verantwoordelijkheid scheiding HS/MS

Load door Johnbernhard » 06 aug 2018 13:20

In de BEI-HS mbt scheiding Domein LNB/TR/Dis staat onder anderen "vanaf de stift 150 of 110 kV-zijde".
Wie kan mij aangeven waar de scheidingen precies liggen. Met o.a. de juiste termen.
Bv Is de HS trafo 110kV/10kV van de LNB of van de RNB, wat wordt bedoeld met vlag, wie sluit de kabel aan en van wie zijn dan de bouten.
mvg John

BaDu
Globale moderator
Loads: 1777
Aangesloten op: 18 mar 2014 13:55
Favoriete mastsoort: Deltamast
Dichtstbijzijnde trafo: Kattenberg

Re: verantwoordelijkheid scheiding HS/MS

Load door BaDu » 07 aug 2018 14:33

Wettelijk is het als volgt vastgelegd:
- TenneT (als TSO) is verantwoordelijk voor het gehele hoogspanningsnetwerk van 110kV en hoger.
- De RNB (Regionale netbeheerder) is verantwoordelijk voor de lagere spanningsniveaus volgens de gebiedsindeling zoals vastgelegd door de ACM.

De transformator 110/150 naar 10/20/50kV is daarin eigendom van de RNB, dat wil dus zeggen dat TenneT de trafo voedt en beschermd tegen overspanningen aan de primaire kant en de RNB de trafo beheert, aansluit. beveilgd en beschermd aan de secundaire kant (lagere spanningskant). De verantwoordelijkheid van TenneT loopt dus tot en met de primaire klemmen waarmee de fasegeleiders verbonden worden met de primaire pitten (vlaggen of stiften) van de trafo. De bouten worden over het algemeen meegeleverd met de klemmen en worden dus geleverd door TenneT. Het aansluiten van deze klemmen op de pitten is bij mijn weten eveneens werk voor TenneT.

De hele trafo incl. opstelling, aarding, bescherming en beveiliging is een verantwoordelijkheid van de RNB. Hij plaatst en sluit de trafo aan (muv primaire aansluiting).
KML-generator generator

Mastbeeld van deze aansluiting
Johnbernhard
Nieuw forumlid. Wees vriendelijk voor 'm ;-)
Loads: 2
Aangesloten op: 05 aug 2018 20:31
Favoriete mastsoort: Tonmast

Re: verantwoordelijkheid scheiding HS/MS

Load door Johnbernhard » 07 aug 2018 17:41

duidelijk, dank.
mvg

Mastbeeld van deze aansluiting
Shrek
380 kV + Netkaartcrew
Loads: 1699
Aangesloten op: 18 mei 2012 17:53
Favoriete mastsoort: dubbelvlag mast
Dichtstbijzijnde trafo: Boortmeerbeek

Re: verantwoordelijkheid scheiding HS/MS

Load door Shrek » 07 aug 2018 17:52

Dat is helemaal anders dan in België. Bij ons is de transfo 100% eigendom van Elia, net als de MS-cabine. De DNB neemt het over aan het begin van de uitgaande middenspannigskabels.

Mastbeeld van deze aansluiting
Johan
220 kV
Loads: 333
Aangesloten op: 12 sep 2014 20:15
Favoriete mastsoort: Oude schakelinstallaties

Re: verantwoordelijkheid scheiding HS/MS

Load door Johan » 18 aug 2018 14:19

De stift wordt het draadeind genoemd dat door de isolator loopt.
De vlag wordt op het draadeind vastgezet, en is om meerdere aders per fase aan te sluiten.

Op de foto een middenspanningstrafo met aan de laagspanningzijde vlaggen.

Johan
Bijgevoegde loads
Trafo.JPG
Trafo.JPG (36.8 KiB) 1069 keer geschouwd