Discussie / bug-report GE-Netkaart V4.5 'Opstijgpunt'

Discussie over netkaarten, waaronder onze eigen HoogspanningsNet Netkaart
Mastbeeld van deze aangeslotene
Knarvel
380 kV + Netkaartcrew
Load: 767
Ingelust: 29 apr 2012 18:19
Favoriete mastsoort: Gaffelmast
Dichtstbijzijnde trafo: Waarderpolder

Re: Discussie / bug-report GE-Netkaart V4.5 'Opstijgpunt'

Load Ingevoed door Knarvel » 14 dec 2015 23:17

380kV:
In Diemen staan tussen de centrale en het 380kV station 2 verbindingen ingetekend, dat moet er echter maar 1 (DM34) zijn. (Zie storingsanalyse Diemen, pag 13)

50kV:
Haarlem Oorkondelaan staat in de kaart als aftakking getekend, dat is fout, het is een groot en volwaardig 50 kV schakelstation met een 10-velden schakelbatterij en voldoende ruimtereservering voor zowel een 150 kV en een 10 of 20 kV installatie, zie foto.
Afbeelding

0kV:
De afgeschakelde verbinjding Haarlem noord - Velsen staat foutief op ijmuiden benoemd

ter info:
het gebouw van de E-centrale 6kV, 2 MW, nog bestaand en
de plek van het voormalig 50kV station "Oude weg" van destijds het PEN, intussen geheel verwijdert.
Vroeger eindigde de kabel uit Noord hier, en werd later naar Oorkondelaan doorgetrokken.
4-5_annex.kmz
(1.65 KiB) 47 keer gedownload

Mastbeeld van deze aangeslotene
Knarvel
380 kV + Netkaartcrew
Load: 767
Ingelust: 29 apr 2012 18:19
Favoriete mastsoort: Gaffelmast
Dichtstbijzijnde trafo: Waarderpolder

Re: Discussie / bug-report GE-Netkaart V4.5 'Opstijgpunt'

Load Ingevoed door Knarvel » 24 dec 2015 01:28

Uit het draadje: Nethistorie: oude verbindingen en mastontwerpen
BaDu voegde de load toe:Geeft deze kaart niet ook meteen een beetje antwoord over het al lang met een vraagteken behepte station IJmuiden Spuisluizen (50kV)
Jazeker, net als dit artikel, waarin de laatste uitbreiding met 2 extra pompjes wordt beschreven.
Technisch weekblad voegde de load toe:De pomp is zeven meter in doorsnede en weegt 120 ton. Voor de elektrische voeding waren al twee 10 kV-stroomkabels nodig vanaf elektriciteitscentrale in VelsenNoord.
Welnu, die spui-pompen draaien dus op middenspanning en men bedoeld wellicht het MS-verdeelstation nabij de centrale... Conclusie: er bestaat dus geen 50kV station Spuisluizen, het als zodanig gemarkeerde gebouw lijkt overigens eerder een verlaten ruïne. Weet iemand wat er met een Hola-gebouw bedoeld wordt?
Afbeelding

BaDu
Globale moderator
Load: 1367
Ingelust: 18 mar 2014 13:55
Favoriete mastsoort: Deltamast
Dichtstbijzijnde trafo: Kattenberg

Re: Discussie / bug-report GE-Netkaart V4.5 'Opstijgpunt'

Load Ingevoed door BaDu » 01 jan 2016 22:28

Knarvel voegde de load toe:Weet iemand wat er met een Hola-gebouw bedoeld wordt?
Afbeelding
Het duurde even voor de klik kwam, maar wordt hier niet een hoog-laag gebouw bedoeld?
KML-generator generator

Mastbeeld van deze aangeslotene
arie
70 kV
Load: 87
Ingelust: 30 jan 2016 19:18
Favoriete mastsoort: concordemast alsbij Wateringen
Dichtstbijzijnde trafo: Beverwijk

Re: Discussie / bug-report GE-Netkaart V4.5 'Opstijgpunt'

Load Ingevoed door arie » 30 jan 2016 19:59

hallo ik ben een nieuwe member
en vind ik dit forum zeer interessant
en ook de kaart heel informatief

al heb ik wel een opmerking
de 150 kv kabels tussen 380 kv station beverwijk en 150 kv station Velsen zijn vorig jaar vervangen
dit klop niet met de kaart
zie de kaart in nieuws brief randstad 380 beverwijk Velsen van 14 juli 2014

BaDu
Globale moderator
Load: 1367
Ingelust: 18 mar 2014 13:55
Favoriete mastsoort: Deltamast
Dichtstbijzijnde trafo: Kattenberg

