BaDu schreef:
Sommige punten sputteren vrijwel altijd, andere nooit of alleen heel soms. Er zijn mij geen getallen bekend over bijv. aantal uren per jaar.
Ik heb twee interessante berichten met metingen van de ionenconcentraties door Australische wetenschappers gevonden, die ik nog aan een nader onderzoek onderwerp:
Air ion concentrations under overhead high-voltage transmission lines (ER Jayaratne, FO J-Fatokun, L Morawska)
http://eprints.qut.edu.au/15394/
Air ion concentrations in various urban outdoor environments X Ling, R Jayaratne, L Morawska - Atmospheric Environment, 2010
http://eprints.qut.edu.au/38665/1/COVERSHEET_C38665.pdf
Volgens de auteurs bedragen de ionenconcentraties in een natuurlijke omgeving ongeveer 300-400 geladen deeltjes per cm-3.
Bij hoogspanningsleidingen bedragen de gemeten waardes voor de ionenconcentraties:
- ongeveer 1000 geladen deeltjes per cm-3 bij 110 en 220 kV leidingen
- en ongeveer 10.000 geladen deeltjes per cm-3 bij een 400 kV leiding.
Ook intensief wegverkeer veroorzaakt ionenconcentraties van bijvoorbeeld 625 geladen deeltjes per cm-3, die op een afstand van 1km afnemen tot 125 per cm-3.
Daarnaast vertonen ook transformatorstations hogere ionenconcentraties (met een iets andere verhouding der positive en negatieve ionenconcentraties):
The second and fourth highest absolute values in Fig 3 ( +2750 and -1600 cm-3) were obtained near two different high voltage substations.
In beide artikelen werden aan de hoogspanningsleidingen nog hogere ionenconcentraties (tot 3300 per cm-3) vastgesteld, die o.a. aan een defect in de isolatiematerialen werden toegeschreven. Dit betrof een corona, die duidelijk zichtbaar en hoorbaar was.
In feite werden er ook bij intacte hoogspanningsleidingen steeds duidelijk hogere ionenconcentraties gemeten. Deze ionenconcentraties worden deels als "positief" of "negatief" gekarakteriseerd. Beide polariteiten zijn mogelijk.
Interessant zijn nog twee waarnemingen (uit de bron: Air ion concentrations in various urban outdoor environments X Ling, R Jayaratne, L Morawska - Atmospheric Environment, 2010):
1) Ionen, die uit de corona aan een hoogspanningsleiding zijn ontstaan worden niet zo snel geneutraliseerd omdat de tegengepoolde ladingen ontbreken.
2) Het genereren van ionen uit hoogspanningsleidingen is waarneembaar op afstanden van 500m van de hoogspanningsleiding (Fews et 10 al, 1999)
Originele tekst: Ions associated with corona emission from power lines are less likely to neutralize quickly because their oppositely charged partners are not available.
The effect of ions from power lines has been detected at distances of over 500 m (Fews et al, 1999)
Het is mij nog niet duidelijk of deze ionenconcentraties door het hoogspanningsveld in een trillende (50Hz) beweging worden gebracht.
Op basis van de gepubliceerde artikelen hangt er om de hoogspanningsleiding kennelijk permanent een wolk met geladen deeltjes, die slechts bij wijze van uitzondering geneutraliseerd wordt. Deze wolk is (volgens Fews et al) links en rechts van de leiding ongeveer 500m breed.