Pagina 1 van 1
50kV installatie op station Lelystad
Geplaatst: 10 mar 2018 13:07
door jk-5
Re: 50kV installatie op station Lelystad
Geplaatst: 10 mar 2018 13:23
door arie
Ik vermoed dat dit een standaard travo van Tennet is
welke de mogelijkheid heeft om compensatie middelen op de 50kv aan te sluiten
Re: 50kV installatie op station Lelystad
Geplaatst: 10 mar 2018 13:26
door Knarvel
Die 50 kV aansluiting wordt meestal gebruikt om (indien nodig) compensatiemiddelen aan te sluiten, dus condensatorbanken of spoelen. Daarmee wordt de cos-phi of de powerfactor dan eventueel gecorrigeerd.
Re: 50kV installatie op station Lelystad
Geplaatst: 10 mar 2018 14:50
door BaDu
Inderdaad is dit een standaard TenenT trafo voor 380/150kV (ca 500MVA) deze hebben een tertiare wikkeling op 50kV.
Deze wikkeling wordt zoals door knarvel is aangeduid vaak gebruik voor het aansluiten van compensatie spoelen.
Tegenwoordig worden er eigenlijk nog amper 150kV luchtlijnen gebouwd maar gaan alle nieuwe verbindingen ondergronds. Deze kabel verbindingen hebben een veel groter capacitief gedrag dan een luchtlijn waardoor een andere spanningshuishouding ontstaat. Dit extra capacitieve gedrag wordt opgeheven door de compensatie spoelen aangesloten op de 50kV wikkeling.
Op deze 50kV wikkeling zijn geen spoelen aangesloten maar is wel een soort sterpuntsaarding te zien met inderdaad diverse spanningsmetingen, het exacte nut ontgaat me nu even, maar ik zal een collega eens vragen of hij een idee heeft.
Re: 50kV installatie op station Lelystad
Geplaatst: 12 mar 2018 14:07
door Shrek
In Belgiƫ gebeurt exact hetzelfde: alle 380/150 transfos hebben een 36kV wikkeling om spoelen aan te kunnen hangen. Een echte belasting kan je op deze wikkeling niet hangen.
Re: 50kV installatie op station Lelystad
Geplaatst: 12 mar 2018 21:05
door jk-5
Interessant. Dit is in dit geval dus niks meer dan een doodlopende verbinding om in de toekomst eventueel nog wat spoelen of condensators aan te sluiten. Bedankt voor het antwoord.