Te lage netspanning door zonnepanelen...

Voor al je vragen over het elektriciteitsnet, hoog- en middenspanningstechniek waarop je het antwoord maar niet kunt vinden. Wellicht kan iemand je helpen
ds23man
middenspanning
Loads: 35
Aangesloten op: 11 okt 2020 12:29

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Load door ds23man » 15 okt 2020 20:55

Zat inderdaad een beetje te kloten met die calculator omdat het onduidelijk is wat ie nou berekend bij een 3 fase systeem. Als alle fases gelijk belast worden is inderdaad de stroom door de nul nul. Alleen is dat in de praktijk nooit het geval. Vandaar dat je inderdaad beter kan rekenen met een 1 fase systeem. Verder zie ik hier totaal niet een spanningsopvoerend effect van mijn zonnepanelen. Ook al staan ze stevig te pompen en ik gooi ze van het net af, zie ik geen verschil in spanning. Morgen de kachel er maar eens op....

ds23man
middenspanning
Loads: 35
Aangesloten op: 11 okt 2020 12:29

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Load door ds23man » 16 okt 2020 12:59

De kachel er aan op standje 22Kw, fases droppen rond de 10 volt ( zonder zonnepanelen).
uit.PNG
uit.PNG (93.15 KiB) 1192 keer geschouwd
vol.PNG
vol.PNG (95.57 KiB) 1192 keer geschouwd
Zit een bugje in Domotics boven een bepaald vermogen wordt het totale vermogen niet meer weergegeven. :protest:

We kunnen dus wel concluderen dat het stuk kabel langs de weg een 50 kwadraat is.

Plaats reactie