Bretelle bij Franse isolatoren van steunmasten

Voor al je vragen over het elektriciteitsnet, hoog- en middenspanningstechniek waarop je het antwoord maar niet kunt vinden. Wellicht kan iemand je helpen
Plaats reactie
Mastbeeld van deze aansluiting
Tom
380 kV
Loads: 2276
Aangesloten op: 24 dec 2012 16:46
Dichtstbijzijnde trafo: Lochem

Bretelle bij Franse isolatoren van steunmasten

Load door Tom » 20 aug 2020 19:54

In Frankrijk viel me op dat ze stelselmatig een kort stukje geleider gebruiken bij de ophanging bij steunmasten.
In tegenstelling tot andere gangbare ontwerpen als in NL zie je niet een ophanging met armor rods en een stuk neopreen, dus misschien is er een mechanische reden met demping. Of is het om tijdens kortsluitstromen de stroomsterkte te verminderen? Of het elektrisch veld veranderen?
Of is het toch demping, net zoals in Nederland bij bliksemdraden op grote schaal wordt toegepast met een bretelle demper in plaats van stockbridge demper. Wie het weet mag het zeggen.
DSCL2044-b2.jpg
DSCL2044-b2.jpg (629.86 KiB) 2319 keer geschouwd
DSCL2133-b2.jpg
DSCL2133-b2.jpg (521.03 KiB) 2319 keer geschouwd

Mastbeeld van deze aansluiting
Shrek
380 kV + Netkaartcrew
Loads: 2152
Aangesloten op: 18 mei 2012 17:53
Dichtstbijzijnde trafo: Boortmeerbeek

Re: Bretelle bij Franse isolatoren van steunmasten

Load door Shrek » 20 aug 2020 21:05

In België wordt dit bij sommige types geleiders ook gebruikt. De stroom mag op het punt waar de geleider in de isolatorophanging gekneld wordt niet te groot zijn ivm opwarming.

Mastbeeld van deze aansluiting
Tom
380 kV
Loads: 2276
Aangesloten op: 24 dec 2012 16:46
Dichtstbijzijnde trafo: Lochem

Re: Bretelle bij Franse isolatoren van steunmasten

Load door Tom » 20 aug 2020 22:24

Ok, interessant, dus toch om de stroomsterkte te verdelen bij de ophanging.
Bedankt voor de reactie.

Mastbeeld van deze aansluiting
Shrek
380 kV + Netkaartcrew
Loads: 2152
Aangesloten op: 18 mei 2012 17:53
Dichtstbijzijnde trafo: Boortmeerbeek

Re: Bretelle bij Franse isolatoren van steunmasten

Load door Shrek » 21 aug 2020 01:18

Zie ook http://www.hoogspanningsforum.com/viewt ... =12&t=1611 voor wat Belgische voorbeelden :vlaming:

Mastbeeld van deze aansluiting
Hans
Site Admin + actief in het mainsite team
Loads: 3441
Aangesloten op: 03 dec 2011 20:49
Dichtstbijzijnde trafo: Veenoord 110/10 kV

Re: Bretelle bij Franse isolatoren van steunmasten

Load door Hans » 21 aug 2020 14:58

Da's een leuke vraag. Tot zover ik uit een CIGRÉ-bijbel uit het jaar kruik weet zijn die bretelletjes primair bedoeld als dempers, maar de uitleg van Shrek is ook plausibel en gefundeerd.
Je zal toch niet meemaken dat één oplossing gewoon gratis en voor niets twee voordelen biedt? Dat zou bijna te mooi zijn om waar te zijn. :phew:

Plaats reactie