ALEGrO

Discussieer mee over de wereld van het grootschalig elektriciteitsnet en alles wat daarmee te maken heeft
Gebruikersavatar
Shrek
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 2493
Lid geworden op: 18 mei 2012 17:53
Dichtstbijzijnde trafo: Wespelaar

Re: ALEGrO

Bericht door Shrek » 30 okt 2020 20:27

Delft is een mini-stukje, dat zijn dus appels met peren.
De HVDC-link in Duitsland is al een betere vergelijking. Hoeveel kabels zitten er daar in de grond?

Gebruikersavatar
ktf
110 kV
Berichten: 132
Lid geworden op: 04 feb 2020 19:47
Dichtstbijzijnde trafo: Bergen op Zoom

Re: ALEGrO

Bericht door ktf » 02 nov 2020 09:20

Hier is een PDF van bijna een jaar geleden: https://www.jacobs.com/sites/default/fi ... 20logo.pdf

Er staat dat het aantal kabels afhangt van de gebruikte spanning. Het zijn 4x2 kabels bij 320kV en 2x2 kabels bij 525kV. Dat is dus 1GW per stel voor 320kV en 2GW per stel voor 525kV.

pietje
220 kV
Berichten: 265
Lid geworden op: 13 apr 2020 10:04

Re: ALEGrO

Bericht door pietje » 03 nov 2020 23:06

De load testen op deze link beginnen serieuze vormen aan te nemen.
Op dit moment stroomt er al uren aan een stuk 1000 MW van Duitsland naar België
Vorige week zijn er zo ook al enkele testen gebeurd in beide richtingen die een aantal uren aan 1000 MW draaiden.

De weken ervoor zag je wel eens wat testen, maar dat was eerder kortstondig en tijdens de kantooruren.

Gebruikersavatar
Shrek
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 2493
Lid geworden op: 18 mei 2012 17:53
Dichtstbijzijnde trafo: Wespelaar

Re: ALEGrO

Bericht door Shrek » 04 nov 2020 01:56

ktf schreef:Hier is een PDF van bijna een jaar geleden: https://www.jacobs.com/sites/default/fi ... 20logo.pdf

Er staat dat het aantal kabels afhangt van de gebruikte spanning. Het zijn 4x2 kabels bij 320kV en 2x2 kabels bij 525kV. Dat is dus 1GW per stel voor 320kV en 2GW per stel voor 525kV.
In het Belgische deel van het ALEGrO traject is geen plek voor zoveel kabels, dat zal dus wel een deel van de reden voor het beperkte vermogen zijn.

Gebruikersavatar
Shrek
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 2493
Lid geworden op: 18 mei 2012 17:53
Dichtstbijzijnde trafo: Wespelaar

Re: ALEGrO

Bericht door Shrek » 09 nov 2020 16:36

https://www.elia.be/nl/nieuws/persberic ... auguration

Het is in dienst !

(Meteen een eerste fotomomentje voor de nieuwe minister van energie).

Gebruikersavatar
Hans
Site Admin + actief in het mainsite team
Berichten: 3824
Lid geworden op: 03 dec 2011 20:49
Dichtstbijzijnde trafo: Veenoord 110/10 kV

Re: ALEGrO

Bericht door Hans » 09 nov 2020 17:02

:debuitisbinnen:

En zo werd een anonieme novemberdag opeens toch een mooi exemplaar voor het Europese net. De eerste echte hoogspanningsverbinding tussen België en Duitsland. Gefeliciteerd Elia en Amprion. En uiteraard gaan we dat op de voorpagina melden.
Halfverankering is net als Volbeat: het kan altijd

BaDu
Globale moderator
Berichten: 2075
Lid geworden op: 18 mar 2014 13:55
Dichtstbijzijnde trafo: Kattenberg

Re: ALEGrO

Bericht door BaDu » 10 nov 2020 09:19

Whooot! Dat is hard gegaan, gefeliciteerd!
KML-generator generator

BaDu
Globale moderator
Berichten: 2075
Lid geworden op: 18 mar 2014 13:55
Dichtstbijzijnde trafo: Kattenberg

Re: ALEGrO

Bericht door BaDu » 10 nov 2020 09:20

pietje schreef:
03 nov 2020 23:06
De load testen op deze link beginnen serieuze vormen aan te nemen.
Op dit moment stroomt er al uren aan een stuk 1000 MW van Duitsland naar België
Vorige week zijn er zo ook al enkele testen gebeurd in beide richtingen die een aantal uren aan 1000 MW draaiden.

De weken ervoor zag je wel eens wat testen, maar dat was eerder kortstondig en tijdens de kantooruren.
Waar kan je die (live?) data zien?
KML-generator generator

Gebruikersavatar
Shrek
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 2493
Lid geworden op: 18 mei 2012 17:53
Dichtstbijzijnde trafo: Wespelaar

Re: ALEGrO

Bericht door Shrek » 10 nov 2020 11:48


pietje
220 kV
Berichten: 265
Lid geworden op: 13 apr 2020 10:04

Re: ALEGrO

Bericht door pietje » 10 nov 2020 13:04

Die link is idd 1 van mijn dagelijkse favorietjes

En sinds de officiële opening is er dus nog niet veel vermogen getransporteerd :s
Ik ben blijkbaar weer veel te ongeduldig om het verschil met de Nemo link te zien :DD

Wat ik mij eigenlijk nu al een paar dagen afvraag: dat vermogen dat nu gemeten wordt varieert zo een beetje tussen 170 en 620 kW
Ik vermoed dat dat converterstation niet zomaar 600 kW verbruikt als er geen transport is?

Plaats reactie