Hoe is de spanningshuishouding bij jullie thuis?

Voor al je vragen over het elektriciteitsnet, hoog- en middenspanningstechniek waarop je het antwoord maar niet kunt vinden. Wellicht kan iemand je helpen
Gebruikersavatar
Paullus
220 kV
Berichten: 346
Lid geworden op: 30 jun 2012 19:45
Dichtstbijzijnde trafo: 150/10 kV Haarlem Waarderpolder

Hoe is de spanningshuishouding bij jullie thuis?

Bericht door Paullus » 09 nov 2013 17:01

Ik vind het leuk om eens te kijken hoe het zit in de praktijk met de geleverde netspanning thuis. Is de spanning stabiel of juist heel erg afhankelijk van seizoen en dagdeel?

Zelf zal ik aftrappen met mijn ervaringen.

Voor 2008 was het een groot verschil bij mij thuis. Het middenspanningsnet in Haarlem-Noord was nog 6 kV, met een relatief groot aantal transformatorhuisjes per ring. Dat resulteerde in veel langzame spanningsvariatie. In de zomer viel het mee en kwam doorgaans 230 Volt binnen. In voorjaar en herfst kwam dat op 225 Volt. In de winter trad de laagste spanning op, vooral rond het begin van de avond. Het was dan vaak 210-220 Volt.

Nadat de ombouw naar 10 kV middenspanning is voltooid hier ter plaatse, zijn de langzame spanningsvariaties nagenoeg weg. Ik meet nu, ongeacht het seizoen en de tijd, rond de 230 Volt.

Het laagspanningsnet is niet veranderd, maar de upgrade van de middenspanning is blijkbaar de oplossing gebleken voor de deviatie in de netspanning. Echt een wereld van verschil.

De "problemen" in het laagspanningsnet zijn altijd gering geweest. Alleen bij inschakeling van de wasmachine op verwarming bij mij thuis, zie ik een dip van een paar Volt. Goed zichtbaar op gloeilampen, maar genegeerd door spaarlampen. Van verbruikers in de buurt, heb ik geen zichtbaar effect.

Hoe zit het bij jullie? Van Hans had ik begrepen dat er sprake is in Wageningen van een zwakke voeding met veel spanningsvariatie tot wel 200 Volt naar beneden aan toe.

Verder is het ook interessant om vast te stellen wat de huidige norm is voor levering van 1 fase laagspanning. Van ouds her was dat 220 Volt plus en min 10%. Toen kwam de norm van 230 Volt plus 6 en min 10 %. Ik ben benieuwd of deze norm inmiddels is aangepast naar 230 Volt plus en min 10%.

voltron
380 kV
Berichten: 785
Lid geworden op: 25 apr 2012 13:28

Re: Hoe is de spanningshuishouding bij jullie thuis?

Bericht door voltron » 09 nov 2013 17:19

hoe moet je dat uitzoeken?

Gebruikersavatar
Shrek
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 2493
Lid geworden op: 18 mei 2012 17:53
Dichtstbijzijnde trafo: Wespelaar

Re: Hoe is de spanningshuishouding bij jullie thuis?

Bericht door Shrek » 09 nov 2013 17:24

voltron schreef:hoe moet je dat uitzoeken?
gewoon je fluke in het stopcontact stoppen

Gebruikersavatar
Paullus
220 kV
Berichten: 346
Lid geworden op: 30 jun 2012 19:45
Dichtstbijzijnde trafo: 150/10 kV Haarlem Waarderpolder

Re: Hoe is de spanningshuishouding bij jullie thuis?

Bericht door Paullus » 09 nov 2013 17:30

Inderdaad zoals Shrek zegt: gewoon je multimeter in een contactdoos in huis aansluiten.
Heb je geen meter, dan houdt het natuurlijk op en kun je niet bijdragen aan de opsomming.
Als een Voltmeter wel tot de gelederen behoordt, dan zie ik jullie ervaringen graag tegemoet.

Gebruikersavatar
Shrek
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 2493
Lid geworden op: 18 mei 2012 17:53
Dichtstbijzijnde trafo: Wespelaar

Re: Hoe is de spanningshuishouding bij jullie thuis?

Bericht door Shrek » 09 nov 2013 17:56

Hier is het allemaal heel erg stabiel 222-225. Enkel toen er gewerkt werkt aan de cabine 2 huizen verder en de stroom vanuit een andere cabine moest komen waren er dipjes. Maar dat was maar enkele dagen gelukkig.

Gebruikersavatar
Paullus
220 kV
Berichten: 346
Lid geworden op: 30 jun 2012 19:45
Dichtstbijzijnde trafo: 150/10 kV Haarlem Waarderpolder

Re: Hoe is de spanningshuishouding bij jullie thuis?

Bericht door Paullus » 09 nov 2013 20:36

Shrek, ik neem aan dat je met cabines bedoelt verschillende middenspanningsstations die de laagspanning voeden.
Zo'n geval heb ik hier ook wel eens meegemaakt. Door werkzaamheden was het kabelstuk waar ik op aangesloten ben, verschakeld naar laagspanningsvoedingvoeding van een verder weg gelegen middenspanningstation. Het net was toen beduidend minder sterk en gaf veelvuldig dippen. Het leek wel een flipperkast.
Na terugverschakeling tot het nominale netbedrijf, waren die dippen verleden tijd en was de binnenkomende spanning weer stabiel.

Gebruikersavatar
Hans
Site Admin + actief in het mainsite team
Berichten: 3824
Lid geworden op: 03 dec 2011 20:49
Dichtstbijzijnde trafo: Veenoord 110/10 kV

Re: Hoe is de spanningshuishouding bij jullie thuis?

