Er zijn 15 resultaten gevonden

door Aart Rietveld
22 nov 2022 22:39
Deelnet: Algemene discussie
Draad: Brand in elektriciteitscentrale naast 50 KV gebouw in Nieuw Leyden
Reactief gedrag: 25
Weergaves: 1770

Re: Brand in elektriciteitscentrale naast 50 KV gebouw in Nieuw Leyden

Staan de trafo's in dezelfde ruimte of is het pand is verschillende compartimenten ingedeeld? Zelfs bij buitenopstellingen zitten er scherfmuren tussen de trafo's. Ik ga er vanuit dat er hier degelijke brandscheidingen tussen de trafo's en de schakelinstallatie zitten. Als deze er niet waren was de ...
door Aart Rietveld
20 nov 2022 14:00
Deelnet: Algemene discussie
Draad: Brand in elektriciteitscentrale naast 50 KV gebouw in Nieuw Leyden
Reactief gedrag: 25
Weergaves: 1770

Re: Brand in elektriciteitscentrale naast 50 KV gebouw in Nieuw Leyden

Ziet er niet best uit, is op de plek in het gebouw waar 4 150kV binnenkomen. Hebben ze nog wel stroom in Leiden? Ik zie op foto's van het Leidsch Dagblad dat de Uniper-centrale aan de Lange Gracht nog in bedrijf is. Deze centrale hangt aan het 50kV-schakelstation dat vlak naast het getroffen 150kV-...
door Aart Rietveld
20 nov 2022 13:32
Deelnet: Algemene discussie
Draad: Brand in elektriciteitscentrale naast 50 KV gebouw in Nieuw Leyden
Reactief gedrag: 25
Weergaves: 1770

Re: Brand in elektriciteitscentrale naast 50 KV gebouw in Nieuw Leyden

Ziet er niet best uit, is op de plek in het gebouw waar 4 150kV binnenkomen. Hebben ze nog wel stroom in Leiden? Ik zie maar drie (dubbele) 150kV-lijnen in Leiden. Er is in de hele regio een spanningsdip geweest. In ben technisch beheerder van een radio/tv-station in Katwijk en daar crashte op het ...
door Aart Rietveld
24 sep 2022 15:41
Deelnet: Algemene discussie
Draad: Grote storing Olsterpad met vlambogen
Reactief gedrag: 195
Weergaves: 62284

Re: Grote storing Olsterpad met vlambogen

Hoge stroom lange tijd door twee circuits dat klopt niet met mijn idee over het verloop van de storing. Het zou wel een wonder zijn dat met zo weinig informatie het gehele verloop zou kloppen. Wat ik me wel kan voorstellen is dat de kortsluiting is overgegaan in een aardsluiting. De drie fasedraden...
door Aart Rietveld
07 sep 2022 20:21
Deelnet: Algemene discussie
Draad: Grote storing Olsterpad met vlambogen
Reactief gedrag: 195
Weergaves: 62284

Re: Grote storing Olsterpad met vlambogen

Even een hersenspinsel: Als door de brand in Lelystad de HS-schakelaars spontaan inkwamen door sluiting in de besturingskabels verklaart dat ook waarom men de HS-schakelaars niet meer af kon schakelen.
door Aart Rietveld
02 sep 2022 17:15
Deelnet: Algemene discussie
Draad: Grote storing Olsterpad met vlambogen
Reactief gedrag: 195
Weergaves: 62284

Re: Grote storing Olsterpad met vlambogen

Als 20kV kabels in de grond liggen te roken hebben ze een heel serieus probleem. Denk dat er inmiddels een run ontstaat bij de verhuurders voor een noodsetje. Waar lees jij dat er 20kV ook liggen te roken? geen idee al slingeren er wel plaatjes rond uit Dronten langs 't spoor waar t lekker rookt.. ...
door Aart Rietveld
02 sep 2022 17:08
Deelnet: Algemene discussie
Draad: Grote storing Olsterpad met vlambogen
Reactief gedrag: 195
Weergaves: 62284

Re: Grote storing Olsterpad met vlambogen

ds23man voegde de load toe:
02 sep 2022 17:04
Als 20kV kabels in de grond liggen te roken hebben ze een heel serieus probleem. Denk dat er inmiddels een run ontstaat bij de verhuurders voor een noodsetje.
Waar lees jij dat er 20kV ook liggen te roken?
door Aart Rietveld
02 sep 2022 17:07
Deelnet: Algemene discussie
Draad: Grote storing Olsterpad met vlambogen
Reactief gedrag: 195
Weergaves: 62284

Re: Grote storing Olsterpad met vlambogen

Nou, Dronten heeft vandaag niet alweer spanning. En morgen ook niet lijkt me. En volgende week...? Of er moet in de middenspanning nog iets om te routeren zijn voor zover dat niet kapot is. Alhoewel Tenet meldt dat de stroomstoring voorbij is en iedereen weer voorzien is in Flevoland. Volgens Omroe...
door Aart Rietveld
02 sep 2022 17:02
Deelnet: Algemene discussie
Draad: Grote storing Olsterpad met vlambogen
Reactief gedrag: 195
Weergaves: 62284

Re: Grote storing Olsterpad met vlambogen

Waarom duurt dat zo lang voordat ze afschakelen? Ik heb begrepen dat de spanningsdip in die regio vier minuten duurde, het lijkt er op dat de voedende HS-schakelaar niet wilde/kon afschakelen. Noodoplossing is dan om de voedende lijnen van die weigerende schakelaar ook af te schakelen. Ik kan me vo...