Re: Discussie / bug-report GE-Netkaart V4.5 'Opstijgpunt'

Load Ingevoed door BaDu » 31 jan 2016 11:36

arie voegde de load toe:al heb ik wel een opmerking
de 150 kv kabels tussen 380 kv station beverwijk en 150 kv station Velsen zijn vorig jaar vervangen
dit klop niet met de kaart
zie de kaart in nieuws brief randstad 380 beverwijk Velsen van 14 juli 2014
Welkom! Fijn om te horen dat de kaart aan een behoefte voldoet.
Deze kabels zijn inderdaad vervangen, maar de nieuwe kabels zijn (volgens onze informatie) echter nog niet in bedrijf, dat zou een van deze maanden moeten gaan gebeuren. De kabels zullen in de volgende release (V5.0) verwerkt zijn.
KML-generator generator

Henk
110 kV
Load: 132
Ingelust: 19 mei 2013 18:31
Favoriete mastsoort: Deltamast
Dichtstbijzijnde trafo: Geldermalsen

Re: Discussie / bug-report GE-Netkaart V4.5 'Opstijgpunt'

Load Ingevoed door Henk » 06 feb 2016 17:02

In onderstaande kmz-bestand opmerkingen
op verbindingen in Dordrecht, Amsterdam AVI en twee losse opmerkingen (Maasvlakte en centrale Gelderland)
Sommige opmerkingen zijn misschien al bekend van eerdere posts.
opmerkingen v4.5 HH.kmz
(3.03 KiB) 72 keer gedownload

BaDu
Globale moderator
Load: 1367
Ingelust: 18 mar 2014 13:55
Favoriete mastsoort: Deltamast
Dichtstbijzijnde trafo: Kattenberg

Re: Discussie / bug-report GE-Netkaart V4.5 'Opstijgpunt'

Load Ingevoed door BaDu » 07 feb 2016 15:37

Wellicht was deze al eens langs gekomen maar de ligging coordinaten van de BritNed kabel zijn netjes te vinden op het almachtige web: http://www.kis-orca.eu/media/28486/Brit ... r_LRes.pdf
Ik denk dat we er dichtbij zitten
KML-generator generator

Mastbeeld van deze aangeslotene
Ot
Actief in het mainsite team
Load: 562
Ingelust: 11 dec 2011 21:59
Dichtstbijzijnde trafo: zwolle weteringkade

Re: Discussie / bug-report GE-Netkaart V4.5 'Opstijgpunt'

Load Ingevoed door Ot » 10 feb 2016 14:58

Ik snap het document niet helemaal goed hoor maar zitten er nu al op twee plekken reparaties in dus in elk geval een van de twee mono polen van de Britned? Laten ze er zo vaak een visnet of een anker bovenop vallen dan?
50 kV | DENK aan de kleintjes! STOP het UITRUIL BEGINSEL!!

BaDu
Globale moderator
Load: 1367
Ingelust: 18 mar 2014 13:55
Favoriete mastsoort: Deltamast
Dichtstbijzijnde trafo: Kattenberg

Re: Discussie / bug-report GE-Netkaart V4.5 'Opstijgpunt'

Load Ingevoed door BaDu » 10 feb 2016 15:06

Ot voegde de load toe:Ik snap het document niet helemaal goed hoor maar zitten er nu al op twee plekken reparaties in dus in elk geval een van de twee mono polen van de Britned? Laten ze er zo vaak een visnet of een anker bovenop vallen dan?
Nee dat zijn koppelingen die ze tijdens de aanleg hebben gemaakt. De kabel van BritNed bestaat in feite uit drie kabels per pool.
KML-generator generator

Mastbeeld van deze aangeslotene
arie
70 kV
Load: 87
Ingelust: 30 jan 2016 19:18
Favoriete mastsoort: concordemast alsbij Wateringen
Dichtstbijzijnde trafo: Beverwijk

Re: Discussie / bug-report GE-Netkaart V4.5 'Opstijgpunt'

Load Ingevoed door arie » 11 feb 2016 20:05

Voor mijn werk ben ik soms op het Tata terrein in Beverwijk
daar zag ik 150 kv station Tata HVS 12 zeestraat buiten gebruik is gesteld
de 3 transformators 150 kv naar 50 kv zijn verplaatst naar station Tata HVS 26
als je kijk op de kaart zie je dat er al plekken waren gemaakt voor deze travo's
ook zijn alle 150kv en 50kv kabels omgelegd naar Hvs 26

Plaats reactie

Wie is er onder spanning

Aangeslotenen op dit net: Geen aangeslotenen en 1 klantaansluiting