Als Guest al wat uurtjes rondgehangen op de site, maar geen antwoord op de bij mij brandende vraag kunnen vinden over de isolatie van de kabels bij de Wintrack mast.
Ik gebruik waarschijnlijk niet de juiste termen, excuus.
Bij alle recht doorgaande masten zijn er afstandsgeleiders (isolatoren?). Maar de masten waar de kabels een hoek omgaan naast de A9 bij rottepolderplein (bij de rood/oranje/witte masten), hebben deze niet. Ze lijken langs de mast zelf te lopen.
Op plaatjes van bestaande trace's zie je duidelijk dat er op behoorlijke afstand een cirkel bevestigd is om de kabel op afstand te houden, bijvoorbeeld:
Waarom is dit niet bij het A9 trace, of komt dit nog?
(helaas heb ik geen foto daarvan)
Trace Beverwijk, Wintrack & isolatie
Re: Trace Beverwijk, Wintrack & isolatie
dat doen ze volgens mij als laatste, tenminste dat was zo in Wateringen-Delft en de laatste masten van Krimpen Blijswijk
Re: Trace Beverwijk, Wintrack & isolatie
Dat is tijdelijk, de definitieve horizontale bretels zoals op de foto komen inderdaad als laatste zoals hierboven ook al aangegeven.
Re: Trace Beverwijk, Wintrack & isolatie
Mogelijk duurt het monteren van de cirkelvormige geleiders zo lang omdat er een tijdje terug bij Delft een geleider losgekomen is, waardoor in afwachting van de uitkomst van technisch onderzoek het werk is stilgelegd. Maar dat is een wilde speculatie van mijn zijde. Bij andere projecten uit het verleden werden de geleiders (bretels) ook vaak later gemonteerd.
Mooie foto overigens!
Mooie foto overigens!
Re: Trace Beverwijk, Wintrack & isolatie
Dank, maar de eer van de foto moet gaan naar Peter, ik heb (excuus, zonder bronvermelding dus) een foto gekopieerd uit dit forum draadje: viewtopic.php?f=12&t=38TomBorger schreef:Mooie foto overigens!
Re: Trace Beverwijk, Wintrack & isolatie
Ik heb eigenlijk nog een paar andere vragen.
Als 'kind' denk je dat de kabel van begin naar eind uitgerold wordt, maar nu ik elke dag lang de A9 zoef heb ik kunnen zien dat ze mast voor mast monteren. Logisch natuurlijk. Hoe koppelen ze de kabels aan elkaar?
En het ondergrondse stuk bij het Noordzee kanaal. Is dat een lege buis van een bepaalde diameter waar de kabels met afstandhouders (bretels? Leuke naam) doorheen lopen? Hoe doen ze dat? Het magnetisch veld lijkt me daar enorm?
Als 'kind' denk je dat de kabel van begin naar eind uitgerold wordt, maar nu ik elke dag lang de A9 zoef heb ik kunnen zien dat ze mast voor mast monteren. Logisch natuurlijk. Hoe koppelen ze de kabels aan elkaar?
En het ondergrondse stuk bij het Noordzee kanaal. Is dat een lege buis van een bepaalde diameter waar de kabels met afstandhouders (bretels? Leuke naam) doorheen lopen? Hoe doen ze dat? Het magnetisch veld lijkt me daar enorm?
Re: Trace Beverwijk, Wintrack & isolatie
De maximale lengte van de kabels (wij zeggen liever geleiders of draden) is sowiezo beperkt omdat er maar maximaal een paar honderd meter op een haspel gaat. Je ontkomt dus niet aan het koppelen van de geleiders als de totale lengte van de verbinding kilometers lang is. Het koppelen gaat meestal met persverbindingen, zie ook deze pagina.ArnieNFW schreef:Ik heb eigenlijk nog een paar andere vragen.
Als 'kind' denk je dat de kabel van begin naar eind uitgerold wordt, maar nu ik elke dag lang de A9 zoef heb ik kunnen zien dat ze mast voor mast monteren. Logisch natuurlijk. Hoe koppelen ze de kabels aan elkaar?
Hiervoor is onder het kanaal een zogenaamde leiding tunnel geboord, door deze tunnel worden geïsoleerde kabels getrokken. Deze kabels worden aan beide zijden van het kanaal weer verbonden met de draden in de masten. Dat verbinden gaat via zogenaamde opstijgpunten. Hierbij komt de kabel uit de grond en wordt deze afgewerkt in een kabeleindsluiting, hierop wordt dan weer de draad naar de mast gemonteerd.ArnieNFW schreef:En het ondergrondse stuk bij het Noordzee kanaal. Is dat een lege buis van een bepaalde diameter waar de kabels met afstandhouders (bretels? Leuke naam) doorheen lopen? Hoe doen ze dat? Het magnetisch veld lijkt me daar enorm?
Het magnetisch veld valt wel mee omdat de kabels voorzien zijn van een aardscherm. Dit scherm vangt de het magnetisch veld op wat weer resulteert in een stroom over dit scherm. Daarom worden op diverse plekken de mantels van de kabel onderling verbonden middels zgn cross-bondings. Het resulterende veld van de bundel kabels is daardoor vrijwel nihil.
KML-generator generator
Re: Trace Beverwijk, Wintrack & isolatie
Heel interessant, dank voor alle info!
Re: Trace Beverwijk, Wintrack & isolatie
Hier 2 plaatjes over de reden dat ik met dit topic gestart ben. Ik snapte deze aansluitingen niet; dacht dat ze maar 1x bij elke paal kwamen. Nu moeten ze dus een keertje terug komen.
(in de file staan had dus een keertje een voordeel)
detail:
(in de file staan had dus een keertje een voordeel)
detail: