Impedantie HS net

Load Ingevoed door hast66 » 30 jan 2017 12:01

Hoi

Om de kortsluitstroom te bepalen aan de LS zijde van de 15kV/400V Transfo wordt volgende formule gebruikt:

ICC= S/UxV3 x 100/u x k waarin k een coëfficiënt voor opwaartse impedanties. (bron: Socomec technische gids)

Hoe kom ik te weten hoeveel die k waarde is?

Bedankt

BaDu
Globale moderator
Load: 1367
Ingelust: 18 mar 2014 13:55
Favoriete mastsoort: Deltamast
Dichtstbijzijnde trafo: Kattenberg

Re: Impedantie HS net

Load Ingevoed door BaDu » 30 jan 2017 14:52

Hoi hast66,

De k-waarde is idd een coëfficiënt en representeert de impedantie van het voorliggende (15kV) net.
Deze impedantie beperkt dus kortsluitstroom secundair van de trafo.
Deze wordt hoofdzakelijk bepaald door de impedantie van de 15kV kabel primair van de trafo (indien digt een lange verbinding is) en/of de impedantie van de voorliggende transformatoren (bijvoorbeeld 70/15kV of 150/15kV).
Omdat deze gegevens niet altijd bekend zijn (of niet worden afgegeven door de netbeheerder), houden wij over het algemeen het volgende in onze netberekeningen aan:
- Voor de minimale kortsluitstroom: 80%
- Voor de maximale kortsluitstroom: 100%

Dus voor een 1000kVA trafo met een kortsluitspanning van 6% kom je op 400V uit op:
- maximaal : ((1000000/(400*1,73))/0,06) * 100% = 24,0 kA
- minimaal : ((1000000/(400*1,73))/0,06) * 80% = 19,2 kA

Als je wilt bepalen wat de kortsluitvastheid van de 400V barenstellen moet zijn houdt je de maximale waarde aan
De minimale waarde is is waar je rekening mee moet houden bij de instellingen van de kortsluitbeveiliging.

Overigens zie ik net dat Socomec ook een waarde van 0,8 geeft als voorbeeld.
KML-generator generator

Mastbeeld van deze aangeslotene
hast66
Nieuw forumlid. Wees vriendelijk voor 'm ;-)
Load: 2
Ingelust: 30 jan 2017 11:33
Favoriete mastsoort: donaumast

Re: Impedantie HS net

Load Ingevoed door hast66 » 30 jan 2017 15:17

Hartelijk dank

Plaats reactie

Wie is er onder spanning

Aangeslotenen op dit net: Geen aangeslotenen en 1 klantaansluiting