Te lage netspanning door zonnepanelen...
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Zat inderdaad een beetje te kloten met die calculator omdat het onduidelijk is wat ie nou berekend bij een 3 fase systeem. Als alle fases gelijk belast worden is inderdaad de stroom door de nul nul. Alleen is dat in de praktijk nooit het geval. Vandaar dat je inderdaad beter kan rekenen met een 1 fase systeem. Verder zie ik hier totaal niet een spanningsopvoerend effect van mijn zonnepanelen. Ook al staan ze stevig te pompen en ik gooi ze van het net af, zie ik geen verschil in spanning. Morgen de kachel er maar eens op....
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
De kachel er aan op standje 22Kw, fases droppen rond de 10 volt ( zonder zonnepanelen).
Zit een bugje in Domotics boven een bepaald vermogen wordt het totale vermogen niet meer weergegeven.
We kunnen dus wel concluderen dat het stuk kabel langs de weg een 50 kwadraat is.
Zit een bugje in Domotics boven een bepaald vermogen wordt het totale vermogen niet meer weergegeven.
We kunnen dus wel concluderen dat het stuk kabel langs de weg een 50 kwadraat is.
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Deze saga gaat dus door...
Afgelopen zondag weer een kermis op 1 fase, zelfs zo erg dat mijn omvormer het kon registreren:
Dus zondag weer eens gebeld. Uitlezing van de slimme meter gaf geen uitsluitsel. Gisteren half Enexis al weer aan de lijn met dit als gevolg:
Meting op de hoofdzekeringen:
Meting na de meter:
Verder nog een meter in het trafohokje. De handel blijft weer een week zitten.
Afgelopen zondag weer een kermis op 1 fase, zelfs zo erg dat mijn omvormer het kon registreren:
Dus zondag weer eens gebeld. Uitlezing van de slimme meter gaf geen uitsluitsel. Gisteren half Enexis al weer aan de lijn met dit als gevolg:
Meting op de hoofdzekeringen:
Meting na de meter:
Verder nog een meter in het trafohokje. De handel blijft weer een week zitten.
-
- Berichten: 726
- Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
- Dichtstbijzijnde trafo: treebeek
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Dit komt me bekend voor,...
Je fase 3 zit ruimschoots binnen de toleranties, gaan ze niets aan doen.
Denk daar zijn gewoon 2 verbruiker die met 30A L3 belasten (1x35A hoofd zekering).
Hebben de buren elektrische auto’s aangeschaft?
Je fase 3 zit ruimschoots binnen de toleranties, gaan ze niets aan doen.
Denk daar zijn gewoon 2 verbruiker die met 30A L3 belasten (1x35A hoofd zekering).
Hebben de buren elektrische auto’s aangeschaft?
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Ze proberen er juist wel wat aan te doen, de spanning zit wel binnen de tolerantie maar de flikker niet. Je mag maar een beperkt aantal snelle spanningswisselingen binnen een bepaalde tijd hebben. Het is vorig jaar begonnen nadat de slimme meter geplaatst is en een extra trafohokje op onze ms kabel is ingelust. Ze meten nu ook na de meter om een probleem daarmee uit te sluiten. Verder zit er bijna niks op onze trafo en niemand heeft hier een EV. Heb nu ook een mobiel nummer van de man die de zaak behandeld zodat ik hem rechtstreeks kan bereiken als er wat gebeurd, anders wordt er steeds een nieuwe ticket bij Enexis aangemaakt.
-
- Berichten: 726
- Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
- Dichtstbijzijnde trafo: treebeek
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Volgens mij staat er alleen maar iets in de norm over de harmonische die binnen een bepaalde grens mogen zitten en dat de spanning gemiddelde over 10 minuten niet boven of onder 10% van de 230v mag zitten.
En als ik me goed herinner mag dat ook nog eens 1uur over 7 dagen uitgesmeerd.
Dus er moet een behoorlijk probleem zijn voordat ze er iets aan moeten doen.
Weet je waar de norm te vinden is?
Hoe ziet de straatkabel eruit, lengte en hoe veel mensen zitten erop aangesloten.
Ik kreeg het alleen door de gemeente in te schakelen geregeld.
Heb degene die over verduurzaming achterhaald en gevraagd wat de plannen zijn om de straat te verduurzamen.
En aangeven dat verduurzamen met een zo miserabel stroomnet niet gaat lukken.
Volgende maand zouden ze gaan graven, maar nog geen bericht daarover gekregen,…
Begrijp jullie hebben een 50mm2 kabel?
En als ik me goed herinner mag dat ook nog eens 1uur over 7 dagen uitgesmeerd.
Dus er moet een behoorlijk probleem zijn voordat ze er iets aan moeten doen.
Weet je waar de norm te vinden is?
Hoe ziet de straatkabel eruit, lengte en hoe veel mensen zitten erop aangesloten.
Ik kreeg het alleen door de gemeente in te schakelen geregeld.
Heb degene die over verduurzaming achterhaald en gevraagd wat de plannen zijn om de straat te verduurzamen.
En aangeven dat verduurzamen met een zo miserabel stroomnet niet gaat lukken.
Volgende maand zouden ze gaan graven, maar nog geen bericht daarover gekregen,…
Begrijp jullie hebben een 50mm2 kabel?
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Kabeldiameters zijn niet het probleem.
Hier wat over flikker:
file:///C:/Users/Gerhard/AppData/Local/Temp/Snelle%20spanningsvariatie%20okt%202019.pdf
Artikel 7.3:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/ ... Hoofdstuk7
Hier wat over flikker:
file:///C:/Users/Gerhard/AppData/Local/Temp/Snelle%20spanningsvariatie%20okt%202019.pdf
Artikel 7.3:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/ ... Hoofdstuk7
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Je neemt daar op L3 redelijk wat vermogen af, is bekend wat dat is, kookplaat of zo? Komt dat overeen met wanneer L3 begint te flippen?
Heb je je interne bekabeling al eens bekeken, niet dat daar ergens een los contact zit op zo?
Impedantiemeting gedaan?
De vergelijking tussen de metingen in jouw meterkast en het trafohokje zullen interessant zijn om te bekijken.
Heb je je interne bekabeling al eens bekeken, niet dat daar ergens een los contact zit op zo?
Impedantiemeting gedaan?
De vergelijking tussen de metingen in jouw meterkast en het trafohokje zullen interessant zijn om te bekijken.
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
De fases zijn niet gelijk op de omvormer en de meting van Enexis. De waarde op de meter van L3 op de meter van Enexis is de verlichting in ons reptielenverblijf ( gloeilampen). De flikkerfase is L1 of L2 op de meter van hen. Verder koken we op gas.
-
- Berichten: 726
- Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
- Dichtstbijzijnde trafo: treebeek
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Is die norm laatst aangepast?
Daar staat nu in dan plus 10% en min 15% toegestaan is, dit was +/-10%!
Je denkt dat ze aan 7.3.1 b : “kleiner dan of gelijk aan 3% Un in situatie zonder uitval van productie, grote verbruikers of verbindingen” niet voldoen?
Daar staat nu in dan plus 10% en min 15% toegestaan is, dit was +/-10%!
Je denkt dat ze aan 7.3.1 b : “kleiner dan of gelijk aan 3% Un in situatie zonder uitval van productie, grote verbruikers of verbindingen” niet voldoen?