Te lage netspanning door zonnepanelen...

Voor al je vragen over het elektriciteitsnet, hoog- en middenspanningstechniek waarop je het antwoord maar niet kunt vinden. Wellicht kan iemand je helpen
Gebruikersavatar
Knarvel
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 1184
Lid geworden op: 29 apr 2012 18:19
Dichtstbijzijnde trafo: Waarderpolder

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door Knarvel » 11 okt 2020 22:18

Hoe is dat in die 3 huisjes verderop? De logica na zouden die wel onder de 207V moeten zitten... Om er verder wat zinnigs van te zeggen zouden we nog veel meer gegevens moeten hebben, o.a. de doorsnede van distributiekabel, de belasting, de trafospanning ect. De huisaansluitingskabel met 4 x 25 lijkt mij vrij normaal, dat hebben we hier (aanleg 2006, Liander) ook. Ik zou regelmatig met een warmtebeeld camera of contactloze IR-thermometer controleren of er geen klemmen met een verhoogde contactovergangsweerstand zijn, als dat begint brand zo'n aansluiting uiteindelijk weg.
Maar je kan er wel van uitgaan dat Enexis, nu ze ernaar gekeken hebben, met de plaatselijk gegeven mogelijkheden dit netje nu best mogelijk ingesteld heeft.

ds23man
380 kV
Berichten: 1803
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door ds23man » 12 okt 2020 08:52

In het trafohok meten ze dezelfde dips.

Ook zo raar, dit is onze straatkast bij de oprit. Vroeger kwam hier de voeding vanaf het dorp binnen totdat ze dat trafohok in 1990 neer hebben gezet. De spoorwegovergang zit ook op deze kast terwijl de trafo notabene naast het spoor staat. De overgang zit dus op een kilometer lange kabel! De boerderij over het spoor krijgt wel direct voeding uit het hok.
straatkast.jpg
straatkast.jpg (383.91 KiB) 8106 keer bekeken


Gebruikersavatar
Knarvel
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 1184
Lid geworden op: 29 apr 2012 18:19
Dichtstbijzijnde trafo: Waarderpolder

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door Knarvel » 12 okt 2020 13:32

ds23man schreef:
12 okt 2020 08:52
Ook zo raar, dit is onze straatkast bij de oprit. Vroeger kwam hier de voeding vanaf het dorp binnen totdat ze dat trafohok in 1990 neer hebben gezet. De spoorwegovergang zit ook op deze kast terwijl de trafo notabene naast het spoor staat. De overgang zit dus op een kilometer lange kabel! De boerderij over het spoor krijgt wel direct voeding uit het hok.
Mij lijkt dat eigenijk voor de hand te liggen, immers vroeger werd die grote boerderij vanaf het kastje voor jouw kavel gevoed. Bovenop deze kabel werd later het trafostation gebouwd, en werd de kabel ter plekke in 2-en geknipt. Voilã, een tak voed jouw straatkast (waar de overweg nog op zit) en de andere tak die boerderij.

ds23man
380 kV
Berichten: 1803
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door ds23man » 12 okt 2020 16:15

Nou je nu zegt is dat wel logisch, alleen zit de overgang nu wel op een kilometer lange kabel.

ds23man
380 kV
Berichten: 1803
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door ds23man » 13 okt 2020 12:08

Ik begin een beetje een donkerbruin vermoeden te krijgen dat ze expres het net naar beneden halen als er veel opwek verwacht wordt. Het probleem hier is er in korte tijd heel veel zonnepalen door particulieren zijn aangelegd met de waardevermeerderingsregeling ( 4000 euro) die je krijgt als je aardbevingsschade hebt gehad. Nieuwe, extra trafohokjes schieten hier als paddenstoelen uit de grond en overal worden nieuwe 10KV kabels getrokken. Blijkbaar zijn ze bang dat een massale af/inschakeling van omvormers door overspanning een brown out veroorzaken. Je ziet elke dag dat de gemiddelde spanning tussen 10 en 6 uur zo'n 5-7 volt zakt en komt het: niet op dagen met zware bewolking en veel regen. Dit heeft wel als gevolg dat ik op die momenten veel minder ruimte heb qua belasting, met een 6kw verdeeld over 3 fasen zak ik dan al naar de 220 volt:
1belasting.PNG
1belasting.PNG (102.17 KiB) 8040 keer bekeken
Let niet op de solaropwekking, de handel stond uit maar domoticz laat de laatst bekende waarde zien).

