System split entso-e 8 januari
Re: System split entso-e 8 januari
Omvormers schakelen gewoon keihard uit bij een te lage frequentie of spanning.
Maar het lek is al boven: in Madrid zit iedereen zijn huis warm te houden met een elektrisch kacheltje:
https://nos.nl/artikel/2363707-historis ... r-mee.html
Maar het lek is al boven: in Madrid zit iedereen zijn huis warm te houden met een elektrisch kacheltje:
https://nos.nl/artikel/2363707-historis ... r-mee.html
Re: System split entso-e 8 januari
Het voltage in Roemenië was gedaald tot 90 volt:
https://www.rfi.ro/social-129284-pana-d ... HM.twitter
https://www.rfi.ro/social-129284-pana-d ... HM.twitter
Re: System split entso-e 8 januari
Omvormers staan ingesteld op afschakeling bij 47,5 Hz en energiecentrales gaan ook van het net als die frequentie gehaald wordt. Omvormers voor die tijd gefaseerd afschakelen is een slechte zaak want dan vererger je het probleem alleen maar, omvormers later laten uitschakelen heeft geen zin want als de centrales van het net gaan dan is er sowieso geen netspanning meer en kan een omvormer niets meer doen.pietje schreef: ↑09 jan 2021 19:50idd, bij onderspanning of onderfrequentie heb je elke watt nodig die je kan krijgen om een verdere instorting te vermijden.
Maar ik zou ook verwachten dat je bij onderspanning en onderfrequentie veel minder snel zou uitschakelen dan bij overspanning of overfrequentie.
Het belangrijkste is wel dat er een beetje spreiding zit, zodat niet alles in 1 keer uitschakelt, maar dat het iets geleidelijker gebeurt.
Over de ernst van het probleem (gerelateerd aan de frequentie), dit was nog ver verwijderd van een blackout. Zie ook dit plaatje, pas bij 49,2 Hz worden automatisch pompcentrales uitgezet en pas bij 49 Hz gaat de eerste last van het net.
Bij 49,8 Hz wordt alle reserve ingezet, bijvoorbeeld waterkrachtcentrale Coo zal dan vermogen gaan leveren, en gezien in 20 seconden weer een redelijk acceptabele frequentie werd bereikt heeft dat goed gewerkt.
Re: System split entso-e 8 januari
https://gridradar.net/unterfrequenz-49. ... anuar_2021
Wat ik er een beetje uit begrijp is dat door Corona veel productie eenheden van het net zijn gehaald waardoor een gebrek aan het vliegwieleffect is ontstaan en plotselinge grote lastwisselingen niet goed meer opgevangen kunnen worden.
Wat ik er een beetje uit begrijp is dat door Corona veel productie eenheden van het net zijn gehaald waardoor een gebrek aan het vliegwieleffect is ontstaan en plotselinge grote lastwisselingen niet goed meer opgevangen kunnen worden.
Re: System split entso-e 8 januari
Dank! Interessante anayse. Vooral ook dat er in Praag als eerste een fasehoekverschuiving te zien was. Driekwart minuut voordat in Sibiu de meetapparatuur uitviel door gebrek aan spanning.ds23man schreef: ↑10 jan 2021 09:33https://gridradar.net/unterfrequenz-49. ... anuar_2021
Wat ik er een beetje uit begrijp is dat door Corona veel productie eenheden van het net zijn gehaald waardoor een gebrek aan het vliegwieleffect is ontstaan en plotselinge grote lastwisselingen niet goed meer opgevangen kunnen worden.
En PS: Onderaan staat de Engelse versie. Kwam ik wat laat achter toen ik me al door het Duits aan het worstelen was...
Re: System split entso-e 8 januari
Mooie blog inderdaad. (En wederom een voorbeeld dat de huidige template van onze eigen voorpagina niet meer van deze tijd is: een systeem zonder doorklikken zodat je een artikel nooit te lang kan maken en dus niet de diepte in kan begint de laatste twee jaar steeds gemener te knellen. Er wordt aan een betere template gewerkt trouwens, maar eerst de Netkaart V6.5 aansteken.)
Die fasehoekverschuiving is best een interessant dingetje om geografisch richting te ontdekken aan de plek van een plotselinge onbalans, al zal het meten ervan ingewikkelder zijn dan simpelweg de netfrequentie. Je hebt natuurlijk ook meerdere meetstations nodig, bij voorkeur geografisch verspreid over heel Europa of in elk geval het UCTE-blok van het ENTSO-E net.
Corona-effect in het hoogspanningsnet is ook niet meer wat het was...
Die fasehoekverschuiving is best een interessant dingetje om geografisch richting te ontdekken aan de plek van een plotselinge onbalans, al zal het meten ervan ingewikkelder zijn dan simpelweg de netfrequentie. Je hebt natuurlijk ook meerdere meetstations nodig, bij voorkeur geografisch verspreid over heel Europa of in elk geval het UCTE-blok van het ENTSO-E net.
Corona-effect in het hoogspanningsnet is ook niet meer wat het was...
Re: System split entso-e 8 januari
Hier kun je realtime zien wat er gebeurd vanuit diverse meetpunten:
https://gridradar.net/wide-area-monitoring-system.html
https://gridradar.net/wide-area-monitoring-system.html
Re: System split entso-e 8 januari
In het midden en tussenspanningsnet was het (15 jaar geleden) gebruikelijk dan een gedeelte van de belasting afgeschakeld werd bij een te lage netfrequentie.
Ik heb instellingen gevonden van 49Hz, 48,7Hz en 48,4Hz. Bij die frequenties viel dus in stappen een deel van de belasting weg.
Johan
Ik heb instellingen gevonden van 49Hz, 48,7Hz en 48,4Hz. Bij die frequenties viel dus in stappen een deel van de belasting weg.
Johan
Re: System split entso-e 8 januari
Dan kunnen we wel de conclusie trekken dat het daar in Dordrecht wel heel scherp staat afgesteld.