Pagina 1 van 1

verantwoordelijkheid scheiding HS/MS

Geplaatst: 06 aug 2018 13:20
door Johnbernhard
In de BEI-HS mbt scheiding Domein LNB/TR/Dis staat onder anderen "vanaf de stift 150 of 110 kV-zijde".
Wie kan mij aangeven waar de scheidingen precies liggen. Met o.a. de juiste termen.
Bv Is de HS trafo 110kV/10kV van de LNB of van de RNB, wat wordt bedoeld met vlag, wie sluit de kabel aan en van wie zijn dan de bouten.
mvg John

Re: verantwoordelijkheid scheiding HS/MS

Geplaatst: 07 aug 2018 14:33
door BaDu
Wettelijk is het als volgt vastgelegd:
- TenneT (als TSO) is verantwoordelijk voor het gehele hoogspanningsnetwerk van 110kV en hoger.
- De RNB (Regionale netbeheerder) is verantwoordelijk voor de lagere spanningsniveaus volgens de gebiedsindeling zoals vastgelegd door de ACM.

De transformator 110/150 naar 10/20/50kV is daarin eigendom van de RNB, dat wil dus zeggen dat TenneT de trafo voedt en beschermd tegen overspanningen aan de primaire kant en de RNB de trafo beheert, aansluit. beveilgd en beschermd aan de secundaire kant (lagere spanningskant). De verantwoordelijkheid van TenneT loopt dus tot en met de primaire klemmen waarmee de fasegeleiders verbonden worden met de primaire pitten (vlaggen of stiften) van de trafo. De bouten worden over het algemeen meegeleverd met de klemmen en worden dus geleverd door TenneT. Het aansluiten van deze klemmen op de pitten is bij mijn weten eveneens werk voor TenneT.

De hele trafo incl. opstelling, aarding, bescherming en beveiliging is een verantwoordelijkheid van de RNB. Hij plaatst en sluit de trafo aan (muv primaire aansluiting).

Re: verantwoordelijkheid scheiding HS/MS

Geplaatst: 07 aug 2018 17:41
door Johnbernhard
duidelijk, dank.
mvg

Re: verantwoordelijkheid scheiding HS/MS

Geplaatst: 07 aug 2018 17:52
door Shrek
Dat is helemaal anders dan in België. Bij ons is de transfo 100% eigendom van Elia, net als de MS-cabine. De DNB neemt het over aan het begin van de uitgaande middenspannigskabels.

Re: verantwoordelijkheid scheiding HS/MS

Geplaatst: 18 aug 2018 14:19
door Johan
De stift wordt het draadeind genoemd dat door de isolator loopt.
De vlag wordt op het draadeind vastgezet, en is om meerdere aders per fase aan te sluiten.

Op de foto een middenspanningstrafo met aan de laagspanningzijde vlaggen.

Johan

Re: verantwoordelijkheid scheiding HS/MS

Geplaatst: 07 jun 2019 20:07
door kevelek
Shrek schreef:
07 aug 2018 17:52
Dat is helemaal anders dan in België. Bij ons is de transfo 100% eigendom van Elia, net als de MS-cabine. De DNB neemt het over aan het begin van de uitgaande middenspannigskabels.
Inderdaad, de Tranfo´s en in de meeste gevallen het gebouw zijn eigendom van Elia bij ons in Belgie.
Echter zijn de MS cellen en een aantal hulpvertrekken (bijvoorbeeld de toonfrequent zendinstallatie) ook eigendom van de DNB.
De MS railkoppelingen naar de Transfo´s en de koppelingen tussen de MS rails onderling zijn dan meestal weer van Elia.
Zijn deze wel eigendom van de DNB, dan mag deze ze toch niet bedienen zonder toelating van Elia daar deze actie meestal het parallelschakelen van 2 of meer tranfo´s van Elia met zich meebrengt.

Groeten,