Goedenavond tezamen,
Even op Panoramio heb ik deze beeld gevonden:
http://www.panoramio.com/photo/10981343 ... google.com
Wat zijn er voor apparaten/boxen onder de laagste traversen?
De lijn wordt met 110 kV bedrijven en ligt naar Karlsruhe aan de A5.
Groeten
vreemde boxen aan splitsingsmast
Re: vreemde boxen aan splitsingsmast
Dat is een smoorspoel (Leitungsdrossel) voor verdere uitleg zie hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Drossel_%2 ... technik%29
Laatst gewijzigd door Knarvel op 16 apr 2015 20:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: vreemde boxen aan splitsingsmast
Bedankt voor jouw antwoord, Knarvel!
Re: vreemde boxen aan splitsingsmast
Ik heb gisteren een soortgelijke smoorspoel gezien in een 110kV mast langs de A57 bij Kamp-Lintfort. Moest meteen aan dit topic denken.
Re: vreemde boxen aan splitsingsmast
Het is beetje gissen maar er zijn over het algemeen drie redenen waarom er spoelen in een circuit worden opgenomen:ElexTro schreef:Hebben die eigenlijk wat met de aftak te doen of waarom hangen ze daar?
1) Ter beperking van het kortsluitvermogen
Hier zorgt de spoelwerking er voor dat de piek van de kortsluitstroom wordt beperkt.
Dit is nodig als bijvoorbeeld het achterliggende netdeel niet voldoende bestand is tegen optredende kortsluitstroom.
In dit geval wordt de spoel in serie met de afgaande lijn geschakeld.
2) Ter compensatie van capacitief gedrag van luchtlijnen of kabels
Dit capacitief gedrag kan er voor zorgen dat netten in resonantie raken waardoor er spanningsopslingering plaatsvindt met als gevolg dat bijv. eindsluitingen beschadigd raken.
In dit geval worden de spoelen vaak parallel aan het betreffende netdeel geschakeld.
3) Ter beperking van hogere harmonischen
Voor de hogere harmonischen lijkt zon spoel dan een hogere weerstand waardoor deze harmonischen worden gedempt.
Zodat deze niet optreden in het hoger gelegen netdeel, en daarin opgenomen apparatuur niet wordt beïnvloed.
De spoel werkt in zon geval als een laag doorlaat filter, dit kan een serie of parallel schakeling zijn.
De toepassing 3) ben ik op hoogspanningsniveau nog nooit tegengekomen en acht ik dus zelf onwaarschijnlijk.
Als de afgaande lijn een lang stuk kabel bevat zou ik toepassing 2) logisch vinden.
KML-generator generator
Re: vreemde boxen aan splitsingsmast
In Duitsland gaat het om reden 1, het nevenefekt van 2 (en ook 3) is dan mooi meegenomen.
Re: vreemde boxen aan splitsingsmast
Deze was het inderdaad.ElexTro schreef:Meint je deze hier?