Al met leuk en aardig, maar ik betaal wel 50 euro per maand extra aan vastrecht voor een 3x35A aansluiting die waarschijnlijk bij volle belasting beneden de 207V gaat komen. Heb nu zelf 7,5Kw aan panelen liggen maar dat is volgend jaar 16Kw. Heb voor morgen een 22Kw kachel op krachtstroom gehuurd en dan zullen we wel eens zien wat er gebeurd....

Gebruikersavatar
Johan
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 607
Lid geworden op: 12 sep 2014 20:15

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door Johan » 14 okt 2020 11:21

Mooi stukje historie in je meterkast.
Wat betreft bedrijfszekerheid met deze aansluitkast geen enkel probleem, alleen om in te werken zijn ze niet zo prettig. In een aantal van die aansluitkasten is asbestkoord gebruikt voor afsluiting tussen het deksel maar de netbeheerder zal dit zeker in kaart hebben gebracht en volgens een werkinstructie laten handelen.
De aarde is niet zichtbaar, wordt meestal als loodstrip in de eindsluiting onder een daarvoor bestemde schroef afgemonteerd. Wat zichtbaar is, is de nulader die evenals de faseaders zonder isolatie uit de massa komen. Erg eng om die oranje meetsnoeren daar achterdoor te halen. Was vroeger gebruikelijk om de papierisolatie in de massa te laten eindigen om vocht indringen in het papier te voorkomen.
Met voor het grootste deel geschatte waarden drie berekeningen gemaakt voor het spanningsverlies in het laagspanningsnet. In die berekening alleen de noodzakelijke onderdelen ingevoerd. De aansluitkast aan de weg wordt van twee kanten gevoed. Vanaf de trafo over het spoor en een trafo in het dorp. Vanaf de trafo over het spoor zit je eigenlijk alleen op de laagspanningskabel aangesloten.
Eerste berekening gemaakt volgens je laatste gegevens en ± 3 x 10 amp belasting geeft 220 volt.
Tweede berekening met een belasting van ± 3 x 35 amp geeft 215.6 volt.
Derde berekening is met de trafo’s een regelstap te verstellen om de spanning wat te verhogen, dit geeft met een belasting van ± 3 x 35 amp een spanning van 221 volt.
De lagere spanning overdag zal vermoedelijk komen door een spanningsregeling met stroomcompensatie. Deze wordt gebruikt bij lange middenspanning netten. Die regeling heeft tot doel om bij een hogere belasting de spanning te verhogen om een deel van het spanningsverlies te compenseren.
Dit houd dan ook wel in dat, als de belasting overdag lager wordt door de levering van de zonnepanelen de spanning lager wordt. Dit is een complexe instelling waarbij een goede balans moet worden gevonden tussen het begin en het einde van het MSnet.
Johan
Berkening met 3 x 10 amp.JPG
Berkening met 3 x 10 amp.JPG (22.79 KiB) 8009 keer bekeken
Berekening met 3 x 35 amp.JPG
Berekening met 3 x 35 amp.JPG (22.88 KiB) 8009 keer bekeken
Belasting 35 amp trafo's stap hoger.JPG
Belasting 35 amp trafo's stap hoger.JPG (24.07 KiB) 8009 keer bekeken

ds23man
380 kV
Berichten: 1803
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door ds23man » 14 okt 2020 11:42

Dank voor je plaatjes en berekeningen. De kabel vanuit het dorp is volgens Enexis dood. Die zou in het geval van een calamiteit weer snel geactiveerd kunnen worden ( spoorweg overgang).

ds23man
380 kV
Berichten: 1803
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door ds23man » 14 okt 2020 11:43

Moet zeggen dat dit forum af en toe ook wat congestie heeft. :lol:

ds23man
380 kV
Berichten: 1803
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door ds23man » 14 okt 2020 12:04

Asbestkoord zit er nog half verbrokkelt in, de monteurs trekken zich daar niets van aan.

Plaats reactie