Bericht door Hans » 10 nov 2013 10:34

Hier te Wageningen (zie ander topic) is het net een achtbaan. Op dit moment, kerktijd op zondag, staat er een spanning van 216 volt op volgens de wattmeter van Cresta. Dat apparaat is eigenlijk van mijn broer, maar die mist hem al een paar jaar niet. De range zit tussen iets meer dan 230 volt (zeldzaam) en 209 volt op koude winteravonden wanneer de lantaarnpalen in de minuten ervoor zijn aangesprongen.

Op zich wel een leuk idee om dit eens bij te houden. Helaas heeft het apparaat geen logfunctie, maar hij zit in het stopcontact dat ik pal boven het computerscherm kan zien zodat er een nette rij met dataleveranciers ontstaat: computer, voltmeter, weerstationconsole. Meten is weten tenslotte.

Asserpark Wageningen wordt waarschijnlijk ingevoed vanuit een middenspanningshuisje aan de Diedenweg vlak naast de afvalbakken (51°58'43.43 NB 5°40'48.30 OL) die ik uiteraard al jaren geleden heb gefotografeerd.

Afbeelding

Waar die dan weer aan vastgeknoopt zit is me niet bekend, maar vlakbij de Daltonschool aan de Tarthorst lijkt een iets groter verdeelstation te staan waarvan ik redelijk zeker ben dat die rechtstreeks aan het 50 kV-trafostation op de Nude verbonden zit. De hele flat, met bijna 380 studenten (wat overigens een bijzonder mooi aantal inwoners is) trekt nogal wat vermogen, dus het lijkt me onwaarschijnlijk dat ik hier effect op de voltmeter zie wanneer een van mijn huisgenoten de wasmachine of de waterkoker aanzet. Maar ik zal er eens op letten.
Halfverankering is net als Volbeat: het kan altijd

Gebruikersavatar
Shrek
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 2493
Lid geworden op: 18 mei 2012 17:53
Dichtstbijzijnde trafo: Wespelaar

Re: Hoe is de spanningshuishouding bij jullie thuis?

Bericht door Shrek » 10 nov 2013 10:44

Paullus schreef:Shrek, ik neem aan dat je met cabines bedoelt verschillende middenspanningsstations die de laagspanning voeden.
Ja inderdaad, in België is een cabine een verdeelstationnetje MS-400v.
Destijds werden die geplaatst voor 3x220V, waardoor je er in elke straat wel één nodig had. Sinds een jaar of 15 is het hier 400v geworden waardoor er eigenlijk "te veel" cabines zijn, maar dat zorgt voor een zeer stabiel 400v-net.

rodalco
middenspanning
Berichten: 17
Lid geworden op: 22 okt 2013 20:41
Dichtstbijzijnde trafo: Hepburn Road 110 / 33 kV

Re: Hoe is de spanningshuishouding bij jullie thuis?

Bericht door rodalco » 26 nov 2013 05:44

Interessant onderwerp.
Ik heb helaas geen datalogger, wat natuurlijk ideaal is on te plotten hoe het spanningsverloop is over een 24 uurs periode of over 1 week. ( zal proberen een datalogger van het werk te lenen als dat kan )
Zelf heb ik wat metingen gedann met m'n Fluke 189 Digitale Multi Meter op een van de stopcontacten in ons huis.
De huiskabel is 25 mm² en 39 meter van de bovengrondse lijn en 80 meter van de 11 kV / 230-400 Volts 200 kVA transformator.
23 Nov 2013
09:30 uur 236.4 Volts - - - 14:20 uur 236.4 Volts
10:30 uur 234.9 Volts - - - 17:10 uur 235.6 Volts
11:30 uur 231.8 Volts - - - 19:50 uur 236.8 Volts
12:45 uur 234.7 Volts
24 Nov 2013
11:00 uur 235.2 Volts - - - 18:00 uur 233.0 Volts
13:00 uur 236.0 Volts - - - 19:50 uur 233.2 Volts
15:20 uur 236.2 Volts - - - 22:00 uur 234.6 Volts
25 Nov 2013
00:05 uur 235.8 Volts - - - 05:25 uur 239.6 Volts
02:20 uur 239.0 Volts - - - 17:00 uur 235.7 Volts
04:30 uur 238.5 Volts - - - 19:oo uur 235.2 Volts
26 Nov 2013
00:20 uur 239.5 Volts - - - 17:00 uur 236.0 Volts

De spanning is vrij stabiel, de schommelingen zijn meer te danken aan het verbruik in huis en de lange aansluitkabel, dan de stroomverzorging van het lokale verdeelstation wat 1 km van ons huis is waar de 33 kV 11 kV transformator en het voltage geregeld wordt.

Gebruikersavatar
Paullus
220 kV
Berichten: 346
Lid geworden op: 30 jun 2012 19:45
Dichtstbijzijnde trafo: 150/10 kV Haarlem Waarderpolder

Re: Hoe is de spanningshuishouding bij jullie thuis?

Bericht door Paullus » 26 nov 2013 10:03

Je hebt inderdaad een mooi stabiel net. De afstanden zijn ook niet extreem. De eigen aansluiting is met 39 meter wat aan de lange kant ten opzichte van de gemiddelde situatie in Nederland, maar de 80 meter hoofdverbinding naar de middenspanningstransformator is niet ver. Afstanden van meerdere km in het middenspanningsnet zijn een normaal verschijnsel.

Nu weet ik niet hoe de bebouwingsdichtheid is. Het gaat niet alleen om de lengte en dikte van de verbinding maar ook om het aantal aangesloten verbruikers.
Zo kun je in een stad hebben dat een bepaalde verbinding al merkbare spanningseffecten heeft na 200 meter, terwijl in buitengebied wel 800 meter overbrugt kan worden zonder merkbare dippen.

Plaats reactie