Er zijn 52 resultaten gevonden
- 24 apr 2024 06:34
- Forum: De vraagbaak
- Onderwerp: Standaard aansluitvermogen 10MVA op MS station
- Reacties: 5
- Weergaves: 438
Re: Standaard aansluitvermogen 10MVA op MS station
Bij maatwerk (>10 MVA) betaal je geen standaard tarief meer, maar worden de kosten per aansluiting berekend (in principe werkelijke kosten). Zelf aansluiten mag (Ewet 16c). Netbeheerders kunnen hier wel eisen aan stellen; hangt ook ervanaf of de netbeheerder de aansluiting moet gaan beheren of dat d...
- 20 apr 2024 11:19
- Forum: De vraagbaak
- Onderwerp: Standaard aansluitvermogen 10MVA op MS station
- Reacties: 5
- Weergaves: 438
Re: Standaard aansluitvermogen 10MVA op MS station
Kosten en regulering 6 MVA is qua realisatie kosten net zo duur als 10 MVA. Vooral omdat een 3x1x630 kabel op 10 kV 10 MVA aan kan en netbeheerders over het algemeen een beperkt aantal kabels willen hebben (3x240 van 5MVA en 3x1x630 van 10 MVA).
- 17 mar 2024 20:31
- Forum: Algemene discussie
- Onderwerp: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
- Reacties: 770
- Weergaves: 263569
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Ergo: de netbeheerder dient ten alle tijde voldoende vermogen beschikbaar te hebben. Aangezien gemalen meestal harder pompen in het najaar, kan het gunstig zijn om het gecontracteerde vermogen te verlagen aan het begin van het jaar. Als er in het najaar weinig gepompt wordt en je niet over het geco...
- 02 mar 2024 19:54
- Forum: Netkaarten
- Onderwerp: Batterijparken op de netkaart
- Reacties: 15
- Weergaves: 2573
Re: Batterijparken op de netkaart
Ik ben er verbaasd over dat er geen enkele reactie op mijn post komt, Bparken worden een essentieel onderdeel in onze energievoorziening en behoren gewoon onderdeel te zijn van de netkaart. Ondertussen bij de Bergumcentrale: Knipsel.PNG De voorbereidende werkzaamheden zijn al begonnen. Dat is niet ...
- 07 feb 2024 17:30
- Forum: Algemene discussie
- Onderwerp: DC supergrid
- Reacties: 16
- Weergaves: 6751
Re: DC supergrid
Het aparte traject zal twee DC-geleiders (+380 kV, -380 kV) en twee massegeleiders krijgen. Ik vraag me af waar die tweede massageleider voor is. In normaal bedrijf heeft de massageleider geen functie als ik het goed begrijp, hij komt vooral van pas als één van de twee polen eruit ligt, dus als bac...
- 19 jan 2024 15:19
- Forum: Algemene discussie
- Onderwerp: Zin en onzin van hernieuwbare energie
- Reacties: 1204
- Weergaves: 163358
Re: Zin en onzin van hernieuwbare energie
1. Is het de taak van een leverancier/opwekker om het net te stabiliseren? Volgens mij niet volgens de huidige wetgeving. Leveranciers en opwekkers zitten bij of zijn een BRP. Deze zijn verantwoordelijk voor prognoses voor opwek en belasting. Bij afwijkingen hiervan is er onbalans. TenneT roept dan...
- 27 dec 2023 16:41
- Forum: Algemene discussie
- Onderwerp: Ongelukken met stroom
- Reacties: 124
- Weergaves: 34506
Re: Ongelukken met stroom
Wateroverlast: https://www.tubantia.nl/hellendoorn/hoog-water-oorzaak-van-grote-stroomstoring-in-twente-verdeelstation-bij-nijverdal-getroffen~a7abe65d/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F Ligt het nu aan mij of is de ligging van dit station wel erg slecht gekozen? Als het ware op een laagligge...
- 17 dec 2023 16:26
- Forum: Algemene discussie
- Onderwerp: Zin en onzin van hernieuwbare energie
- Reacties: 1204
- Weergaves: 163358
Re: Zin en onzin van hernieuwbare energie
Het is wettelijk verboden voor een netbeheerder om op de vrije markt te lenen. Daarvoor moeten ze bij de aandeelhouders zijn. Ze mogen de aandelen niet aan niet-publieke aandeelhouders verkopen. Lenen mogen ze wel degelijk en doen ze ook regelmatig, zie bijvoorbeeld https://solarmagazine.nl/nieuws-...
- 15 dec 2023 23:25
- Forum: Algemene discussie
- Onderwerp: Zin en onzin van hernieuwbare energie
- Reacties: 1204
- Weergaves: 163358
Re: Zin en onzin van hernieuwbare energie
Netbeheerders hebben een zeer goede credit rating. RNBs iets beter dan TenneT overigens. Daardoor kunnen ze tegen lage kosten lenen. Maar als er te veel geleend wordt dan daalt de credit rating en stijgen de rentetarieven. Dan wordt lenen voor de noodzakelijke uitbreiding te duur en stijgen de koste...
- 12 okt 2023 21:56
- Forum: Algemene discussie
- Onderwerp: Zin en onzin van hernieuwbare energie
- Reacties: 1204
- Weergaves: 163358
Re: Zin en onzin van hernieuwbare energie
Voor hogere spanningen zijn er wel alternatieven https://dilo.com/blog/article/alternatives-to-sf6-gas-what-are-the-available-options Maar als ik die molecuulformules zie dan zijn dat gewoon PFAS gassen :bang: . Dus of de alternatieven nou zoveel beter zijn. Volgens Siemens (wij van wc eend) moet je...