Oxidatie door Ionisatie

Voor al je vragen over het elektriciteitsnet, hoog- en middenspanningstechniek waarop je het antwoord maar niet kunt vinden. Wellicht kan iemand je helpen
Peter Forbes
66 kV
Berichten: 68
Lid geworden op: 19 aug 2015 19:35
Dichtstbijzijnde trafo: Marconistraat

Re: Oxidatie door Ionisatie

Bericht door Peter Forbes » 05 mei 2017 17:05

Hoi Johan,

De bron van het vocht is de extra geboorde kettingen die erbij geplaatst zijn. Bij de meeste van deze kettingen hebben ze draadeindjes gelast op een plaat gebruikt. In dit geval hadden ze echter een plaat met bouten door en door gebruikt, waardoor er mogelijk makkelijker vocht mee kwam. Daarnaast hebben ze voor de zekerheid de boel extra gekit. Aangezien deze bak als enige deze problemen vertoonden en de oorzaak redelijk duidelijk was, verwacht ik dat de rest van het ontwerp van de bak wel in orde is.

De reden van het kettinkje is trouwens dat bij een sluiting in een vergelijkbare bak het deksel gelanceerd werd en de bak dus niet kortsluitvast was. De bak hangt op een meter of 20 in de kraan, een deksel dat vanaf die hoogte af komt, is niet echt wenselijk.

De kortsluitstroom ligt rond de 25 kA ter plaatse, daar is deze 25 mm² niet voldoende voor. In dit geval is de zowel de voedende kabel als de afgaande kabel kortsluitvast geaard. Als extra beveiliging ligt de sleutel van het slot waarmee de sleepring bak normaal op slot zit (dat je op de laatste foto ziet) in het kabel compartiment van de voedende schakelaar. Dit compartiment is alleen te openen in geaarde toestand.