Gebruikelijk MVA bij ondergrondse (1)50kv

Load Ingevoed door Energiestudenten » 23 mei 2016 10:08

Beste Hoogspanningsnetforummers,

Allereerst complimenten voor de informatieve en enthousiaste site!

En meteen maar een vraag voor in het forum..
We zijn met een groepje studenten bezig om te kijken naar mogelijkheden van (tijdelijke) opslag en wat dit zou betekenen voor de kabels in een bepaald gebied.

Nu is op die locatie ook nog de mogelijkheid tot een ondergrondse 50kv en 150kv kabel. Maar, wat is nu een 'gebruikelijk' vermogenstransport wat je daarvoor kunt aannemen in Nederland? We begrijpen dat er meerdere opties zijn en dat het van allerlei factoren afhankelijk is (en hoeveel geld je ervoor over hebt..).
Maar, jullie als experts en liefhebbers kunnen beter dan wij inschatten wat een reeël gebruik is..

Is 164 MVA een goede aanname voor 150kv of is dat hoog voor ondergronds? (zie wel bij nieuwe van 300 MVA).
En wat zouden jullie als max voor 50kv nemen? 100 MVA?

Alvast veel dank en excuses voor deze hypothetische vraag.

Mastbeeld van deze aangeslotene
Knarvel
380 kV + Netkaartcrew
Load: 766
Ingelust: 29 apr 2012 18:19
Favoriete mastsoort: Gaffelmast
Dichtstbijzijnde trafo: Waarderpolder

Re: Gebruikelijk MVA bij ondergrondse (1)50kv

Load Ingevoed door Knarvel » 23 mei 2016 13:45

In de Netcode voor Nederland wordt op geadviseerde vermogens bij de verschillende spanningen ingegaan, zie pag 5 en 6.
Bij vermogen > 3,0 MVA en t/m 100 MVA hoort 25 kV tot en met 50 kV, en boven de 100 MVA > 50 kV (in NL: dus 110 of 150kV)

Mastbeeld van deze aangeslotene
Energiestudenten
Nieuw forumlid. Wees vriendelijk voor 'm ;-)
Load: 4
Ingelust: 23 mei 2016 09:42
Favoriete mastsoort: drie-evenmast

Re: Gebruikelijk MVA bij ondergrondse (1)50kv

Load Ingevoed door Energiestudenten » 23 mei 2016 14:11

Ha Knarvel,

Dankjewel voor je suggestie.
De Netcode is een goed uitgangspunt, dan zullen we zelf de bandbreedte verder invullen.

We zullen je noemen in het dankwoord van ons onderzoek .