Te lage netspanning door zonnepanelen...
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Niet alle koord is asbestkoord. Zou er zelf ook niet zo bang voor zijn, is meestal een heel vet koord.
Kabel naar het dorp los maakt niet zo veel uit, probleem zit niet in de laagspanning of de kabel langs de weg zou 4x25mm² zijn dan is het spanningsverlies een stuk hoger.
Kabel naar het dorp los maakt niet zo veel uit, probleem zit niet in de laagspanning of de kabel langs de weg zou 4x25mm² zijn dan is het spanningsverlies een stuk hoger.
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Wat plaatjes van de afgelopen 24 uur:
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Beetje aan het rekenen geweest met een online calculator.
Vast staat is dat de kabel van aansluiting naar de straatkast 25 kwadraat is en 60 meter lang, belasting 3x 35A:
Geeft bijna 5 volt spanningsval, dat valt nog wel mee.
Dan een aanname dat van de straatkast naar de trafo een 50 kwadraat ligt:
12 volt kwijt, samen bijna 17 volt. Bij een netspanning van 230 kom je dan uit op 213 volt, is binnen de normen. Als je van 225 volt uit gaat ( wat ik toch hier gemiddeld overdag zie) blijft er 208 over. Maar ik zie hier ook langdurig 220-222 volt en dan schiet je door de grens heen.
Dan de volgende aanname: de kabel tussen straatkast en trafo is geen 50 maar 25 kwadraat. Zou zo maar eens kunnen omdat het waarschijnlijk de oude voedingskabel naar de boerderij over het spoor is geweest.
26 volt spanningsval, dan blijft voor het spoor nog 204 volt over en gaan we zelf door de 200 volt heen bij 230V aanvoer.
Kacheltest doe ik vrijdag.
Vast staat is dat de kabel van aansluiting naar de straatkast 25 kwadraat is en 60 meter lang, belasting 3x 35A:
Geeft bijna 5 volt spanningsval, dat valt nog wel mee.
Dan een aanname dat van de straatkast naar de trafo een 50 kwadraat ligt:
12 volt kwijt, samen bijna 17 volt. Bij een netspanning van 230 kom je dan uit op 213 volt, is binnen de normen. Als je van 225 volt uit gaat ( wat ik toch hier gemiddeld overdag zie) blijft er 208 over. Maar ik zie hier ook langdurig 220-222 volt en dan schiet je door de grens heen.
Dan de volgende aanname: de kabel tussen straatkast en trafo is geen 50 maar 25 kwadraat. Zou zo maar eens kunnen omdat het waarschijnlijk de oude voedingskabel naar de boerderij over het spoor is geweest.
26 volt spanningsval, dan blijft voor het spoor nog 204 volt over en gaan we zelf door de 200 volt heen bij 230V aanvoer.
Kacheltest doe ik vrijdag.
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
In de eerste berekening tel je de drie fasestromen bij elkaar op, dat is niet correct, want elke fase heeft zijn eigen 25 mm2 ader, je moet dus met de enkelvoudige fasestroom rekenen. Ook reken je met 35A, dat zou dan 14 kW per fase zijn maar op een eerdere meting zag ik maar 2kw vermogen, dat is dan een fasestroom van plm 5 A. Pas op dat je je niet arm rekent.ds23man schreef: ↑14 okt 2020 18:57Beetje aan het rekenen geweest met een online calculator.
Vast staat is dat de kabel van aansluiting naar de straatkast 25 kwadraat is en 60 meter lang, belasting 3x 35A:
25kwadraat60meter.PNG
Geeft bijna 5 volt spanningsval, dat valt nog wel mee.
Dan een aanname dat van de straatkast naar de trafo een 50 kwadraat ligt:
50kwadraat326meter.PNG
12 volt kwijt, samen bijna 17 volt. Bij een netspanning van 230 kom je dan uit op 213 volt, is binnen de normen. Als je van 225 volt uit gaat ( wat ik toch hier gemiddeld overdag zie) blijft er 208 over. Maar ik zie hier ook langdurig 220-222 volt en dan schiet je door de grens heen.
Dan de volgende aanname: de kabel tussen straatkast en trafo is geen 50 maar 25 kwadraat. Zou zo maar eens kunnen omdat het waarschijnlijk de oude voedingskabel naar de boerderij over het spoor is geweest.
25kwadraat326meter.PNG
26 volt spanningsval, dan blijft voor het spoor nog 204 volt over en gaan we zelf door de 200 volt heen bij 230V aanvoer.
Kacheltest doe ik vrijdag.
De de nu voedende kabel vanaf de transformator zou (als voormalige uitloper) best wel eens dun kunnen zijn, maar dat is in feite niet van belang, want maatgevend is de spanning op je groepenkast. Overigens zal Enexis van de kabeldoorsnede geen geheim maken als je er bij de juiste person vriendelijk naar vraagt.
Wat is trouwens de website van deze berekeningen?
Laatst gewijzigd door Knarvel op 14 okt 2020 22:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Het tooltje rekent met een gelijke belasting over drie fasen over een 4 ader systeem, de spanningsval is dan wat hoger doordat de nul gedeeld wordt door alle fases.
Maar als ik het zo zie qua belasting geeft een 1,5Kw belasting een spanningsval van 3 volt op de meter. Doortrekkend naar de kabelberekening zou er een 50 kwadraat naar de trafo liggen.
Maar als ik het zo zie qua belasting geeft een 1,5Kw belasting een spanningsval van 3 volt op de meter. Doortrekkend naar de kabelberekening zou er een 50 kwadraat naar de trafo liggen.
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Om even duidelijk te maken dat je belastingen in 1 fase net niet mag vergelijken met een 3 fasen net.
Spanningsval over een 1 fase kabel met een belasting van 35A:
Dezelfde situatie maar dan met 3x35A met een gedeelde nul:
Wet van behoud van energie, de opgenomen vermogens van de drie fases opgeteld moeten allemaal door de nul. Kortom de nul is de lul....
Spanningsval over een 1 fase kabel met een belasting van 35A:
Dezelfde situatie maar dan met 3x35A met een gedeelde nul:
Wet van behoud van energie, de opgenomen vermogens van de drie fases opgeteld moeten allemaal door de nul. Kortom de nul is de lul....
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Bij gelijke belasting over de drie fase dan loopt er over de nul geen stroom. Lijkt vreemd maar is echt zo.
Johan
Johan
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
In een net 3N400V speelt de nulleider geen rol bij een symmetrische belasting. Dat is meteen ook de reden waarom een 3f- motor geen nulleider nodig heeft op zijn sterpunt. (Mag je aansluiten, kan geen kwaad) de nulleider neemt alleen het assymetrische deel van de belasting voor zijn rekening. Om diezelfde reden hebben veel oude netkabels een nulleider in een kleinere sectie. Bv 3x95+1x35mm²
Je aanname zoals ik begrijp van 105A door de nulleider is dus fout. De stroom in de nulleider kan nooit groter zijn dan een willekeurige fasestroom bij een kabel die maar langs 1 zijde is gevoed.
Edit: Johan was me nipt voor
Je aanname zoals ik begrijp van 105A door de nulleider is dus fout. De stroom in de nulleider kan nooit groter zijn dan een willekeurige fasestroom bij een kabel die maar langs 1 zijde is gevoed.
Edit: Johan was me nipt voor
Meten is Weten, Gissen is Missen. Raak niets aan wat niet geaard is en aard nooit zonder te meten.
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Volgens mij reken je nu met 3x105 A. Je transporteert dan dus 9x zo veel vermogen, maar het spanningsverlies is toch slechts 50% hoger. Dankzij het ontbreken van stroom (een dus verlies) in de nul geleider.ds23man schreef: ↑14 okt 2020 21:07Om even duidelijk te maken dat je belastingen in 1 fase net niet mag vergelijken met een 3 fasen net.
Spanningsval over een 1 fase kabel met een belasting van 35A:
1fase.PNG
Dezelfde situatie maar dan met 3x35A met een gedeelde nul:
3fases.PNG
Wet van behoud van energie, de opgenomen vermogens van de drie fases opgeteld moeten allemaal door de nul. Kortom de nul is de lul....
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Nieuwe berekening gemaakt met volgende gegevens;
Kabel langs de weg 4x50CU
Spanning ingesteld op 220 volt in de meterkast bij 7KW belasting cos 0.9
Deze gegevens gebruikt als dagbelasting.
PV panelen 16KWp met cos .9 (ik weet niet of dit klopt geen ervaring mee)
Je ziet hierbij dat de spanning in de meterkast 6 volt hoger wordt, misschien een geruststelling.
Zonnepanelen verlagen niet de spanning in de meterkast maar die wordt juist hoger!
Johan
Kabel langs de weg 4x50CU
Spanning ingesteld op 220 volt in de meterkast bij 7KW belasting cos 0.9
Deze gegevens gebruikt als dagbelasting.
PV panelen 16KWp met cos .9 (ik weet niet of dit klopt geen ervaring mee)
Je ziet hierbij dat de spanning in de meterkast 6 volt hoger wordt, misschien een geruststelling.
Zonnepanelen verlagen niet de spanning in de meterkast maar die wordt juist hoger!
Johan