: 11725

Re: Hoe krijg je een trafo weer op zijn voetjes?

Mooie foto's. De damwandplanken die je ziet zullen als ankers gebruikt zijn voor de drie bergingsvoertuigen. Ben overigens wel een beetje bang dat er wel eens ietsjes meer kapot kan zijn dan de besturingselektronica. Volgens de voorman van Wagenborg waren achteraf gezien die damwanden niet noodzake...
door ICM4206
19 okt 2022 08:16
Forum: De vraagbaak
Onderwerp: Vraag over defecte 3F400V - 2850 kVA generator en relatie tussen blindlast in fases en arbeidsfactor bij Ohmse weerstand
Reacties: 14
Weergaves: 5755

Re: Vraag over defecte 3F400V - 2850 kVA generator en relatie tussen blindlast in fases en arbeidsfactor bij Ohmse weers

In dit geval is er sprake van eilandbedrijf, waarbij de belasting op het moment van voeden uit de transformator een arbeidsfactor van 0,99 geeft. Dit is dan uiteraard alleen met UPS-load, aangezien de loadbanks worden gebruikt om jaarlijks de genset te beproeven op minimaal 90% belasting. De UPS-loa...
door ICM4206
18 okt 2022 19:17
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Hoe krijg je een trafo weer op zijn voetjes?
Reacties: 34
Weergaves: 11725

Re: Hoe krijg je een trafo weer op zijn voetjes?

Vandaag weer even een kijkje genomen, en de SPMT is verwijderd. Ook even gesproken met de voorman van Wagenborg, die vertelde dat er nog geen idee is hoe de transformator op te richten of weg te krijgen. De SPMT is in ieder geval op maandag 17 oktober met drie van die bergingsvrachtwagens met lier u...
door ICM4206
18 okt 2022 19:03
Forum: De vraagbaak
Onderwerp: Vraag over defecte 3F400V - 2850 kVA generator en relatie tussen blindlast in fases en arbeidsfactor bij Ohmse weerstand
Reacties: 14
Weergaves: 5755

Re: Vraag over defecte 3F400V - 2850 kVA generator en relatie tussen blindlast in fases en arbeidsfactor bij Ohmse weers

@Peter Forbes: Het enige wat in kan grijpen is een generator differentiaal beveiliging of eventueel een stator aardfout beveiliging. Zijn deze aanwezig? : Niet in zo'n hoedanigheid dat er is ingegrepen, de stator is nu defect met een gat van 10cm x 10cm in de wikkelingen :grin: . ==> 3220 x 3 x 230 ...
door ICM4206
16 okt 2022 20:21
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Hoe krijg je een trafo weer op zijn voetjes?
Reacties: 34
Weergaves: 11725

Re: Hoe krijg je een trafo weer op zijn voetjes?

In het nieuws ( https://www.omropfryslan.nl/fy/nijs/1172838/eigener-wol-besykje-transportwein-fan-transformator-tytsjerk-te-bergjen ) is melding gemaakt dat Wagenborg aankomende week (17 tot 21 oktober) wordt geprobeerd om de SPMT te bergen die momenteel nog steeds in dezelfde positie ligt. Idee is ...
door ICM4206
16 okt 2022 10:19
Forum: De vraagbaak
Onderwerp: Vraag over defecte 3F400V - 2850 kVA generator en relatie tussen blindlast in fases en arbeidsfactor bij Ohmse weerstand
Reacties: 14
Weergaves: 5755

Re: Vraag over defecte 3F400V - 2850 kVA generator en relatie tussen blindlast in fases en arbeidsfactor bij Ohmse weers

Allen in ieder geval dank voor de feedback. Dit maakt voor mij ook zichtbaar dat ik wellicht toch nog wat zaken over het hoofd heb gezien om te benoemen. @Johan: Inderdaad, de cosinus φ lijkt niet te kloppen. Ik heb verzuimd te vermelden dat ik in het schakelbord een Eaton power analyzer heb met eig...
door ICM4206
14 okt 2022 19:28
Forum: De vraagbaak
Onderwerp: Vraag over defecte 3F400V - 2850 kVA generator en relatie tussen blindlast in fases en arbeidsfactor bij Ohmse weerstand
Reacties: 14
Weergaves: 5755

Vraag over defecte 3F400V - 2850 kVA generator en relatie tussen blindlast in fases en arbeidsfactor bij Ohmse weerstand

Geachte hoogspanningsexperts. In de hoop dat iemand mij wellicht kan vertellen of mijn gedachtegang klopt, deze vraagbaak post over een 2850 kVA / 2280 kW generator met doorgebrande stator na belastingtest. Ik heb enige elektrische kennis, maar onderstaande casus gaat mij boven de pet. Voor het gema...